630KVA欧式箱式变电站技术协议
箱式变电站技术协议 需方: 供方:
供方所提供的箱式变电站设备应满足以下要求: 1. 提供产品符合下列标准
GB17467 《高压/低压预装式变电站》 GB1094.1 《电力变压器 第一部分 总则》 GB1094.2 《电力变压器 第二部分 温升》
GB1094.3 《电力变压器 第三部分 绝缘水平和绝缘试验》 GB1094.5 《电力变压器 第五部分 承受短路的能力》 GB/T1408.1 《低压开关设备和控制设备》
GB7251.1 《低压开关设备和成套设备 第一部分 型式试验和部分型式试
验成套设备》
2.使用条件 2.1
运行环境 序号 1 安装地点 2 海拔高度 3 环境温度 4 全年平均气温 5 最大日温差 6 日照 7 平均相对湿度 8 多年平均气压: 9 地震* 10 最大风速 11 全年平均雷暴日 12 污秽等级
项 目 参数 户外 1000m以下 -5~40℃ 25℃ 25℃ 0.1W/cm2 90% 1010.8Hpa 水平加速度0.4m/s2 垂直加速度 0.2m/s2 35m/s ** 40 Ⅲ级
序号 13 最大覆冰 项 目 参数 10mm *** *** 应考虑最大覆冰和50%最大风速的荷载同时作用。 **风速为距地面10m高度10min内最大平均值。
*地震应考虑水平加速度和垂直加速度同时作用。安全系数为1.67,采用正弦、共振、拍波试验法,激振5次,每次5波,间隔2s。 2.2
安装环境
安装环境无明显污秽、无爆炸性、腐蚀性气体和粉尘
3技术要求 3.1 序号 1 产品主要技术要求
项目 额定电压 原边 副边 2 3 4 5 6 7 最高工作电压(原边) 额定频率 额定容量 1分钟工频耐受电压 雷电冲击耐压 短时耐受电流 单位 kV kV kV Hz kVA kV kV 技术参数 10 0.4 12 50 630 35 75 12.5kA,4S 16kA,1S 8 9 无载调压 环境温度 ℃ dB 10kV+5% -25--+40 < 55 AF IP22 10 声级水平 11 冷却方式 12 防护等级 3.2 变压器配置要求(S13型)
选用的变压器必须是由国家权威机构鉴定并通过型式试验的产品,变压器技术技术参数满足且优于下表数据
容量kVA 630 高压 kV 10 电压组合 高压分接范围 +5% 低压 联接kV 组别 空载电流% 空载损耗W 805 阻抗电压% 6 负载损耗W 6200 0.4 Dyn11 0.8 *3.3 箱变高低压侧元件配置详见报价明细表。
注:箱变主要元件严格按表内配置设置,对于未列入表中的辅件,我方完善补充。
4箱变其他元件 4.1
箱体外壳:
4.1.1 箱变采用非金属环保型外壳,外型尺寸小巧,美观大方,寿命超过20
年,防护等级IP33。
4.1.2 外壳应能牢固地接地并能承受运行中出现的正常和瞬时压力。接地端子
最小截面不得小于48mm2,厚度不小于4mm。
4.1.3 箱体能防尘、防潮、耐腐蚀,适合各种恶劣环境,在顶盖加装有斜坡的
铝板,让凝露水流出不致于损害变压器内的元器件.
4.1.4 箱体底部有电缆进出口,有固定电缆的支架,侧面有通风孔,有防小动
物及其它固体异物(直径大于2.5mm)进入措施。能安装50mm2-185mm2的电缆。
4.1.5 箱体结构紧凑合理,能保证运行和人员的安全,且便于维护、检查、监
视、检修和检验。箱体锁具应有防撬、防盗措施。
4.1.6 箱体散热器高温部分加设不锈钢网罩,防止人触摸高温部分。网洞直径
不大于20mm。。 5 技术服务
5.1 我方现场技术服务
我方现场服务人员的目的是使所供设备安全、正常投运。我方要派合格的现场服务人员。
5.2 我方现场服务人员的职责
现场服务人员的任务主要包括设备催交、货物的开箱检验、设备质量
问题的处理、指导安装和调试、参加试运和性能验收试验。在安装和调试前,我方技术服务人员应向需方技术交底,讲解和示范将要进行的程序和方法。
6、其它
1、本协议书由双方代表签字后生效。
2、本协议与商务合同具有同等的法律效力。 3、未尽事宜协商解决,形成书面文件备查。
需方: 供方: 签订日期: 年 月 日
代表: 代表:
某配电工程630kVA欧式箱变(采用S13型油浸式变压器)技术协议