2、安全带在每次使用前必须全面检查,当发现织带、围杆绳磨损、折痕、破损,弹簧扣、卡子、环、钩不灵活或不能扣牢,金属配件腐蚀、变形等异常情形之一时,应停止使用。
3、坠落距离同安全带挂点与佩戴者的相对位置密切相关。发生高处坠落时,高挂对人体的人体威胁最小,低挂对人体的人体威胁最大。因此,使用安全带时,挂点与佩戴者相对位置应做到高挂低用。安全带必须挂在坚固钝边的结构物上,应能承受坠落的冲击力。要注意防止安全带摆动与碰撞,不准将绳打结使用。
4、安全带上的各种部件不得任意拆掉,更换新绳时要注意加绳套。禁止使用一般绳索、皮线等代替安全绳。安全带应防止日晒、雨淋和霉变,应储藏在干燥和通风的仓库内,不准接触120度以上的高温、明火、强酸和尖锐的坚硬物体。
5、使用频繁的绳,应经常做外观检查,发现异常时,应立即更换新绳。
1.3.3 电绝缘鞋
电绝缘鞋是特种劳动防护用品,对防止施工过程中的直接接触电击伤害,有重要预防和保护作用。
1、施工及维护人员在工作期间应按规定穿着符合GB12011《足部防护电绝缘鞋》的规定的电绝缘鞋。线路专业的施工人员、抢修、维护人员,设备专业的涉电操作人员、登高作业人员等,必须穿着能够耐不低于5KV电压的高腰电绝缘皮鞋或高腰电绝缘布面胶鞋,鞋底必须具备防滑功能。
2、严禁穿凉鞋、皮鞋、旅游鞋、休闲鞋、布鞋等进入施工现场。业主对进入机房有穿鞋套等要求时,应按业主的规定执行。
3、严禁穿着内、外潮湿的电绝缘鞋或在积水的环境中使用。穿着和保管过程中应避免与高温、酸、碱及其它腐蚀性化学物质接触,以免使用和保管不当造成鞋底的变形和断裂。
1.4 安全警示标志
《安全生产法》第三十二条规定:“生产经营单位应当在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上,设置明显的安全警示标志”。
设置安全警示标志的作用不仅是对路过的车辆、行人、进入现场的非作业人员(包括建设单位管理人员、随工、监理、安全检查人员等)以明显的警告和提示,而且是为了提醒作业人员自身在施工过程中遵纪守法,谨慎操作,注意安全,阻止某些不安全的行为的发生。一旦遇到紧急情况,能够及时、正确地采取应急措施,或安全撤离现场,避免发生生产安全事故。建设工程施工班组作业人员必须熟悉安全色和安全标志的含义和使用方法,在容易发生事故或危险部位及设备设施上,正确设置和悬挂安全警示标志和警示说明。安全警示标志的设置必须规范、统一,安全警示标志应当符合国家标准的规定。
1.4.1 安全标志的国家标准
安全标志目的是引起人们对不安全因素、不安全环境的注意,预防事故的发生。安全标志必须含义简明、清晰易辨、引人注目,避免使用过多的文字说明,使人一目了然。在2009年10月1日起实施的国家标准GB2894《安全标志》中,总共规定了禁止、警告、指令和提示4大类型的安全标志。
1、禁止标志
禁止标志的含义是禁止人们不安全行为的图形标志,常见的禁止标志有:禁止吸烟、禁止烟火、禁止用水灭火、禁止启动、禁止合闸、禁止攀登、禁止入内、禁止触摸、禁止跨越、禁止跳下、禁止通行、禁止靠近等。
禁止标志的基本形式是带斜杠的圆边框,禁止标志圆环内的图像用黑色描画,背景用白色;说明文字设在几何图形的下面,文字用白色,背景用红色。
2、警告标志
警告标志的基本含义是提醒人们对周围环境引起注意,以避免可能发生危险的图形标志。常见的警告标志有:当心触电、当心坠落、注意安全、当心火灾、当心爆炸、当心中毒、当心电缆、当心吊物、当心落物、当心坑洞、当心车辆等等。
警告标志的基本型式是正三角形边框,三角形的颜色用黄色,三角形边框和三角形内的图像均用黑色。
3、指令标志
指令标志的含义是强制人们必须做出某种动作或采用防范措施的图形标志。常见的指令标志有:必须戴安全帽、必须系安全带、必须戴防毒面具、必须戴防尘口罩、必须戴防护手套、必须穿救生衣等等。
指令标志的基本型式是圆形边框。圆形内配上指令含义的蓝色,并用白色图形符号表示必须履行的事项,构成指令标志。
4、提示标志
提示标志的含义是向人们提供某种信息(如标明安全设施或场所等)的图形标志。常见的提示标志有:紧急出口、可动火区、击碎板面、应急电话、 应急避难场所、急救点等。
提示标志的基本型式是正方形边框,以绿色为背景的长方形几何图形,配以白色的文字和图形符号,并用白色箭头表明目标的方向,构成提示标志。
1.4.2 安全警示标志的设置要求
在公路、高速公路、铁路、桥梁、通航的河道等特殊地段和城镇交通繁忙、人员密集处施工时必须设置有关部门规定的警示标志,必要时派专人专人看守。
在城镇的下列地点作业时,应根据有关规定设立明显的安全警示标志、防护围栏等安全设施, 并设置警戒人员,夜间应设置警示灯, 施工人员应穿反光衣;必要时应架设临时便桥等设施, 并设专人负责疏导车辆、行人或请交通管理部门协助管理, 架设的便桥应满足行人、 车辆通行安全, 繁华地区的便桥左右应设置围栏和明显标志:
(1) 街巷拐角、 道路转弯处、 交叉路口; (2) 有碍行人或车辆通行处;
(3) 在跨越道路架线、 放缆需要车辆临时限行处; (4) 架空光( 电) 缆接头处及两侧; (5) 挖掘的沟、 洞、 坑处; (6) 打开井盖的人( 手) 孔处;
(7) 跨越十字路口或在直行道路中央施工区域两侧。
此外,在机房内、基站内、小区、楼宇等施工作业场或施工车辆、配电箱等设备、设施上根据需要设置或悬挂安全警示标志时都应按照规定,正确设置或悬挂安全警示标志。
安全警示标志和防护设施应随工作地点的变动而转移,作业完毕应及时撤除、清理干净。根据施工专业和环境的不同,应选用对应的安全警示标志牌,班组应指定专人负责将其放置在适当、醒目的位置。
线路直埋、架空、管道人孔施工、居民小区、机房楼、移动基站、办公楼宇等现场,以及进行吊装、涉电等危险作业时,安全警示标志、围挡、围栏以及锥形筒等,其数量必须满足覆盖整个作业区域的要求。在人行道、快车道开启人手孔和在人孔内作业时,除设置围挡及安全警示标志外,必须有专人看管监护,严禁用安全帽等其他物品替代安全警示标志。沿公路作业必须按当地公路管理部门的规定,迎面对着来车、来人方向沿途逐级设置安全警示标志。安全警示标志应根据施工作业点“滚动前移”。收工后,安全警示标志的回收顺序要与摆放顺序正好相反。夜间道路施工应悬挂红色安全警示灯或摆放、悬挂带有反光的安全警示标志。
需要注意的是,施工作业现场设置安全标志时,白天用红色标志,晚间用红灯,以便引起行人和各种车辆的注意。必要时应设围栏,并请交通民警协助,维护交通,以保证安全。在机房的设备机架上不得悬挂、置放金属材质的安全标志牌;在铁路、桥梁及有船只航行的河道附近,不得使用红旗或红灯,以免引起误会造成事故,应使用市政有关规定的标志。
施工班组和作业人员对现场使用的安全警示标志牌应加予爱护,妥善保管。安全标志牌每月至少检查一次,如发现有破损、变形、褪色等不符合要求时,应及时修整或更换。
第2章 工具仪表的使用安全
2.1 一般常用工具
施工及维护作业时必须选择合适工具,正确使用,不能任意代替。工具应保持完好无损,牢固适用。应定期进行检查,发现损坏时应及时修理或更换。
1、一般工具使用要点
(1) 用电工器具、仪表的电源线不应随意接长或拆换;插头、插座应符合国家相关标准,不得任意拆除或调换。
(2) 长条形工具或较大的工具应平放。长条形工具不得靠墙、汽车或电杆倚立。 (3) 使用带有金属的工具时,应避免触碰电力线或带电物体。
(4) 作业时,施工作业人员不得将有锋刃的工具(如钻、凿、刀、斧、锯、刨等)插入腰间或放在衣服口袋内。运输或存放这些工具应平放,锋刃口不可朝上或向外,放入工具袋时刃口应向下。使用过程中禁止放置在走线架、机架上面及金属梯等高处,以免落下伤人。
(5) 工具、器械的安装,应牢固,松紧适当,防止使用过程中脱落和断裂,以免发生危险。传递工具时,不得上扔下掷,放置较大的工具和材料时必须平放,以免伤人。
(6) 使用扳手、钳子前,应进行检查,活动部件损坏或活动不自如时,不宜使用,不准相互替代或加长把柄。各类起子、扳手等工具应做好绝缘。起子除起口裸露外的金属部分,其他部分都可用热缩套管或绝缘胶带绝缘完整。裸露部分不应超过10mm,绝缘部分如有破损需及时重新绝缘。扳手除扳口外,其他金属部分可用热缩套管或绝缘胶带绝缘完整。
(7) 使用剪子、刨缆刀、壁纸刀、穿针、钩针、断线钳等工具时,刀口应向下,用力均匀。 (8) 使用钢尺、钢卷尺时,不得在用设备内进行比量,防止触碰带电体。钢卷尺使用完后,要慢速回收。
(9) 使用手锤、榔头时不应戴手套,抡锤人对面不得站人。铁锤木柄应牢固,木柄与锤头连接处应用楔子固定牢固,防止锤头脱落。
(10)
使用铁锨、铁镐时,应与他人保持一定的安全距离,锨把、镐把安装牢固,劈裂、折
断的把柄不准使用。
(11) 人。
(12)
使用各种吊拉绳索(大、小绳)和钢丝绳,使用前必须进行检查,如有磨损、断股、使用钢锯,安装锯条应松紧适度,使用时用力均匀,不要左右晃动,以防锯条折断伤
腐蚀、霉烂、碾压伤、烧伤现象之一者禁止使用。承重时应试拉,绳索应符合承重范围;在电力线
下方或附近,不准使用钢丝绳、铁丝或潮湿的绳索牵拉吊线等作业。
(13)
滑车、紧线器应定期进行注油保养,保持活动部位活动自如,使用时,不得以小代大
或以大代小。紧线器手柄不得加装套管或接长。
2、梯子的使用要点
(1) 选用的梯子应能满足承重要求,长度适当,方便操作。带电作业或在运行的设备附近作业时,应选择绝缘梯子。
(2) 使用梯子前应确认梯子是否完好。梯子配件应齐全,各部位连接应牢固,梯梁与踏板无歪斜、折断、松驰、破裂、腐朽、扭曲、变形等缺陷。折叠梯、伸缩梯应活动自如。伸缩梯的绳索应无破损和断股现象。金属梯踏板应做防滑处理,梯脚应装防滑绝缘橡胶垫。
(3) 移动超过5m长的梯子,应由两个人抬,且不得在移动的梯子上摆放任何物品。上方有线缆或其他障碍物的地方,不得举梯移动。
(4) 梯子应安置平稳可靠,放置基础及所搭靠的支撑物应稳固,并能承受梯上最大负荷,地面应平整、无杂物、不湿滑。当梯子靠在电杆上时,上端应绑扎U型铁线环或用绳子将梯子上端固定在电杆或吊线上。
(5) 梯子放置的斜度要适当,梯子上端的接触点与下端支撑点之间的水平距离宜等于接触点和支撑点之间距离的1/4至1/30。当梯子搭靠在吊线上时,梯子上端至少高出吊线30 cm(梯子上端装铁钩的除外),但高出部分不得超过梯子高度的1/30。
(6) 使用直梯或较高的人字梯时,应有专人扶梯。直梯不用时应随时平放。
(7) 在通道、走道使用梯子时,应有人监护或设置围栏,并贴置 “勿碰撞”的警示标志;如果梯子靠放在门前,应锁闭房门。
(8) 使用人字梯时,搭扣应扣牢。不得将人字梯合拢作为直梯使用。
(9) 伸缩梯伸缩长度严禁超过其规定值。在电力线、电力设备下方或危险范围内,严禁使用金属伸缩梯。
(10) (11)
上下梯子时,应面向梯子,保持三点接触,不得携带笨重工具和材料。
在梯子上工作应穿防滑鞋,不得两人或两个以上的人在同一梯子上工作或上下,不得
斜着身子远探工作,不得单脚踏梯,不得用腿、脚移动梯子,不得坐在梯子上操作。使用直梯时应站在距离梯顶不少于1m的梯蹬上。
(12)
严禁将走线架当作梯子使用。
3、脚扣的使用要点
(1) 使用脚扣登杆作业前应检查脚扣是否完好,当出现橡胶套管(橡胶板)破损、离股、老化,螺丝脱落,弯钩或脚蹬板扭曲、变形、开焊、裂痕,脚扣带坏损等情况时,不得使用。不得用电话线或其他绳索替代脚扣带。
(2) 检查脚扣的安全性时,应把脚扣卡在离地面30 cm的电杆上,一脚悬起,另一脚套在脚扣上用力踏踩,没有任何受损变形迹象,方可使用。
中国电信现场综合化维护培训教材-安全篇