医院污水处理管理制度
1.目的
加强医院污水处理工作管理,提高工作人员的责任心,促进后勤工作的发展。
2.依据
《中华人民共和国环境保护法》
《XX市综合医院管理评估标准》(SHAS-2007) 3.范围 本院 4.职责
操作人员:熟悉设备性能,掌握设备基本保养知识和常见故障的维修技术。当班时负责检测总余氯量,交接班时交待清楚异常及处理故障的情况。
5.内容
5.1当班操作人员要坚守岗位,定时巡查设备运转情况,在任何情况下不得擅自离岗。
5.2认真执行操作规程,遇有故障应及时努力排除。严格遵守安全操作规程,严禁违章操作。重大事故应立即报告医院有关领导。
5.3操作人员应熟悉设备性能,掌握设备基本保养知识和常见故障的维修技术。
5.4 认真按规定做好污水处理的检测工作。一般总余氯量由操作
人员当班时检测,微生物指标由操作人员取样后送区环保局检测。
5.5 认真填写好运行记录,如实记录设备运行状况指标的检测结果。有前后班的应做好交接班工作,尤其对异常情况和故障处理情况,在交接班时互相交待清楚。
5.6 做好安全保卫工作,非管理人员不得进入医院污水处理站,操作间禁止闲人进入。来单位视察人员需在操作人员带领下参观,检查人员应出示有关证件,由操作人员做好审核及登记工作。
5.7定期进行构筑物中污泥的清掏和消毒工作,污物排放前均应检测蛔虫卵死亡率和粪大肠菌值。医院污水操作人员要注意将采好的污泥样送本区环保局检测,并做好定期消毒情况及污泥检测结果等方面的记录。
5.8定期与卫生监督部门和环保部门联系,报告设施情况和污水处理检测结果。如需暂停处理,应尽快报告上级部门。
5.9定时定期做好投放三氯消毒片并记录氯投放量,每2小时做好排放口余氯测试,排放标准应达到3~5ppm,并做好记录。
5.10每月应监测取样,做好粪大肠菌群数监测,按水和废水监测分析方法标准进行。由区环保局负责抽样取水测试。
5.11污水处理站沉淀池污泥的消毒定时定期投放余氯,搅拌均匀。污泥中总余氯应达到6~8mg/L将污泥掏出并运送到医院污泥干化场堆放,堆放厚度为0.3~0.5米。
5.12 堆放在污泥干化场的污泥待含水率降至75%以下时再集中处理。