好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

ABB断路器参数调试讲义教学提纲

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

ABB路器参数调试

讲义

断ABB断路器参数调试讲义

电控柜的断路器进行设置,在ABB塑壳断路器(正面)下方有两个旋钮(见下图),通过调节旋钮的位置可以设置断路器的过流、过载保护值,具体设置方法如下:

过流调过载调

一、ABB塑壳断路器过流、过载旋钮设置说明:

1、过流调节旋钮,设置电控箱整个负载的过流保护值,调节范围从2000A—4000A,从MIN—MED—MAX共有9个档位,档位对应值如下:

MIN(1)档—2000A; (2)档—2250A; (3)档—2500A; (4)档—2750A;

MED(5)档—3000A; (6)档—3250A; (7)档—3500A; (8)档—3750A;

MAX(9)档—4000A;

2、过载调节旋钮,设置电控箱整个负载的过载保护值,调节范围从280A—400A,从MIN—MED—MAX共有9个档位,档位对应值如下:

MIN(1)档—280A; (2)档—295A; (3)档—310A; (4)档—325A;

MED(5)档—340A; (6)档—355A; (7)档—370A; (8)档—385A;

MAX(9)档—400A; 二、ABB断路器机型设置说明

机型号 EBZ100型 EBZ132型 EBZ160型 EBZ200型 EBZ200H型 EBZ100 EBZ132型 EBZ160型 供电电压(V) 380 380 380 380 380 380 380 380 380 380 380 380 380 380 380 油泵功率(KW) 55 55 75 75 90 110 110 132 110 132 55 55 75 75 90 系统电流值 115.0 134.0 143.5 159.7 171.4 181.7 206.1 218.1 206.1 218.1 196.7 231.7 248.9 277.1 297.1 断路器参数设置 断路器过载值过流值容量 调整 调整 1档 1档 400A 1档 1档 400A 1档 1档 400A 1档 1档 400A 1档 1档 400A 1档 1档 400A 3档 1档 400A 4档 1档 400A 3档 1档 400A 4档 1档 400A 2档 1档 400A 5档 1档 400A 6档 1档 400A 8档 2档 400A 9档 2档 400A