地下室屋面卫生间防水

施工方案

文档编制序号:[KKIDT-LLE0828-LLETD298-POI08]

目 录 一、

二、

三、

四、

五、

六、主要施工重点与难

点.......................................................5 七、

八、

一、编制依据

1、施工合同

2、**********工程设计图纸(结构、建筑)。 3、**********工程施工组织设计。 4、图纸会审记录。 5、主要规范规程、图集

序号 1 2 3 4 5 名称 地下工程防水技术规范 《弹性体改性沥青防水卷材》 地下防水工程质量验收规范 地下室防水工程 工程做法 编号 GB50108-2008 GB18242-2008 GB50208-2011 08BJ6-1 08BJ1-1 二、防水工程概况

工程简介: 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 项 目 工程名称 建设单位 设计单位 施工单位 建筑面积 工程位置 资金来源 开工日期 竣工日期 工期要求 质量标准 内 容 本工程防水做法如下表: 序号 1 2 3 4、 部位 底板、地下室外墙 卫生间墙面地面、阳台(设有洗衣机地漏)、开敞阳台、防水 水泥砂浆、地砖屋面 坡屋面 做法 两道3+4厚高聚物SBS改性沥青防水卷材 1.5厚聚合物水泥基防水涂料 3+3厚自粘橡胶沥青聚酯胎防水卷材 4厚自粘橡胶沥青聚酯胎防水卷材 三、施工安排

1、防水材料:

本工程使用的防水材料为一线德生品牌,资料必须齐全、经复试达到合格标准、具有河北省建委备案的材料。 2、防水施工队伍:

防水施工必须由专业队伍进行,施工人员全部具有防水施工上岗证,且具有防水施工经验。 3、工期安排:

地下室防水在浇筑完垫层混凝土、砌好砖胎模并抹灰完毕后进行施工,屋面防水在屋面保温层、找坡找平层做完后进行施工,卫生间防水与装修工程穿插进行。

四、施工准备

1、技术准备

施工前应对图纸审核,了解本工程施工图中的防水细部构造和技术要求,并依据防水工程施工方案或技术措施,做好上岗前培训和技术交底。 2、材料准备 (1)防水材料

选用质量保证资料齐全、厂家信誉良好的防水卷材,材料进场后,防水卷材按批量取样,材料复检合格后方可使用。 防水材料取样规定

防水卷材 同一品种、牌号和规格等级的产品的卷材,抽验数量为大于1000卷抽取5卷,500~1000卷抽取4卷,100~499卷抽取3卷,小于100卷抽取2卷 每批抽样卷数各取1m长为样本

防水涂料 同一规格、同一品种、同一厂家的每10T为一批,不足10T也按一批 取2kg ,内外墙水溶液涂料 同一厂家、同一品种、同一批次 取2kg 。 (2)辅助材料

1、冷底子油,主要用于基层与防水卷材之间,起防水及粘结作用。 ○

2、汽油,粘贴卷材时进行烘烤用。 ○

(3)材料的运输和保管

防水卷材应直立堆放,高度不超过2 层,短途运输平放时不宜超过4 层。贮存处应阴凉通风,避免日晒、雨淋或受潮。 工具准备: 项目 卷材热熔专用机具

机具名称 汽油喷灯 燃油火焰加热器 规格 大口径喷嘴 燃油式 用途 大面卷材热熔粘贴 立面铺贴

单头喷灯 小平铲 基层清理专用机具 吹灰器 扫帚 滚动刷 基层处理剂涂刷 专用工具 毛刷 壁纸刀 卷材展铺器 弹线盒 卷材铺贴施工专用机具 钢压辊 小压辊 腻子刀或嵌缝枪 小口径喷嘴 — — — — 长300mm — — — φ300mm,长400mm φ50mm,长100mm — 细部处理 清理基层 清除细部灰尘 清扫基层或卷材 涂刷基层处理剂 细部涂布基层处理剂 切割卷材 用于卷材展开和铺贴 弹基准线 滚压大面卷材 搭接边及复杂细部滚压专用 嵌填密封材料 五、主要施工方法

1、地下室底板防水施工 (1)工艺流程

基层检查、清扫→刷冷底子油→附加层铺设→定位、弹基准线、试铺→滚铺卷材→滚压、排气、压牢→搭接缝粘合、滚压、排气→收头固定→检查、清理、修整 (2)操作工艺 1基层要求 ○

a、为了使卷材与基层粘贴牢固,在底板垫层、保护墙做防水面,应找平层并压光,使防水卷材铺贴在一个平顺的基面上。要求阴阳角抹成圆角,如下图所示: b、基层抹完后应养护,待强度上升后,方可做防水层。 c、基层清理

基层清理时必须将突出基层表面的异物、砂浆疙瘩等铲除,并将尘土杂物清除干净,最好用高压空气进行清理。阴阳角等处更应仔细清理,若有油污、铁锈等,应以砂纸、钢丝刷、溶剂等予以清除干净。若基层高低不平或凹坑较大时,用掺加108 胶(占水泥重量的15%)水泥浆刮平,视基层平整度情况刮1-2 遍即可,刮完后应养护。 d、基层干燥

防水层施工,基层要干燥,基层含水率不大于9%。简易测定方法是:将 lm 见方的防水卷材倒盖在基层表面上,静置3~4h 后掀开检查,若覆盖处的基层表面与卷材上无水印,即可进行防水施工。 2涂刷基层处理剂(冷底子油) ○