G5 G6 筏 板 施 工 方 案

编制: 审核: 审批:

中国六冶洛阳分公司 六冶嘉苑一期工程部

目 录

1、编制依据…………………………………………………………..3 2、工程概况……………………………. ……………………………3 3、质量目标……………………………. ……………………………3 4、施工准备……………………………. ……………………………4 5、施工部署……………………………. ……………………………4 5.1、施工工序安排………………………………………………5 5.2、劳动力计划…………………………………………………5 5.3、工期计划……………………………………………………5 5.4、质量标准……………………………………………………5 6、大体积砼施工方法………………..... ……………………………5 6.1、钢筋工程……………………………………………………5

6.1.1、筏板钢筋施工………………………………………5 6.1.2、钢筋支架计算………………………………………6 6.2、 模板工程…………………………………………………. 9 6.3、 混凝土工程…………………………………………………9

6.3.1、混凝土的运输………………………………………9 6.3.2、混凝土的浇筑………………………………………10 6.3.3、混凝土的养护………………………………………13 6.3.4、成品保护……………………………………………13

7、施工质量保证措施…………………. ……………………………14 7.1、技术措施…………………………………………………….14

7.1.1、混凝土浇筑前裂缝控制计算………………………….14

7.1.2、保温法温度控制计算………………………………16

7.1.3、混凝土浇筑后裂缝控制的施工计算要求…………….18 7.1.4、控制裂缝的技术措施………………………………….18 7.1.5、控制砼出机温度和入模温度………………………….18 7.1.6、保证筏板砼连续浇筑避免产生冷缝的出现………….19 7.1.7、砼内部温度和应力的监测…………………………….19 7.1.8、温度控制指标及测温频率…………………………….21 7.1.9、技术管理控制措施…………………………………….21 7.2、组织措施……………………………………………………….22 8、质量标准要求…………………………………………………….24 9、安全文明施工保证措施………………………………………….24

六冶嘉苑一期G5,G6大体积砼施工方案

1、 编制依据 G5、G6图纸设计要求 《建筑施工手册》(第四版)

《大体积混凝土施工规范》(GB 50496-2009)

《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002) 《工程建设施工企业质量管理规范》(GB/T50430-2007) 2、工程概况

六冶嘉苑一期G5,G6工程为框剪结构商住综合的高层建筑,地下一层,地上三十二层,,地下一层车库房,地上一至三层为商业,四层及以上均为公寓。总建筑面积 44105.17 m2,建筑高度98.2M。 本工程主楼基础设计为无梁式现浇钢筋砼筏形基础,筏板厚度为1600㎜, 基础筏板顶标高-5.80m, 砼强度等级为C35,抗渗等级为P6,为大体积混凝土构件。

3、质量目标

混凝土质量合格;混凝土连续浇筑,混凝土强度及抗渗等级均符合设计要求,无温度裂缝。

4、施工准备

4.1、制定技术措施,落实各部门人员的质量岗位责任制,做好技术、安全交底以及质量检验和评定的准备工作。

4.2、组织试验人员协同商品砼站有关部门进行各种材料的取样试配工作,做好砼的配合比,包括对各种原材料的检验应符合国家标准和规程的规定,特别是对各种骨料的含泥量应严格控制。

4.3 将所需用的机械、设备、材料、工具(包括测温用的设备及工具)配备齐全,并经检修试验后备用。

4.4 做好基坑排水工作,有合理的排水措施,同时要防止地面

水流入基坑。

4.5 对地下施工现场进行障碍物清理,创造文明施工条件。对施工现场内的所有设施或设备,不能移走的要加以保护,以免受损。

4.6 施工现场要有足够的照明设施。所有用电机具和设备要符合《临时用电施工组织设计》的要求,以免发生意外。

4.7 主动与建设、监理单位协商,统筹计划,并与砼搅拌站、环保、气象、自来水公司、电力等部门取得联系,建立良好的协作关系。掌握施工期间本地区的气候情况,尽量避开大风及降雨等恶劣天气施工,保证砼供应连续、道路畅通、水电供应正常。

4.8 在浇筑砼前,应检查和控制模板、钢筋、砼保护层和预埋件的尺寸、规格、数量和位置等,其偏差值应符合《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002)的规定;同时做好防水层的保护,钢筋绑扎铁丝不得接触防水层。

4.9 检查砼输送泵的情况,对于砼泵的布置、输送管道均应符合施工平面图的要求,检查无误后进行空运转备用。

5、 施工部署

为充分利用工作面,合理使用周转材料和劳动力,缩短施工周期,提高劳动力与物资需求供应的均衡性,更好的对大体积砼裂缝进行有效地控制,做好以下几方面的工作:

5.1、施工工序安排

测量放线→主楼筏板钢筋绑扎→墙、柱插筋→ 止水钢板安装→支模板→隐蔽检查验收→砼浇筑(主楼筏板→构造筏板)→养护

5.2、劳动力计划

基础筏板施工阶段计划综合各工种劳动力90-100人,混凝土浇