阳煤集团深州化工有限公司
一次水站操作规程
(试行版)
二零一五年三月
阳煤集团深州化工有限公司 水汽车间
目 录
一、 岗位任务 .......................................................................................................................... 1 二、 操作原理 .......................................................................................................................... 1 三、 工艺指标 .......................................................................................................................... 1 四、 工艺流程 .......................................................................................................................... 1 五、 设备概况 .......................................................................................................................... 1 六、 开停车方案 ...................................................................................................................... 2
1. 生产水泵的开停车 ........................................................................................................ 2
1.1启动前的准备 ........................................................................................................ 2 1.2启动 ........................................................................................................................ 2 1.3停车 ........................................................................................................................ 2 2. 消防水泵的开停车 ........................................................................................................ 2
2.1启动方式 ................................................................................................................ 2 2.2开车、停车 ............................................................................................................ 3 2.3管理 ........................................................................................................................ 3
七、危害识别 ............................................................................................................................ 3 八、事故应急预案 .................................................................................................................... 3
1.目的 .................................................................................................................................. 3 2.组织管理 .......................................................................................................................... 3 3.设备故障的报告制度 ...................................................................................................... 4 4.设备故障的预防措施 ...................................................................................................... 4 5.设备故障发生后的应急处置方案 .................................................................................. 5 6.设备突发停电后的应急处置方案 .................................................................................. 5 7.重大安全事故应急救援原则及纪律 .............................................................................. 5 8.应急处置预案的宣传贯彻和预演 .................................................................................. 6 9.各泵可能发生的故障及消除方法。 .............................................................................. 6
9.1 XBD型单级双吸消防泵可能发生的故障及其消除方法 .................................. 6 9.2 XBC柴油机消防泵可能发生的故障及其消除方法 ........................................... 7 9.3 生产水泵可能发生的故障及其消除方法 ..........................................................11
阳煤集团深州化工有限公司 水汽车间
一、岗位任务
1.为厂区各工段提供合格的一次水。
2.若发生火灾启动消防水泵(电动)灭火,断电情况下则启动消防水泵(柴油驱动)灭火。
二、操作原理
一次水池兼消防水池作用,一次水首先注入生产消防水池,再通过水泵离心作用提升把一次水送往厂区各工段。
三、工艺指标
生产消防水池注入原水流量889.4m3/h,其中,煤气化装置需水流量17.5m3/h,循环水站需水流量425m3/h,除盐水站需水流量260.1m3/h,固体储运设备需水流量10m3/h,锅炉房需水流量30m3/h,此外,未预见水量100m3/h。生产消防水池水量要保持在4000m3以上。
生产消防水池:35m宽*40m长*6.2m(水正常水深)*2个 水泵指标参照设备概况。
四、工艺流程
首先将井内一次水注入生产消防水池,用生产水泵为厂区各工段提供合格的一次水,若发生火灾启动消防水泵(电动)灭火,断电情况下则启动消防水泵(柴油驱动)灭火。
正常运转时,消防保压泵处于消防管道的保压状态,紧急情况下,启动消防主泵。
五、设备概况
序号 1 位号 名称 数量 2 备注 Q=540m3/h,H=135m,N=355kW,v=10kV,转速r=1480r/min 2台备用。Q=540m3/h,H=135m,N=382kW,转速r=1480r/min,风冷,电启动 高压消防泵 P-20001A/B (电机驱动 高压消防泵 P-20001C/D (柴油机驱动) 2 2
第 1 页 共 11 页
阳煤集团深州化工有限公司 水汽车间
3 4 5
P-20002A/B 消防稳压泵 P20003A/B/生产水泵 C/D P20004 潜污泵 2 4 1 1台备用。Q=36m3/h,H=135m,N=22kW,v=380V,转速r=2940r/min 1台备用。Q=500m3/h,H=50m,功率N=110kW,v=380V,转速r=1480r/min Q=10m3/h,H=154m,功率N=1.5kW,v=380V,转速r=2840r/min 六、开停车方案
1.生产水泵的开停车
1.1启动前的准备
1.1.1开车前,应对照安装图全面检查设备的安装,保证安装工作完全符合要求,并检查水位是否符合开车要求。
1.1.2用手或其它适当工具把转子转动几圈,观察有无碰撞、磨损等现象。 1.1.3拆掉联轴器上的柱销,点动电机,检查电机旋向是否正确。
1.14为防止运行中异物进入泵内,运行时最好在泵的进口处加空气过滤装置。
1.2启动
1.2.1打开进水阀门,出水阀门和排气阀,使一次水充满整个泵腔,然后关闭排气阀和出水阀门。
1.2.2接通电源,当泵达到正常转速后,在逐渐打开出水阀门,并调节到所需的工况点,观察各种仪表显示是否正常、稳定。 1.3停车
1.3.1停车时要逐渐关闭出水阀门,切断电源 1.3.2关闭进水阀门。
1.3.3如环境温度低于0℃,应将泵内液体放尽,以免冻裂水泵 1.3.4如长期停用,应将泵拆卸清洗,涂油包装保管。
2.消防水泵的开停车
2.1启动方式
消防水泵的启动方式有两种:
2.1.1自动启动:消防泵控制柜处于“自动”位置,当火险时,在击碎“消火栓
第 2 页 共 11 页
阳煤集团深州化工有限公司 水汽车间
报警盒”报警,发出声光报警,同时,消防泵自动启动。
2.1.2手动启动:消防泵控制柜处于“手动”位置,按启动按钮即可手动启动消防水泵。
2.2开车、停车
消防泵的开车、停车与生产水泵相似,具体操作见1.1、1.2、1.3。 2.3管理
2.3.1每一个月都应对消防水泵进行测试性启动,应注意打开回流阀。 2.3.2每日对报警系统进行检查。
2.3.3消防水泵阀门应一直保持在开启位置,电源保持通电状态,随时能启动。
七、危害识别
本项目中的职业病危害因素对人体的健康影响如下表。
因素 对人体的健康影响 可能导职业接触限致的职值(mg/m3) 业病 每周工作5d,每天工作8h,稳态噪声限值为噪声聋 85dB(A),非稳态噪声等效声极限值为85dB(A) 引起听力不可恢复、噪声性耳聋、爆振性耳聋。噪声还产生非听觉系统的影响:使植物神经调节噪声 功能发生变化,常表现为心率加快或减慢,外周阻力增加、血压不稳等。 八、事故应急预案
1.目的
在一次水站设备故障(包括突发停电及设备故障)发生后,能快速、有效地控制处理,以保障一次水站有效、平稳运行,尽量减少因设备故障造成对周边区域的影响和公司财产的损失。
2.组织管理
2.1设置重大设备故障应急处置小组,统一管理。其主要责任为:发生设备故障时,通报设备故障信息,发布应急处置命令,负责组织实施应急方案;在最
第 3 页 共 11 页
一次水站操作规程2014.12.30祥解