继电保护运行及投退管理制度
1. 总 则
继电保护是风电场和电力系统安全稳定运行的重要保障,为加强固本风电场继电保护及安全自动装置的运行管理,保持继电保护及安全自动装置的健康水平,提高继电保护正确动作率,保证电网和电气设备的安全稳定运行,制定本制度。 2. 继电保护装置运行管理
2.1任何电气设备都不能在无保护的条件下运行。
2.2配置双重主保护的电气主设备不允许两套主保护同时退出运行。 2.3运行人员必须严格执行《电业安全工作规程》和有关的继电保护现场运行规程。
2.4继电保护现场校验和消缺工作必须执行工作票制度,拆接二次线时必须做好安全措施。
2.5继电保护定值改变、二次线变动以及校验工作结束后,应有明确交待继电保护定值、二次线变动情况以及校验传动结果、能否投入运行等内容。
3. 继电保护及自动装置投退管理
3.1继电保护和安全自动装置投、退是指场220kV系统、35kV和380V场用电系统各种继电保护、安全自动装置投入、退出运行时所应履行的手续和流程。严禁任何班组、个人未经批准私自投退保护。 3.2继电保护和安全自动装置投、退由风电场场长负责总体协调。
1
word
3.3 继电保护和安全自动装置投、退由当值值长、值班员完成。 3.4对于220kV系统的继电保护和安全自动装置投、退:
3.4.1运行中的电气设备需要投退保护时,由值长提前两天提出申请,风电场场长批准。
3.4.2场长批准后,由值长向调度提出申请,待申请批准后值长下达操作命令,值班员进行投、退的操作,值长做好监护工作。 3.5对于35kV系统的继电保护和安全自动装置的投、退:
3.5.1值长提前一天提出投、退保护和安全自动装置的申请,风电场场长批准。
3.5.2值长下达投、退命令,值班员进行操作。 3.6对于场用380V系统继电保护装置的投、退: 3.6.1值长提出申请,由风电场场长批准。 3.6.2值长下达投、退命令,值班员进行操作。
3.7遇到特殊运行工况或紧急情况需投、退继电保护和安全自动装置时:
3.7.1对于220kV系统继电保护和安全自动装置投、退:
(1)值长向场长口头提出申请。 (2)值长备案并向调度提出申请。
(3)申请批复后,值长下达命令,值班员操作。事后按流程补办投、退保护和安全自动装置的手续。
3.7.2对于35kV或380V场用电系统继电保护的投、退
(1)值长口头向场长提出申请。
(2)值长将口头申请备案并下达命令由值班员执行,事后值长按流程补办投、退继电保护和安全自动装置的申请手续。
2
word
3.8新保护的投入,经验收后,由施工单位提出书面申请,经风电场场长批准后执行(220kV)设备保护还需报调度继电保护备案,并经继电保护调度部门同意后方可投入运行。
3.9重要保护退出前由值长写出安全措施并报场长批复。
3.10继电保护和安全自动装置投退压板或转换开关,打开(恢复)二次线,必须填写工作票,并由一人操作一人监护。
3.11投入保护压板前,运行人员应使用大于2000Ω/V高内阻电压表,测量联片两端之间无差压后方可投入。
3.12如发现保护装置异常时,应及时与值长联系,并向场长汇报,在确认保护有可能误动的紧急情况下,可先使保护停用(断开压板),事后立即汇报。
.