好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

移动通信管道光缆线路工程监理实施细则(含管道建设)

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

通信管道光缆线路工程

监理实施细则

目 录

1. 概述 ........................................................................ 1

1.1工程概况 .................................................... 1 1.2编制依据 ....................................................1

2. 质量控制要点 ................................................................ 1

2.1路由复测 .................................................... 1

2.1.1 路由复测的依据 ............................................................................................................................ 1

2.1.2 路由复测的内容 ............................................................................................................................ 1

2.2 管道沟 ...................................................... 3 2.3 器材检查. ................................................... 3 2.4 管道基础质量控制 ............................................ 3

2.4.1 管道的地基: ................................................................................................................................ 4 2.4.2 管道沟底的宽度 ............................................................................................................................ 4 2.4.3 管道基础 ........................................................................................................................................ 4

2.5 管道铺设质量控制 ............................................ 5

2.5.1 钢(铁)管管道铺设 .................................................................................................................... 5 2.5.2 塑料管道铺设 ................................................................................................................................ 5 2.5.3 管道包封加固质量控制 ................................................................................................................ 6 2.5.4 回填土质量控制 ............................................................................................................................ 6 2.5.5 人(手)孔质量控制 .................................................................................................................... 7

2.6 通信管道建筑工程签证及竣工验收内容方式 ...................... 8 2.7 管道光缆敷设的质量控制 ...................................... 9

2.7.1 光缆敷设前的准备工作 ................................................................................................................ 9 2.7.2 管道光缆敷设质量要求 .............................................................................................................. 10 2.7.3 光缆接续与接头盒安装 .............................................................................................................. 10 2.7.4 光缆终端 ...................................................................................................................................... 12 2.7.5 中继段测试 .................................................................................................................................. 12

3. 监理控制工作方法和措施 ..................................................... 13

3.1监理工作方法 ............................................... 13 3.2监理工作措施 ............................................... 13

3.2.1组织措施 ....................................................................................................................................... 13 3.2.2技术措施 ....................................................................................................................................... 13 3.2.3经济及合同措施 ........................................................................................................................... 13

3.3施工安全管理要求: ......................................... 14

4. 施工监理工作流程 ........................................................... 15

表2—1 通信管道与其他建筑物最小净距离表 其它地下管线及建筑物名称 已有建筑物 规划建筑物 直径<300mm 直径300~500mm 直径>500mm 最小平行净2.0 1.5 0.5 0.15 1.0 1.5 1.0注(1) 1.0 压力≤300kpa(3kg/cm2) 300kpa<压力≤800kpa(3kg/cm2<压力≤8kg/cm2) 35kv以下 35kv以上 高压铁塔 >35kv 基础边 其它通信电缆(通信管道)绿化 地上杆柱 马路边石 铁路钢轨(或坡脚) 沟渠(基础底) 涵洞(基础底) 电车轨底 铁路轨底 乔木 灌木 1.0 0.30注(3) 2.0 0.5 2.0 2.5 0.5 1.5 1.0 0.5~1.0 1.0 2.0 0.25 0.5 0.25 1.0 1.0 0.50注(4) 0.15注(2) 0.25 最小交越净 给水管污水、排水管 热力管 燃气管 电力电缆 时,通信管道应作包封。

注:(1)主干排水管后敷设时,其施工沟边与管道间的水平净距不宜小于1.5m。 (2)当管道在排水管下部穿越时,净距不宜小于0.4m,通信管道应作包封。 (3)在交越处2m范围内,煤气管不应做接合装置和附属设备;如上述情况不能避免

(4)如电力电缆加保护管时,净距可减至0.15m。

2.2 管道沟

用钢巻尺测量检查全部管道沟,必须达到设计要求的宽度和深度。沟要尽量平直,沟底无硬坎,无突出的尖石、砖块,沟坎和转角处平缓过渡,沟底宽度、放坡系数应符合规范要求,避免发生伤人事故。

各种材质构成的通信管道,其最小埋深应符合表2—2的规定。

表2—2 通信管道最小埋深表

管道类型 水泥管 钢管(见注2) 塑料管 管表距地表最小深度(m) 人行道 非机动车道 机动车道 铁路(见注1) 0.5 0.2 0.5 0.7 0.4 0.7 1.0 0.7 1.0 1.5 1.2 1.5 注:(1)具体应与铁道部门协商。 (2)钢管最小埋深再有冰冻的范围以内时,施工时应注意管内不能有进水或存水的

可能。

2.3 器材检查

开工前,会同施工单位对进入现场的通信管道工程所用器材的品种、规格、程式、标志外观等进行直观抽检(抽检品种、数量见表2.3-1)。发现有质量问题时应将这种所购全部材料予以清退;凡有出厂证明的器材,经检验发现问题并有争议时,应按“通信管道工程施工及验收规范”的规定要求做质量技术鉴定处理;凡无出厂证明的器材或标志不清或怀疑质量有问题材料,禁止在工程中使用;严禁使用质量不合格的器材。

表2.3-1 常用材料抽检数量表 品 种 水泥或水泥制品 塑料管及塑料制品 钢(铁)管及钢(铁)制品 机 砖 沙、石料 每批抽取样品的比例(%) 10 15 15 5 5 合格率(%) 95 98 98 95 90 2.4 管道基础质量控制

管道基础施工采取旁站、抽检、剥露检查等相结合的方式监理。

2.4.1 管道的地基:

1 管道的地基处理应符合设计文件的规定。

2 凡采用天然地基而设计又没有具体说明如何处理的,遇有下列情况的应及时向有关单位反映,待提出处理方案后方可施工:

1)地下水位高于管道及人(手)孔最低高程的; 2)土质松软、有腐蚀性土壤或属于回填的杂土层;

3 凡是天然地基的管道沟挖成后必须夯实、抄平,地基表面高程应符合设计规定,允许偏差应不大于10mm。

2.4.2 管道沟底的宽度

通信管道沟底的宽度应符合合设计文件的规定,一般要求为:

1 管道基础宽度63cm以下时,其沟底的宽度应为基础宽度加30cm(即基础每侧各加15cm)。

2 管道基础宽度63cm以上时,其沟底的宽度应为基础宽度加60cm(即基础每侧各加30cm)。

3 无基础管道的沟底的宽度,应为管群宽度加40cm(每侧各加20cm)。

2.4.3 管道基础

1 厚度:基础厚度应符合设计规定,一般不小于80mm。

2 基础位置偏差:基础的中心线左右偏差应不大于10mm;高程误差不大于10mm,基础宽度和厚度负偏差不大于10mm。

3 管道基础宽度:管道基础宽度应比管道组群宽度加宽100mm(每侧各加宽50mm)。 4管道基础进入人(手)孔窗口部分,设计有规定的按设计规定处理;设计没有规定的应按管道基础宽度参照《规范YD 5103-2003》表7.2.3和图7.2.3加配钢筋。钢筋应搭在窗口墙体上不小于100mm。

5 养护时间、强度:管道基础在常温情况下,养护时间为24小时,冬季施工应加保温措施。

6 灰、砂、石的配比应符合设计规定。

2.5 管道铺设质量控制 2.5.1 钢(铁)管管道铺设

1 普通原土可抄平直接铺管,如是回填土应夯实抄平铺管,一般不需做混凝土基础。设计有特殊要求的按设计处理。

2 钢管管道铺设方法应符合设计规定。钢管接续采用管箍法,并应符合下列规定: 1) 两根钢管应分别旋入管箍长度的三分之一以上。 2) 使用有缝管时,应将管缝置于上方。

3) 钢管在接续前,应将管口磨园或锉成坡边,保证光滑无棱,无飞刺。 4) 严禁不等径的钢管接续使用。

5) 铺设直线段铸铁管时,承口应在高程底的一端。 6) 铺设引上管时,承口宜在人(手)孔通道端。

7) 铸铁管的接续,应在插口端缠两层宽20~30mm麻布条(所缠麻布条应距管口约10mm),插入承口后再用水泥砂浆堵抹,堵抹与承口外缘平齐即可。

2.5.2 塑料管道铺设

塑料管材质种类、规格、铺设方法,组群方式、接续方式等,均应符合设计规定。另外,还应符合下述一般要求:

1 在直线路由上塑料管道的段长最大不宜超过150m,在高速公路上段长最大不宜超过200m(吹放光缆用的硅芯管不适用此规定,按设计要求处理即可)。

2 塑料管道铺设时,受到地形限制或躲避障碍物,可铺设弯管道,管材只能在外力作用下形成自然弧度,严禁加热弯曲,弯曲半径不能小于15m,弯曲塑料管道段长不得超过150m。同一段塑料管道严禁出现反向弯曲(即S型弯曲)。弯曲段塑料管道接口处应作360度混凝土包封,包封长度为2m,包封厚度为100mm。

3 多孔塑料管道、栅格塑料管道的组合排列方式、接续方法应符合设计规定,严禁不同规格、型号的管材进行对接。塑料管的接口应错开排列,相邻两管间错开不小于300mm;

4 多根塑料管组群管道,其排列组合方式应符合设计要求,要每隔2~3m绑扎固定一次,以保证管群整体形状统一,直至进入人孔窗口部分,其形状应一致。

5 塑料管接口处理要求:塑料管的接续方法很多,常见的有套箍法、插口法,专用接头件法。无论何种接法,都要严格按照产品说明书的操作工艺要求,做到连接紧密,无脱落,

移动通信管道光缆线路工程监理实施细则(含管道建设)

通信管道光缆线路工程监理实施细则目录1.概述........................................................................11.1工程概况....................................................11
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
1564g9f0fi9pg7z7hdvh6c4rp7oyx100sp7
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享