某工程现浇混凝土板式B 型楼梯结构计算与设计浅析
杨勇
【摘 要】【摘 要】结合具体工程实例,对现浇混凝土板式B型楼梯计算与结构设计进行了归纳,分析了现浇混凝土板式B 型楼梯几何参数,荷载计算和配筋计算,绘制了现浇混凝土板式B 型楼梯结构施工图,分析结果能够为今后的类似工程中现浇混凝土板式B 型楼梯结构计算与设计提供参考。 【期刊名称】《广东建材》 【年(卷),期】2024(035)011 【总页数】2
【关键词】【关键词】板式B 型楼梯;结构计算;配筋;设计
1 引言
现浇混凝土板式楼梯大量使用在当前工程中,其楼梯的设计与施工直接影响着结构的安全,许多学者在楼梯结构设计方面进行了大量的研究[1-6]。本文结合具体工程实例介绍了现浇混凝土板式B 型楼梯的计算与设计。
2 工程概况
本工程楼梯位于深圳市宝安区某商业楼梯,楼梯设计类型为现浇混凝土板式B 型楼梯。楼梯净跨:L1=2240mm,楼梯高度:H=1400mm,梯板厚:t=150mm,踏步数:n=9(阶),上平台楼梯梁宽度:b1=200mm,下平台楼梯梁宽度:b2=200mm,下平台宽:L2=460mm,可变荷载:q=2.50kN/m2,面层荷载:qm=2.00kN/m2,栏杆荷载:qf=0.20kN/m2,混凝土强度等级:C30。
3 楼梯计算
3.1 楼梯几何参数 踏步高度:h=0.1556m 踏步宽度:b=0.2800m 计算跨度:
L0=L1+L2+(b1+b2)/2
=2.24+0.46+(0.20+0.20)/2=2.90m 梯段板与水平方向夹角余弦值:cosα=0.874 3.2 荷载计算 ⑴梯段板 ①面层
gkm=(B+B×h/b)×qm
=(1+1×0.16/0.28)×2.00=3.11kN/m ②自重
gkt=Rc×B×(t/cosα+h/2)
=25×1×(0.15/0.874+0.16/2)=6.23kN/m ③抹灰
gks=RS×B×c/cosα
=20×1×0.02/0.874=0.46kN/m ④恒荷标准值
Pk=gkm+gkt+gks+qf
=3.11+6.23+0.46+0.20=10.00kN/m
⑤恒荷控制
Pn(G)=1.35×Pk+γQ×0.7×B×q =1.35×10.00+1.40××0.7×1×2.50 =15.95kN/m ⑥活荷控制
Pn(L)=γG×Pk+γQ×B×q
=1.20×10.00+1.40×1×2.50=15.50kN/m ⑦荷载设计值
Pn=max{Pn(G),Pn(L)}=15.95kN/m ⑵平台板 ①面层
gkm'=B×qm=1×2.00=2.00kN/m, ②自重
gkt'=Rc×B×t=25×1×0.15=3.75kN/m ③抹灰
gks'=RS×B×c=20×1×0.02=0.40kN/m ④恒荷标准值
Pk'=gkm'+gkt'+gks'+qf
=2.00+3.75+0.40+0.20=6.35kN/m ⑤恒荷控制
Pl(G)=1.35×Pk'+γQ×0.7×B×q