管道类别 Ⅰ

(1)毒性程度为极度危害的流体管道;

(2)设计压力大于或等于10MPa的可燃流体、有毒流体的管道; (3)设计压力大于或等于4MPa、小于10MPa,且设计温度大于等于400℃的可燃流体、有毒流体的管道;

(4)设计压力大于或等于10MPa,且设计温度大于或等于400℃的非可燃流体、无毒流体的管道;

(5)设计文件注明为剧烈循环工况的管道; (6)设计温度低于-20℃的所有流体管道; (7)夹套管的内管;

(8)按本规范第8、5、6条规定做替代性试验的管道; (9)设计文件要求进行焊缝100%无损检测的其她管道。 Ⅱ

(1)设计压力大于或等于4MPa、小于10MPa,设计温度低于400℃,毒性程度为高度危害的流体管道;

(2)设计压力小于4MPa,毒性程度为高度危害的流体管道; (3)设计压力大于或等于4MPa、小于10MPa,设计温度低于400℃的甲、乙类可燃气体与甲类可燃液体的管道;

(4)设计压力大于或等于10MPa,且设计温度小于400℃的非可燃流体、无毒流体的管道; (5)设计压力大于或等于4MPa、小于10MPa,且设计温度大于等于400℃的非可燃流体、无毒流体的管道;

焊缝标准及质量等级

(6)设计文件要求进行焊缝20%无损检测的其她管道。 Ⅲ

(1)设计压力大于或等于4MPa、小于10MPa,设计温度低于400℃,毒性程度为中毒与轻度危害的流体管道;

(2)设计压力小于4MPa的甲、乙类可燃气体与甲类可燃液体管道;

(3)设计压力大于或等于4MPa、小于10MPa,设计温度低于400℃的乙、丙类可燃液体管道; (4)设计压力大于或等于4MPa、小于10MPa,设计温度低于400℃的非可燃流体、无毒流体的管道;

(5)设计压力大于1MPa小于4MPa,设计温度高于或等于400℃的非可燃流体、无毒流体的管道;

(6)设计文件要求进行焊缝10%无损检测的其她管道。 Ⅳ

(1)设计压力小于4MPa,毒性程度为中毒与轻度危害的流体管道; (2)设计压力小于4MPa的乙、丙类可燃液体管道;

(3)设计压力大于1MPa小于4MPa,设计温度低于400℃的非可燃流体、无毒流体的管道; (4)设计压力小于或等于1MPa,且设计温度大于185℃的非可燃流体、无毒流体的管道; (5)设计文件要求进行焊缝5%无损检测的其她管道。

设计压力小于或等于1、0MPa,且设计温度高于-20℃但不高于185℃的非可燃流体、无毒流体的管道。

焊缝标准及质量等级

注:氧气管道的焊缝检查等级由设计文件的规定确定。 焊缝质量标准与焊缝等级分类 焊缝质量标准。 4、1 保证项目

4、1、1 焊接材料应符合设计要求与有关标准的规定,应检查质量证明书及烘焙记录。 4、1、2 焊工必须经考试合格,检查焊工相应施焊条件的合格证及考核日期。

4、1、3 Ⅰ、Ⅱ级焊缝必须经探伤检验,并应符合设计要求与施工及验收规范的规定,检查焊缝探伤报告。

4、1、4 焊缝表面Ⅰ、Ⅱ级焊缝不得有裂纹、焊瘤、烧穿、弧坑等缺陷。Ⅱ级焊缝不得有表面气孔、夹渣、弧坑、裂纹、电弧擦伤等缺陷,且Ⅰ级焊缝不得有咬边、未焊满等缺陷。 4、2 基本项目

4、2、1 焊缝外观:焊缝外形均匀,焊道与焊道、焊道与基本金属之间过渡平滑,焊渣与飞溅物清除干净。

4、2、2 表面气孔:Ⅰ、Ⅱ级焊缝不允许;Ⅲ级焊缝每50mm 长度焊缝内允许直径≤0、4t;且≤3mm 气孔2 个;气孔间距≤6 倍孔径。 4、2、3 咬边:Ⅰ级焊缝不允许。

Ⅱ级焊缝:咬边深度≤0、05t,且≤0、5mm,连续长度≤100mm,且两侧咬边总长≤10%焊缝长度。

Ⅲ级焊缝:咬边深度≤0、lt,且≤lmm。 注:t 为连接处较薄的板厚。 4、3 允许偏差项目,见表5-1。