锚杆:锚杆和预应力锚杆的材料按施工图纸的要求,选用II级或III级高强度的螺纹钢筋。

水泥:注浆锚杆和预应力锚杆的水泥砂浆采用不低于P.O42.5的普通硅酸盐水泥。 砂:采用最大粒径小于2.5mm的中细砂。

水泥砂浆:砂浆标号满足施工图纸的要求,注浆锚杆(锚筋束)水泥砂浆的强度等级不低于M30。

外加剂:按施工图纸要求,在注浆锚杆水泥砂浆中添加的速凝剂和其它外加剂,其品质不得含有对锚杆产生腐蚀作用的成分。

(2) 锚杆钻孔要求

锚杆孔的开孔按施工图纸布置的钻孔位置进行,孔位误差不大于100mm。 锚杆孔深必须达到施工图纸的规定,水泥砂浆锚杆孔深允许偏差不大于50mm, 孔内岩粉和积水清除干净。

(3)锚杆注浆施工满足以下规定

锚杆注浆的水泥砂浆配合比,应在以下规定的范围内通过试验选定。 水泥:砂,1:1~1:2(重量比);水泥:水,1:0.38~1:0.45。 (4)喷混凝土施工质量控制

喷混凝土施工除严格按照施工措施所述的施工方法操作外,还需注意以下几点: ① 喷射混凝土作业应分段分片一次进行,喷射顺序自下而上,分层喷射时,后一层混凝土在前一层混凝土终凝后进行,若终凝1h后再进行喷射,先用风水清洗喷面层。喷射作业跟进开挖作业面,混凝土终凝与下一次循环放炮时间间隔不少于4h。

② 喷头与受喷面垂直,喷射距离控制在0.6~1.2m。

③ 喷射砼的回弹率:洞室拱部不大于25%,边墙不大于15%。

④ 喷射砼养护:喷射砼终凝2h后,喷水养护;养护时间一般工程不少于7昼夜,重要工程不少于14昼夜;气温低于+5℃时,不喷水养护。

(5)钢筋网施工质量控制

① 钢筋网的搭接长度应为1~2个网孔。

② 钢筋网随受喷面的起伏铺设,与受喷面的间隙宜为3~5cm。捆扎要牢固,在有锚杆的部位采用焊接法或用锚杆垫板把钢筋网与锚杆联结在一起,其它部位可利用钻机打潜孔,“U”型卡固定钢筋网。

③ 钢筋网应与锚杆或其他固定装置连接牢固,在喷射混凝土时钢筋不得晃动。

7.2 安全保证措施

7.2.1石方开挖安全保证措施

(1)建立健全以项目经理为第一责任人的安全施工领导小组,设置专职安全员,建立严格的安全管理制度及严格的安全奖惩措施。

(2)认真贯彻“安全第一,预防为主”的方针,施工人员佩带好“安全三品”。 (3)所有参加施工人员必须接受岗前教育,了解本工种的施工规程及安全注意事项,否则不准上岗,特种作业人员必须持上岗证。

(4)严格按照监理工程师审批的施工开挖程序和技术措施进行施工。

(5)严格执行爆破作业审批制度,爆破前填写爆破申请单,经技术部门、安全部门及监理的审批签字后,方能进行爆破作业。

(6)严格爆破的安全警戒管理,组成爆破警戒队伍。

(7)在支护施工与开挖、混凝土施工平行作业区域,相互通气,并安排警戒人员,避免造成施工事故。

(8)每道工序施工完成,并经过检查合格后,才能进入下一道工序的施工。 (9)定期进行围岩变形观测,如发现异常情况应及时报告有关人员,并立即组织施工人员及机具的撤离。

(10)加强高处作业人员的安全教育,高处作业的工作平台要牢固可靠,并加强检查、维修,高处作业必须系好安全带,戴好安全帽才能进行作业。

(11)在施工洞口设置专门洞口警卫人员,严格按照《洞内施工准入制度》实施,防止安全事故发生。

7.2.2 破碎带、断层开挖施工安全保证措施

(1)保证塌方处理工作面照明良好,道路畅通,场地无积水,少噪音。 (2)动力电缆、照明和起爆线路不得挂在坍塌体缝隙中或危石下,以免塌石砸断线路造成事故。

(3)撬挖清理危石时,无关人员应撤离工作面,作业人员应有安全保护措施,用撬棍进行作业。

(4)发现险情预兆,人员及设备要立即撤离现场。

(5)支护排架必须背实塞牢。不能拆除的支架要有钢结构或其它永久性结构,其背塞可用具有一定刚度的钢筋笼、混凝土预制块或片石填塞。

(6)在处理过程中,如发现个别岩块可能坠落,且暂时又不能处理时,要用临时支柱顶住危岩。

(7)支护拆除时,应断绝工作面的交通,划定警戒范围,保证工作人员撤退条件。

(8)拆除支护时,首先应将两头联接处设法断开,防止在拆除时引起临近未拆除部分倒塌。拆除支护材料要随时运到指定地点堆存,不得任意堆放在工作面。

(9)塌方体开挖过程中,必须经常检查支护,保证其良好的受力状态。如发现支撑破损、弯曲、折断、倒塌,应及时修复加固。

(10)处理冒顶事故,首先应支护塌穴两端,防止塌方继续扩大,并详细调查研究,确定坍塌范围和处理方法。切忌在没有认真调查研究和制定处理方案前盲目出渣。

(11)若施工需要且有条件时,可以开挖旁洞以作安全退路,又能增加工作面,加快施工进度。

(12)独头掘进的塌方处理,应边掘进边埋设不小于φ50cm的钢管,以备在发生突然事故时,作为施工人员的安全退路。

(13)尽量避免在雨季处理塌方,否则应考虑地下水对塌方体的影响。

7.3劳动保护

(1)施工人员进入施工现场严格按劳保着装,班前进行安全施工技术交底,每日进行安全巡检,每月进行安全考核,奖惩月月兑现。对不服从安全人员检查,拒不执行安全管理制度的施工作业人员进行严肃处理,对存在安全隐患的施工部位、工序等应责令整改后施工。

(2)强化劳动保护意识、制定完善的劳动保护措施。 (3)在各类危险区域设置明显的标志、警示牌及防护围拦。 (4)支护作业人员必须穿着防护服。

(5)钻孔设备设捕尘装置,以便改善作业人员的劳动环境。 (6)洞内采取有效的降尘措施,创造一个良好的工作环境。

8、强制性条文执行

执行标准 《水利水电工程施工安全防护设施技术规范》DL/T5162-2013 5.3.1进入施工现场的工作人员,必须按规定配戴安全帽和1 使用其它相应的个体防护用品。从事特种作业的人员,必须持有政府主管部门核发的操作证,并配备相应的安全防护用具。 2 5.3.2 施工现场的洞(孔)、井、坑、升降口、漏斗口等危险处,应有防护设施和明显标志。 5.3.3 高处作业面(如坝顶、屋顶、原料平台、工作平台等)的临空边沿,必须设置安全防护栏杆。 所有部位 所有部位 3 所有部位 5.3.4 在悬崖、陡坡、杆塔、坝块、脚手架以及其它高处4 危险边沿进行悬空高处作业时,临边必须设置防护栏杆,并应根据施工具体情况,提供安全带、安全绳等个体防护用品,挂设水平安全网或设置相应的吊篮、吊笼、平台等设施。 5.3.5 脚手架作业面高度超过3.2m时,临边必须挂设水平5 安全网,还应在脚手架外侧挂立网封闭。脚手架的水平安全网必须随建筑物升高而升高,安全网距离工作面的最大高度不得超过3m。 所有部位 所有部位 6 5.3.6脚手架拆除时,在拆除物坠落范围的外侧应设有安全围栏与醒目的安全标志。 所有部位 7 5.3.7 各类操作平台(包括原料平台、工作平台)应根据施工荷载实际情况经设计确定。 5.3.8 各类洞(孔)口、沟槽应设有固定盖板,在洞(孔)口边设置防护栏杆,同时设有安全警告标志和夜间警示红灯。其中: 所有部位 8 (1)普通盖板承载力不应低于2.5kPa。 (2)机动车辆、施工机械道路上的洞(孔)口盖板承载力不应小于经过车辆、机械中最大轴压力的2 倍。 所有部位 5.3.9 在同一垂直方向上同时进行多层交叉作业时,必须9 设有隔离防护棚。对高度超过24m 的防护棚的顶部,应做双层结构。防护棚材料宜使用5cm厚的木板。 5.3.10 作业面处于以下情况时,应在作业面上侧设置防止滚动物的挡墙或积石槽。若存在边坡滑移重大安全隐患时,在施工前必须采取专门防护措施: 10 (1) 不稳定岩体下部; (2) 孤石、悬崖陡坡下部; (3) 高边坡下部; (4)基坑; (5) 深槽、深沟下部。 5.3.11 高处施工通道的临边(如栈桥、栈道、悬空通道的两侧、架空皮带机廊道的边沿、垂直运输设备与建筑物相连通11 的通道两侧等)必须设置安全防护栏杆。当临空边沿下方有人作业或通行时,还应在安全防护栏杆下部设置高度不低于0.2m 的挡脚板。 所有部位 所有部位 所有部位 5.3.17 易产生毒物危害的作业场所,应采用无毒或低毒的12 原材料及生产工艺或通风、净化装置或采取密闭等措施,使毒物排放符合表4.6.4(见附表)的规定,并应配有足量的防毒面具等防护用品。 13 5.3.19 在高边坡、滑坡体、基坑、深槽及重要建筑物附近开挖, 应有相应可靠防止坍塌的安全防护和监测措施。 所有部位 所有部位 《水利水电工程爆破施工技术规范》DL/T5135-2013 1 5.4.2 爆破器材必须存放于专用的仓库、储存室,并有专人管理,不得任意存放。 5.4.3 爆破器材仓库、储存室的位置、结构和设施须经主管部门批准,并经当地公安部门认可。 5.4.4 销毁爆破器材工作应有专人负责组织指挥,并由有3 经验的人员进行销毁,销毁时应遵守下述规定:销毁现场的警戒线外围必须设有安全警戒人员,严禁无关人员和车辆进入危险区,起爆前做好安全撤离和安全警戒工作。 5.4.5 电力起爆应按下列规定执行: (1)只允许在无雷电天气、感应电流和杂散电流小于30mA 的区域使用; 4 (2)爆破器材进入爆破区前,现场所有带电的设备、设施、导电的管与线设备必须切断电源; (3)起爆电源的开关必须专用并上锁,其钥匙应由专人保管,危险区内人员未撤离、避炮防护工作未完全前进着打开起爆箱。 5 5.4.6 从事爆破工作人员必须进行技术培训,做到持证上岗。 开挖爆破 开挖爆破 开挖爆破 开挖爆破 2 开挖爆破 执行标准 《水电工程施工组织设计规范》DL/T5397-2007 5.1.2 防尘,防有害气体的综合处理措施:(1)地下工程开1 挖必须采用湿式凿岩机。其最小供水量:手持式3L/min;支架式5L/min;深孔式10L/min。 5.1.4 做好土石挖填方平衡,统筹规划堆、弃渣场地,充2 分利用开挖渣料;如需弃渣,应符合环保要求,在河边弃渣应不影响河道行洪和抬高下游尾水位。 5.1.3 对工地因停电可能造成人身伤亡或设备事故、引起3 国家财产严重损失的一类负荷必须保证连续供电,设两个以上电源;若单电源供电,须另设发电厂作备用电源。 所有部位 所有部位 基础施工