好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

热工仪表试卷试题及答案

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

期 末 考 试 试 卷

科目:热工测量仪表 二00八~二00九学年 第一学期

班级___________姓名__________ 学号_______

题号 一 二 三 四 五 总分 阅卷 审查 分数 一、填空题(每空2分,共26分)

1.误差的表示方法分绝对误差和 相对误差 。 2.测量系统的基本特性静态特性和 动态误差 。

3.温标分为经验温标、 热力学温标 、国际实用温标。

4.传热的三种基本方式:导热、 对流 换热和 辐射 换热。

5.当物体温度高于绝对零度时,就会以电磁波的形式向外辐射能量,这一过程被

称为 辐射 。

6.热电偶两端所处温度不同,在热电偶回路中会产生热电势,这种现象称为热电效应 。 7.玻璃液体温度计是根据物体的 热胀冷缩 原理制成的。

8.膜片分为平面膜片, 波纹膜片 和挠性膜片。

9.工业上常用的弹性元件有膜片、波纹管和 弹簧管 。

10.压电式压力计的原理是 压电效应 。

11.流量计按测量方法分类为容积法、 速度法 和质量流量法。 12.管内流体有两种流动状态层流和 紊流 。

二、选择题(共30分)

1.热电偶测温三要素,其中不包括( D )。

A 不同材料 B 不同温度 C 闭合回路 D 相同温度 2.双金属温度计应用的原理是( A )。

A 热胀冷缩 B 热电效应 C 辐射原理 D 压电效应 3.金属热电阻温度计的引线方式不采用( C )。

A 两线制 B 三线制 C两相三线制 D 四线制

4.铂电阻温度计不具有( B )。

A 准确度好、稳定性好 B 有较低的电阻率 C 复现性好 D铂容易提纯 5.不属于热电偶的基本定律是( D )。

A 均质导体定律 B 参考电极定律 C 中间导体定律 D 电阻定律

6.在光纤结构中,最主要的是( C )。

A 芯线 B 包层 C 芯线和包层 D 保护层

7.不属于压电晶体的是( B )。

A 石英晶体 B 压电陶瓷 C 铌酸锂晶体 D 水溶性压电晶体

8.不属于单相流的是( D )。 A 固体 B 气体 C 液体 D 稳定流

9.雷诺数属于( A )测量中。

A 流量 B 压力 C 温度 D 物位

10.不属于标准节流装置的结构是( D )。

A 标准孔板 B 标准喷嘴 C 文丘里管 D 偏心孔板

三、简答题(共44分)

1.电阻式温度计的特点?(9分)

答:(1)工业上广泛用于测量-200︿800℃内的温度,其性能价格比高;(2)在中、低温

区稳定性好、准确度高,且不需要冷端温度补偿;(3)灵敏度高,输出信号大,

容易测量显示和实现远距离传送;(4)不适于测量高温物体;(5)不同种类的电阻式温度计个体差异较大,如体积较大,热惯性较大,不适于测体积狭小和温度瞬变对象的温度;(6)不利于动态测温,不能测点温。

2.热电偶的冷端温度处理有那几种方法?(5分)

答:(1)补偿导线法 (2)计算修正法 (3)数字补偿法

(4)冷端恒温法 a冰点槽法 b恒温箱法

(5)模拟补偿法 a补偿电桥法 b晶体三极管冷端补偿法 c集成温度传感器补偿法: AC1226冷端补偿法;AD594/AD595补偿电路

3.辐射温度计可分为几大类,简述各自原理?(10分)

(1).亮度温度计 它的测温原理是利用各种物体在不同温度下辐射的单色辐射亮

度与温度的函数关系制成的,亮度温度度的理论基础是普朗克黑体辐射定律。 (2).全辐射温度计 它的测温原理是根据绝对黑体在整个波长范围内的辐射出度与

其温度之间的函数关系,理论基础是斯忒藩-玻耳兹曼定律。

(3).比色温度计 它是通过测量被测物体在两个不同指定波长下的光谱辐射亮度

之比来实现测温。

4.在安装测压仪表时,取压口如何选择?(10分)

答:(1)取压口位置 A取压点应选在被测介质流动的直线管道上,远离局部阻力件;且不要选在管道的拐弯、分叉、死角或其他能形成漩涡的地方。B取压口开孔位置的选择应使压力信号走向合理,以避免发生气塞、水塞或流入污物。C取压口应无机械振动或振动不至于引起测量系统的损坏。D测量差压时,两个取压口应在同一水平面上以避免产生固定的系统误差。E导压管最好不伸入被测对象内部,而在管壁上开一形

状规整的取压口,再接上导压管;当一定要插入对象内部时,其管口平面应严格与流体流动方向平行。F取压口与仪表应在同一水平面上

(2)取压口的形状 A取压口一般为垂直于容器或管道内壁面的圆形开口。B取压口的轴线应尽可能地垂直于流线,偏斜不得超过5o

-10o

。C取压口应无明显的倒角,表面应无毛刺和凸凹不平。D口径在保证加工方便和不发生堵塞的情况下应尽量小,但在压力波动比较频繁和对动态性能要求高时可适当加大口径。 5.采用标准节流装置测量流量时,必须满足哪些要求?(10分)

答(1)流体条件和流动条件 只适用于圆管中单相、均质的牛顿流体;流体必须充满管道,且其密度和黏度已知;流速小于声速,且流速稳定或只随时间作轻微而缓慢的变化;流体在流经节流件前,应达到充分紊流且其流束必须与管道轴线平行,不得有漩涡;流体在流经节流装置时不发生相变。(2)管道条件 节流装置前后直管段、上游侧第一与第二个局部阻力件的直管段以及差压信号管路;节流装置应安装在两段有恒定横截面积的圆筒形直管段之间,且在此管段内无流体的流入或流出;节流件上下游侧最短直管段长度与节流件上下游侧阻力件的形式、节流件的形式和直径比有关。

热工仪表试卷试题及答案