合格后方可使用
2.2、施工材料组织:
①工程用钢筋、商品砼等原材料必须符合国家标准要求,材料员、质检员应严格检查进场物资的出厂合格证和质保书。
②钢材进场后对不同规格、不同批号的钢材按检验与试验。 2.3、施工现场平面布置:
为了更清晰及安全的管理好现场;需绘制现场平面图(详见附件1: 现场平面图) 3、施工方法:
3.1、旋挖桩机成孔工艺流程及技术要求: 施工主要工艺流程为: 格,运进场内 作业前开班前会议 桩机部件检查合 成孔后测量孔深,达到设计要求,一次清孔 桩机进场组装 测量放线 现场泥浆池按照计划布置完毕。 施工前桩机检验合格 埋设护筒,上部预留300mm 作业前开班前会议 钢筋进场验收 旋挖成孔 桩机就位校正 甲方现场代表、监理对成品进行验收 钢筋笼制作 对配料单的时间检查 坍落度测试 安放钢筋笼 安放导管 二次清孔试验合格提供砼强度报告 安放漏斗 浇注砼 试验不合格,桩拆除或重新打桩 做混凝土试块,标准养护 移机下一位 拔出导管 浇至混凝土至地面 3.2主要施工方法
①、桩机安装平稳,机身成水平,确保钻孔桩中心位置与设计桩中心重合。
13
全电脑控制仪控制钻杆垂直度、钻孔深度等。
②、桩位用全站仪根据基准点测放,并另外定出一条与桩位平行的基线,以便随时对桩位进行复核,对临时基准点、水准点采取措施保护,不受施工破坏。
③、施工场地应三通一平,合理安排施工场地,确保施工道路畅通,以便施工材料到位,施工场地不能因积水影响施工,并使施工过程中产生的污水经沉淀、澄清后再利用。合理架设施工用电线路,确保施工安全。
④、护筒采用10mm钢板制作,护筒内径大于桩径200mm,埋入地下2~3米,并高出周边地面30cm,以防钻渣倒灌,埋置好护筒后,在护筒上测放高程标志,并复核护筒中心与桩中心的偏差,偏差控制在5cm内。周边用粘土回填夯实以保证位置准确稳定。
⑤、泥浆以自然造浆为主,如施工需要泥浆供应不足时选用高塑性粘土来制备,泥浆控制比重1.1~1.3左右,泥浆搅拌取样送检合格后开钻。泥浆泵设专人看管,对泥浆的质量和浆面高度随时测量和调整/保证浓度合适, 停钻时及时补充泥浆,随时清除沉淀池中的杂物保持纯浆循环供应不中断,防止塌孔和埋钻。
⑥、成孔深度达到设计桩底标高后,用泥浆泵清孔。在浇注前孔内的泥浆比重应小于1.25,含砂率小于或等于8%,粘度小于或等于28秒。用测锤测出长度与钻孔深度差值确定,孔底沉渣(沉淤)厚度≤50mm。
⑦、施工期间护筒内的泥浆面要高出地下水位1.0m以上,在受水位涨落影响时,泥浆面要高出最高水位1.5m以上。在清孔过程中,要不断置换泥浆,直至浇筑混凝面标高。吊装钢筋笼时要高吊慢放垂直安装,不准横位斜插将孔壁泥土带入孔底形成沉渣。
⑧、钢筋笼安装好后立即安放导管,导管吊脚高度控制在0.3~0.5之间,不可将导管吊脚离孔底过高以免造成桩底混凝土胶结不良。
⑨、导管安装完成后立即灌砼,灌砼时经常反复上下活动导管利用导管反插来捣实桩体混凝土。
2、旋挖机的注意事项及处理:
①、旋挖取土成孔中,静态泥浆作为成孔过程的稳定液,主要作用是护壁,在孔壁处形成一薄层泥皮,使水无法从内向外或从外向内渗透来进行防护。针对工程的地质情况,加强泥浆技术,重新调整泥浆配比,控制泥浆比重,提高泥粉
14
质量,增加粘性及润滑感,适当添加处理剂,增强絮凝能力是重要的,确保护壁泥皮的厚度及强度。初次注入泥浆,尽量竖直向下冲击在桩孔中间,避免泥浆沿护筒侧壁下流冲塌护筒根部,造成护筒根部基土的松软,正式钻进前,再倒入2~3袋膨润土,启动钻机的高速甩土功能,进行充分搅拌,提高膨润土的含量,增大护筒底部同基土结合处护壁泥皮的厚度,防止钻进过程孔口渗漏坍塌。 另外也可在钻孔前进行泥浆提前配置,将好的黄土或膨润土,火碱及专用纤维素按照相关的比例进调配。
②、针对现场地质情况,专门定制3米高,1200mm(1000mm)直径护筒。护筒内径尺寸较大,能贮存足够的泥浆,在钻杆提出桩孔时,可确保护筒内的水压,维护孔壁泥皮的稳定。同时单边铡隙达到200毫米,可有效避免回转斗升降过程碰撞、刮拉护筒,保护孔口的稳固。钻进过程,操作手凭经验目测对孔定位,工作强度加大,易于疲劳,且精度低,容易造成孔的偏差及砼的超方。还好现国内生产的旋挖钻机都有有快速回转自动定位功能,每个工作循环均能精确对孔定位,即降低了操作手的劳动强度,同时能保证成孔质量,有效解决了大护筒带来的负面影响。
③、钻进过程,回转斗的底盘斗门必须保证处于关闭状态,以防止回转斗内砂土或粘土落入护壁泥浆中,破坏泥浆的配比;每个工作循环严格控制钻进尺度,避免埋钻事故;同时应适当控制回转斗的提升速度。施工实践表明,φ700毫米的桩径,升降速度宜保持在0.75~0.85m/s,提升速度过快,泥浆在回转斗与孔壁之间高速流过,冲刷孔壁,破坏泥皮,对孔壁的稳定不利,容易引起坍塌。
④、桩孔完成以后,清孔、下放钢筋笼、砼的灌注等工序中均应规范操作,避免成孔的坍塌。如钢筋笼下放过程,应吊车吊起、坚直、稳步放入孔内,避免碰撞孔壁,以造成泥皮或孔壁的破坏,从而引起灌注过程,桩孔的坍塌及出现断桩、废桩等现象。
3、成孔质量标准:
①、以机架上的高程标志和测锤测量深度换算值确定桩长符合设计要求。 ②、钻孔到达岩面立即通知值班监理确定终孔深度。
③、钻孔完成后立即检查成孔质量,填写施工记录,成孔质量必须符合下列要求:
15
桩径容许偏差:±50mm 垂直度容许偏差:≥1%
孔底沉渣(沉淤)容许厚度:≤50mm
桩位容许偏差:沿垂直轴线方向≤50mm,沿平行轴线方向≤50mm 4、钢筋笼制作
根据设计图纸(钻孔灌注桩桩大样及说明图),定制以下规范规程: 4.1、钢筋笼规格及配筋严格按设计图纸进行,按图纸技术要求制作。 4.2、主筋配筋时,满足每个断面接头数不超过主筋总数的50%,错开焊制、断面间距不小于1m。
4.3、搭接焊及帮条焊的钢筋,焊接长度单面焊不小于10d,双面焊不小于5d。
4.4、主筋与加强筋间点焊焊接,箍筋与主筋间绑扎 4.5、保护层垫块,每笼不少于3组,每组不少于4块。 4.6、钢筋笼成型后,经过监理验收合格后方可使用。
4.7、钢筋笼制作外形尺寸要符合设计要求,其允许偏差应符合下表规定: 主控 项目 允许 主 筋 间 距 ± 箍 筋 间 距 0-20mm ~ 钢 笼 直 径 ± 10mm 钢 笼 总 长 ± 100mm 保护层 厚度 ± 10mm 偏差 20mm 4.8、为了确保钢筋笼成型后有足够的强度和刚度,对钢筋笼的焊接质量要严格控制。对焊条的选择、焊接尺寸、焊接方法等应满足设计与规范的要求。钻孔桩钢筋笼的加强圈(N5)焊接采用双面搭接焊、主筋跟螺旋箍筋(N7)为满焊。搭接焊时先用两点固定两端,然后再施焊。双面焊接要求(d为钢筋直径):
焊缝长度 5d
16
焊缝厚度 0.3d 焊缝宽度 0.7d 每焊完一节之后,应检查焊缝的情况。焊缝应平顺整齐,无明显气孔、夹渣、咬边、无裂缝、主筋没有深度烧伤现象。
4.9、钢筋笼制作时,先将主筋布置在卡板的卡位上,相邻主筋端部按要求错开相应距离,并保证同一截面内的接头数目符合规定要求。
4.10、再把加强筋按间隔2m放置在主筋上,加强筋的垂直度用吊垂进行控制。
4.11、将余下的主筋用主筋间距限位工具均匀布设在加强筋上,并与加强筋点焊牢固。
4.12、将螺旋筋按设计要求间距缠绕在钢筋笼上,与主筋呈满焊牢固。 4.13、钢筋笼制作应该注意事项: ①、焊接电流不宜过大,严禁烧伤钢筋。
②、焊接时,应选择合理的焊接顺序,对于柱间节点,可由两名焊工对称焊接,以减少结构的变形。
③、钢筋坡口面平顺。凹凸不平度不得超过1.5毫米,切口边缘不得有裂纹和较大的印边、缺棱。接头处不得有裂纹
④、若发现接头有弧坑、未填满、气孔及咬边等缺陷时,应立即补焊 ⑤、安装电压表、电流表和信号电铃,便于操作者控制焊接参数和准确掌握焊接通电时间。
4.14、后压浆施工工艺及参数
在钢筋笼上装配压浆管,两根桩端压浆管,四根桩侧压浆管,两根一组各间距1.2m。桩端压浆灌入孔底,超出笼低200mm。压浆管采用国标低压流体输送用焊接管公称口内径不小于25,壁厚不小于3mm,桩端与压浆阀相连,压浆管可代替桩中相应长度主筋,在每节钢筋笼放入孔内后应做压浆管检测,以确保压浆管内无渗漏。注浆阀应能承受1mpa以上静水压力,注浆阀外部保护层应能抵抗砂石硬物质的撞击而不致时注浆阀受损。注浆阀应具备逆止功能。
桩身混泥土养护2-5天后进行压浆,不宜成桩30d后注浆,首先注水确定管路畅通方可注浆
主将材料选用42.5普通硅酸盐水泥,水灰比0.55-0.65 注浆压力约2-5MPa可通过实验调整
17