好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

建配套工程外挑脚手架施工方案

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

脚手架的搭设

(一)搭设方法和程序如下:

1、将长3m的悬挑杆按1.6m的间距沿楼板面周边均匀布置,每层用三排大横杆(分别置于悬挑杆的后端和距离建筑物0.5m处)将各悬挑杆扣结成片。使外横杆距建筑物外皮1.5m,将位于楼层之上的两排大横杆与在两层楼板之间的立管上固定。

2、在大横杆上搭设间距为800mm的小横杆,小横杆外端伸出大横杆150mm,在墙柱处小横杆内测顶住结构面,以增强架体稳定性。放上脚手板后将小横杆两端与大横杆扣牢,脚手板应满铺、对头铺,不得有探头板,且每块均用钢丝扎牢。 3、铺设作业层小横杆和脚手板。 以此类推逐层搭设。 (二)搭设脚手架注意事项:

1、按照作业方案规定的构造要求和尺寸进行搭设。

2、采用外径48mm、壁厚3.5mm的焊接钢管;其化学成份及机械性能应符合《普通碳素钢技术条件》(GB700-88)的规定。不得使用严重锈蚀或变形的钢管。

3、选用直角、旋转、对接扣件,且扣件应采用GB978-67《可锻铸铁分类及技术条件》的规定,机械性能不低于KT33-8的可锻铸铁制造。扣件附件采用的材料应符合《普通碳素钢技术条件》(GB700 88)中A3的规定。螺纹应符合《普通螺纹》(GB196—81)的规定。垫圈应符合(GB95—86—85)的规定。 扣件质量要求:不得有裂纹、气孔。在使用前将粘砂、烧冒口残余、披缝、毛刺等消除干净,表面进行防锈处理。

4、一层一层地搭设并与结构拉结好。

5、拧紧扣件(拧紧程度要适当),要求扭力矩控制在39~49N.m。当扣件拧紧钢管时,开口处的最小距离应不小于5mm。

6、立杆的垂直偏差应小于20mm,同一大横杆的水平偏差不大于300mm。 7、相邻立杆的接头错开布置在不同的步距中,与相近大横杆的间距不大于600mm。

8、大横杆对接接头错开布置在不同的立杆步距中,与相近立杆的间距不大于600mm;相邻步距的大横杆错开布置立杆里侧和外侧,以减少立杆的偏心受荷。 9、及时与结构拉结或采用临时支顶,以确保搭设过程的安全。 10、搭设工人必须佩挂安全带。

11、没有完成的脚手架,在每日收工时,一定要确保架子及材料堆放的稳定,以免发生意外。

12、施工荷裁不得大于2700N/m2。

13、所有杆件必须按类型规格一致、颜色一致搭设整齐。 14、搭设后经验收合格方可使用。

脚手架的拆除

(一)拆除方法和程序如下:

拆除架子时应按搭设相反的顺序进行,不允许先行拆除拉杆。 (二)拆除脚手架时的注意事项: 1、划出工作区标志,禁止行人进入。

2、严格遵守拆除顺序,由上而下,后绑后先拆除,先绑者后拆。

3、统一指挥,上下呼应,动作协调,当解开与另一人有关的结扣时应先告知对方,以防坠落。

4、材料工具要用滑轮和绳索运送,不得乱扔。 5、严禁把钢管从高处扔到地面。

6、把拆除下来的钢管及脚手板按规定,有秩序地在指定地点放置整齐。 附件:

外挑钢管脚手架计算书 共3页 外挑槽钢脚手架计算书 共3页 附图一 外挑脚手架搭设示意图 共1页 附图二 扫地杆节点大样图 共1页 附图三 预埋铁件大样图 共1页 附图四 预埋拉环布设示意图 共1页 附图五 预埋铁件布设示意图 共1页 附图六 外挑槽钢脚手架搭设示意图 共1页 外挑槽钢脚手架计算书 荷载计算

步距:1.6/1.5m 纵距:1.2m 横距:1.0m 1.操作层附加荷载

根据《建筑结构工人安全技术操作规范》,脚手架上操作层附加荷载不得大于2700N/m2,考虑动力系数1.2,超载系数2,脚手架自身荷载为300N/m2.

2W?2?1.2?(2700?300)?7200N/m1操作层附加荷载:

2.非操作层荷载计算(自重):钢管理论重荷为38.4kN/m,扣件重10N/个.

每跨脚手架面积:

S?1.2?1.5?1.8m2

l?1.62?1.22?2m W2?(1.6?2?1.2?2?1.5?2?2)?38.4?1.3?352.3N/m21.8

本方案一次外挑五层,取两层操作层荷载. 3.单杆设计荷载计算 钢管截面特征:

An?4.893?102mm2 i?15.78mm

l0??l?0.77?1600?1232mm

??l01232??78.07i15.78

?E?2?210000??2??340.1N/mm22?78.07欧拉临界应力: ??0.3?11?0.3??0.12(100i)2(100?0.01578)2

设计荷载:

??fy?(??1)?An?fy?(??1)?N????K?22??2??????fy?????24.893?102?170?(0.12?1)?340.1?170??0.12?1??340.1??????170?340.1?222?????34.5kN????

验算立杆的承载力及稳定性 每根立杆的受荷面积:

S?2.4/4?0.6m2

N1?0.6??7200?2?352?5??9.70KN???34.5kN

风载作用验算 埋件距离,取2m

横梁,槽钢选型:

跨内最大弯矩值(按均布荷载简支梁)

11?7.2?2?0.352?5??1.52M?ql2???2?6.06kN?m882MX6.06?106WNX???26.84cm3?Xf1.05?215

选 [ 140

Wnx?80.5cm3

In?564cm4

1MX??0.14?22?1.2?6.06?6.14kN?m8计入梁自重

MX6.14?106????76.3N/mm2?f?215N/mm23Wnx80.5?10 刚度计算:

5ql45?16.16?20004l??????2.9mm????8mm7384EIx384?206?564?10250 挑梁选型: 跨内最大弯矩:

脚手架传到槽钢上力:?7.2?2?0.352?5??2?1.5?48.48kN

48.48?24.24kN2则传到挑梁上为:

24.24?0.5?1.5?24.24kN?m2

最大弯矩:

M24.24?106Wnx???107.4?xf1.05?215 选[ 180

Wnx?141cm3

Ix?1273

1Mx?24.24??0.2?1.52?24.465kN?m2计梁自重

MX24.465?106????173.5N/mm2?f?215N/mm23Wnx141?10

建配套工程外挑脚手架施工方案

脚手架的搭设(一)搭设方法和程序如下:1、将长3m的悬挑杆按1.6m的间距沿楼板面周边均匀布置,每层用三排大横杆(分别置于悬挑杆的后端和距离建筑物0.5m处)将各悬挑杆扣结成片。使外横杆距建筑物外皮1.5m,将位于楼层之上的两排大横杆与在两层楼板之间的立管上固定。2、在大横杆上搭设间距为800mm的小横杆,小横杆外端伸出大横杆150mm,在墙柱
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
15mxb72tp54yj364q360565jb3urvy010y5
领取福利

微信扫码领取福利