35kV 架空线路检修作业指导书

编写:

审核:

批准:

2013年12月

一、适用范围:

本作业指导书适用于35kV输电线路现场检修作业的指导和要求 二、规范性引用文件:

1、《架空配电线路运行规程》 SD292-88 2、《架空送电线路运行规程》 DL/T741-2001 3、《电力安全工作规程》(变电站和发电厂电气部分)。 4、《电力安全工作规程》(电力线路部分)。 5、电气试验规程和运行规程。 三、支持文件: 1、线路竣工图。 2、检修方案。 3、交接竣工报告。 4、历次巡线报告。 5、历次检修报告。 四、35kV输电线路检修: 1、检修周期及项目:

1.1、检测工作是发现设备隐患、开展预防检修的重要手段。检测方法应正确、数据准确,检测结果要做好记录和统计分析。检测计划应符合季节性要求,检测项目及检测周期见表1: 表1 检测项目及检测周期

项 目 钢筋混凝土杆裂纹与缺陷检查 钢筋混凝土杆受冻情况检查 杆 (1)杆内积水; 塔 (2)冻土上拔; 混凝土构件缺陷检查 杆塔、铁构件腐蚀情况检查 1 周期(年) 备 注 根据巡视发现的问题 根据巡视发现的问题进行 在冻结前进行; 在解冻后进行; 1 3-5 根据巡视发现的问题 对杆塔进行防腐处理后应做现场检查。 - 1 -

杆塔地下金属部分(拉线基础、接地基础)腐蚀情况检查。 杆塔倾斜、挠度及基础沉降测量 项 目 周期(年) 根据实际情况选点测量。 备 注 投运第1年开始,根据绝缘子裂化悬式绝缘子测试 绝缘绝缘子金属附件检查 绝缘子裂纹、钢帽裂纹、浇子 装水泥及伞裙与钢帽位移 合成绝缘子伞裙、护套、粘接剂老化、破损、裂纹、金具及附件腐蚀 导线接续金具的测试: (1)直线接续金具; (2)不同金属接续金具; (3)并沟线夹、T型线夹、耐张线夹等 导线导线地线烧伤、振动断股和腐蚀检查 4 1 1 2 抽查导、地线夹必须及时打开检查 对一般线路应选择有代表性档距进行现场振动测量,测量点应包括悬垂线夹、防震锤,根据振动情况选点测量 在舞动发生时应及时观测 线路投入运行1年后测量1次,以后根据巡视结果决定。 应在线路负荷较大时抽测 2-3 根据运行需要 2 2 速度可适当延长或缩短周期,但要求检测时应全线检测,以掌握其劣化率及绝缘子运行情况 投运后第5年后开始检查 每次清扫时 5 抽查,包括挖开地面检查 地导线、地线振动测量: 线 (1)一般线路; (2)大跨越; 导线、地线舞动观测 导线弧垂、对地距离、交叉跨越距离测量 5 2 - 2 -

防雷杆塔接地电阻测量: (1)一般线段; (2)发电厂、变电所进出 5 2 2 根据运行或设备的情况可调整时间 及线1-2km及特殊地段; 接线路避雷器检测 地 1.2、检修项目应按照设备状况,巡视、检测的结果和反事故措施的要求确定,其主要项目及周期表见表2、表3:

表2 检修的主要项目及周期 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 项 目 杆塔紧固螺栓 混凝土杆内排水,修补防冻装臵 绝缘子清扫 防震锤和防舞动装臵维修调整 砍修剪树木 修补防洪防汛设施 修补巡线道路、桥梁 修补防鸟设施和拆巢 拉线调整 周 期 5年 1年 1年 备 注 新线投运1年后需紧固1次 根据季节和巡视结果在结冻前进行 根据污秽情况、盐密测量、运行经验调整周期 1—2年 根据检测结果进行调整 1年 1年 1年 1年 1年 1年 根据巡视结果确定,发现危急情况随时进行 根据巡视结果随时进行 根据现场需要随时进行 根据需要随时进行 根据需要随时进行 新建线路1年后必须调整。 10 线路弧垂及交叉跨越调整

表3 预防性检查、检修周期表 序号 1 2 3 4 5 6 7

项 目 登杆塔检查(1-10KV线路) 绝缘子清扫或 木杆根部检查、刷防腐油 铁塔金属基础检查 周 期 每年一次 每年一次 每年一次 五年一次 备 注 木杆、木横担线路每年一次 锈后每年一次 盐、碱、低洼地区混凝土杆根一般五年一发现问题后每年一次 部检查 次导线连接线夹检查 三 年至少一 次 拉线根部检查 三年一次 锈后每年一次 - 3 -

8 9 镀锌铁线、镀锌的拉线棒 铁塔和混凝土杆钢圈刷油漆 三年一次 五年一次 根据需要 锈后每年一次 根据油漆脱落情况 根据季节变化情况 10 铁塔紧固螺栓 11 悬式绝缘子绝缘电阻测试 12 导线弧垂、限距及交叉跨越距每年一次 离测量 1.3、根据季节性工作特点和要求,做好防污、防雷、防洪、防寒、防冰、防风、防火及防鸟等工作,落实好各项反事故措施。

1.4、35kV输电线路检修,根据结合总厂里的规定和线路巡线报告在每年的春季进行,称之为“设备春检”。

2、检修原理及检修方法描述:

检修原理:根据输配电线路巡视、检查和测试中发现的问题,进行旨在消除线路缺陷,提高线路健康水平,预防事故,保证线路设备安全运行。 2.1、线路停电检修方法及检修内容: 2.1.1、小修:

为了维持送配电线路及附属设备的安全运行和必要的供电可靠性而进行的工作,称为小修。其主要内容有:

(1)、砍伐影响线路的安全运行树木、杂草等; (2)、杆塔基础培土,开挖排水沟; (3)、拆除塔上鸟窝及其他杂物; (4)、调整拉线;

(5)、督促有关单位清除影响安全运行的建筑物、障碍物;

(6)、处理个别不合格的接地装臵,更换损坏绝缘子串或零值绝缘子; (7)、导线、架空地线个别损伤、断股的缠绕、修补工作;

(8)、各种不停电的检测工作,如绝缘子检测;接地电阻测量、交叉跨越垂直距离的测量等; (9)、悬挂警告牌,加装标志牌等。

小修工作是运行人员一种经常性的运行工作,没有固定周期,通常由线路运行人员自行处理。所以巡视人员应携带必要的随身工具,发现问题,及时处理;不能处理的,运行班统一安排处理。需要费用、专门材料的可根据缺陷的类别列入计划,等批准后再执行。 2.1.2、大修:

大修是指对现有运行线路进行修复或使线路保持原有机械性能或电气性能并延长其使用寿命的检修工程。其主要任务有更换同型号的导线、金具、金属构件或防腐处理等。大修的

- 4 -