温度考点+时间考点汇总

一、火灾危险性

1.闪点<28℃的液体火灾危险性为甲类;

2.闪点≥28℃且<60℃的液体火灾危险性为乙类; 3.闪点≥60℃的液体火灾危险性为丙类

二、供暖

1.在散发可燃粉尘、纤维的厂房内,散热器表面平均温度不应> 82.5℃。输煤廊的散热器表面平均温度不应>130℃;

2.供暖管道与可燃物之间应保持一定距离,并应符合下列规定: 1)当供暖管道的表面温度>100℃时,应≥100mm 或采用不燃材料隔热; 当供暖管道的表面温度≤100℃时,应≥50mm 或采用不燃材料隔热。

三、通风空气调节

1.通风、空气调节系统的风管在下列部位应设置公称动作温度为 70℃的防火阀:

1)穿越防火分区处;

2)穿越通风、空气调节机房的房间隔墙和楼板处; 3)穿越重要或火灾危险性大的场所的房间隔墙和楼板处; 4)穿越防火分隔处的变形缝两侧;

5)竖向风管与每层水平风管交接处的水平管段上。

注:当建筑内每个防火分区的通风、空气调节系统均独立设置时,水平风管与竖向总管的交接处可不设置防火阀;。

2.公共建筑的浴室、卫生间和厨房的竖向排风管,应采取防止回流措施并宜在支管上设置公称动作温度为70℃的防火阀;

3.公共建筑内厨房的排油烟管道宜按防火分区设置,且在与竖向排风管连接的支管处应设置公称动作温度为 150℃的防火阀;

4.由于厨房环境温度较高,其洒水喷头选择也应符合其工作环境温度要求,应选用公称动作温度为 93℃的喷头,颜色为绿色。

四、消防给水

1.高位消防水箱间应通风良好,不应结冰, 当必须设置在严寒、寒冷等冬季结冰地区的非采暖房间时,应采取防冻措施,环境温度或水温不应<5℃。

2.消防水泵房的设计应根据具体情况设计相应的采暖、通风和排水设施,严寒、寒冷等冬季结冰地区采暖温度不应<10℃,但当无人值守时不应<5℃。

3.室内环境温度≥4℃,且≤70℃的场所,应采用湿式室内消火栓系统。 4.室内环境温度<4℃或>70℃的场所,宜采用干式消火栓系统。 5.消防给水及消火栓系统水压试验时环境温度不宜< 5℃,当低于时,水压试验应采取防冻措施。

6.架空充水管道应设置在环境温度≥5℃的区域,当环境温度<5℃时,应采取防冻措施。

7.在冬季每天应对消防储水设施进行室内温度和水温检测,当结冰或室内温度< 5℃时,应采取确保不结冰和室温≥5℃的措施。

时间考点汇总

1.消防电梯从首层至顶层的运行时间宜≤ 60s

2.消防用电按一、二级负荷供电的建筑,当采用自备发电设备作备用电源时,自备发电设备应设置自动和手动启动装置。当采用自动启动方式时,应能保证在 30s 内供电

3.建筑内消防应急照明和灯光疏散指示标志的备用电源的连续供电时间应符合下列规定:

①建筑高度>100m 的民用建筑,应≥1.5h

②医疗建筑、老年人照料设施、总建筑面积> 100000 ㎡的公共建筑和总建筑面积>20000 ㎡的地下、半地下建筑,应≥1.0h ③其他建筑,应≥0.5h

4 消防水泵应确保从接到启泵信号到水泵正常运转的自动启动时间应≤2min 5.气体(干粉)灭火系统,延迟喷放时间≤ 30s 6.防排烟系统

(1)火灾确认后,应能在 15s 内联动开启常闭加压送风口和加压送风机

(2)当火灾确认后,火灾自动报警系统应在 15s 内联动开启相应防烟分区的全部排烟阀、排烟口、排烟风机和补风设施,并应在 30s 内自动关闭与排烟无关的通风、空调系统

(3)当火灾确认后,火灾自动报警系统应在 15s 内联动相应防烟分区的全部活动挡烟垂壁, 60s 以内挡烟垂壁应开启到位

(4)自动排烟窗与火灾自动报警系统自动启动时,自动排烟窗应在

60s 内或小于烟气充满储烟仓时间内开启完毕

7.消防水泵

(1)以自动或手动方式启动消防水泵时,消防水泵应在 55s 内投入正常运行

(2)以备用电源切换方式或备用泵切换启动消防水泵时,消防水泵应在 1min 或 2min 内投入正常运行

8.报警阀

(1)湿式报警阀调试,水力警铃发出报警铃声(带延迟器 5s~90s 内,不带延迟器的 15s 内)

(2)雨淋报警阀调试,公称直径≤200mm 时,15s 内启动;公称直径>200mm 时,60s 内启动

9.防排烟系统

(1)同一防烟分区内挡烟垂壁应在 60s 以内联动下降到设计高度 (2)当火灾自动报警探测器发出火警信号后,应在 15s 内启动与设计要求一致的送风口、送风机

9.火灾自动报警系统

(1)火灾报警控制器:连线断路和短路,控制器应在 100s 内发出故障信号(短路时发出火灾报警信号除外);火灾报警信号,控制器应在 1min 内发

出火灾报警信号

(2)消防联动控制器:连线断路和短路时,消防联动控制器能在 100s 内发出故障信号

(3)可燃气体报警控制器:连线断路和短路,控制器应在 100s 内发出故障信号;火灾报警信号,控制器应在 1min 内发出火灾报警信号 (4)气体灭火控制器,输入启动模拟反馈信号,控制器在 10s 内接收并显示;控制器的延时功能,延时时间应在 0~30s 内可调 (5)管路采样的吸气式火灾探测器: 120s 内发出火灾报警信号,100s 内发出故障信号

(6)可燃气体探测器:30s 内响应,60s 内恢复到正常监视状态

三、系统验收

10.水泵:湿式自动喷水灭火系统的最不利点做末端放水试验时,自放水开始至水泵启动时 间应≤5min

11.报警阀组:带延迟器的报警阀应在 90s 内压力开关动作,不带延迟器的报警阀应在 15s 内压力开关动作;雨淋报警阀动作后 15s 内压力开关动作

12.气体(干粉)灭火系统:同一防护区内的预制灭火装置,应能同时启动,其动作响应时 差≤2s 13.应急状态

(1)消防水泵控制柜应设置机械应急启泵功能,机械应急启泵时应确保

消防水泵在报警 5.0min 内正常工作

(2)手动启动应急电源输出,5s 内完成应急转换,5s 内转入到应急工作状态,100s 内发出声、光故障信号

(3)灯具光源应急点亮的响应时间:高危险场所应≤0.25s,其他场所应≤5s;点亮、熄灭的响应时间应≤ 5s