查现场。取不少于3个检规格 质量 (24分) 3.巷道坡度偏差不得超过±1‰ 查点,不符合要求1处扣2分。 4.巷道水沟误差应符合以下要求:中线至内沿距离优良:0mm~20mm,合格-50mm~50mm,腰线至上沿距离优良:0mm~10mm,合格-20mm~20mm,深度、宽度优良:0mm~10mm,合格-30mm~30mm,壁厚优良:0~-5mm,合格-10mm。 查现场和资料。未检查喷1.锚喷巷道喷层厚度不低于设计值90%(现场每25m打一组观测孔,一组观测孔至少3个且均匀布置),喷射混凝土的强度符合设计要求,基础深度不小于设计值的90%。 射混凝土强度扣12分,无观测孔扣4分,喷层厚度不符合要求1处扣2分,其他1处不符合要求扣1分,扣完为止。 2.光面爆破眼痕率符合以下要求:硬岩不小于80%、中硬岩不小于50%、软岩周边成型符合设计轮廓;煤巷、半煤岩巷道超(欠)挖不超过3处(直径大于500mm,深度:顶大于250mm、帮大于200mm)。 内在 3.锚网索巷道锚杆(索)安装、螺母扭矩、抗质量 (26分) 拔力、网的铺设连接符合设计要求,锚杆(索)的间、排距偏差优良:-50mm~50mm,合格-100mm~100mm,锚杆露出螺母长度10mm~50mm(全螺纹锚杆10mm~100mm),锚索露出锁具长度150mm~250mm,锚杆与井巷轮廓线切线或与层理面、节理面裂隙面垂直,最小不小于75°,抗拔力、预应力不小于设计值的90%。 4.刚性支架、钢架喷射混凝土、可缩性支架巷道偏差符合以下要求:支架间距不大于50mm、梁水平度不大于40mm、支架梁扭距不大于50mm、立柱斜度不大于1°,水平巷道支架前倾后仰不大于1°,柱窝深度不小于设计值;撑(或拉)杆、垫板、背板的位置、数量、安设形式符合要求;倾斜巷道每增加5°支架迎山角增加1°。 查现场。取不少于3个检查点现场检查,不符合要求1处扣1分,扣完为止。 26 查现场。锚杆螺母扭矩连续3个不符合要求扣10分,抗拔力、预应力不符合要求1处扣2分,其他1处不符合要求扣1分,扣完为止。 查现场。取不少于3个检查点现场检查,不符合要求1处扣1分,扣完为止。 查现场和资料。没有进行眼痕检查扣6分,其他1处不符合要求扣1分,扣完为止。 1.各种支架及其构件、配件的材质、规格,及材料 质量 背板和充填材质、规格符合设计要求; 2.锚杆(索)的杆体及配件、网、锚固剂、喷20 查资料和现场。现场使用不合格材料不得分,其他1处不符合要求扣2分,扣完为止。 (20分) 浆材料等材质、品种、规格、强度等符合设计要求。 被检查队组: 检查人:

掘进工作面工程质量考核办法 - 图文

查现场。取不少于3个检规格质量(24分)3.巷道坡度偏差不得超过±1‰查点,不符合要求1处扣2分。4.巷道水沟误差应符合以下要求:中线至内沿距离优良:0mm~20mm,合格-50mm~50mm,腰线至上沿距离优良:0mm~10mm,合格-20mm~20mm,深度、宽度优良:0mm~10mm,合格-30mm~30mm,壁厚优良:0~-5mm,合格-10mm。查现场和资料。未检查