一、工程概况
姜路岭隧道位于高海拔多年冻土区,左线全长 2925m右线全长2845m 其中左线紧急停车带共设置 3处,右线共设置3处,每处长度40m均位于 IV 级围岩段。紧急停车带按照新奥法原理设计,位置布置在地质条件良好的 路段,间距约750m一道,布置在行车方向右侧。
二、 施工方案
1、施工准备
a、 根据设计图纸做好施工测量、放样工作,放出人行横洞中线、边墙及 封闭门位置和标高。用以控制人行横洞边墙位置 , 底面、起拱线及拱顶高度。
b、 按照人行横洞内轮廓进行拱架加工,参照隧道初期支护拱架加工方式, 采用 I16 工字钢弯制而成,拱脚与带螺栓孔的连接钢板焊接牢固,与两侧边 墙立柱处经螺栓拼接后形成一榀拱架,半圆形拱架加工榀数根据现场一次浇 筑长度确定,每 1 米立一榀,封闭门段单独加工两榀门式框架。
c、 施工机具准备,包括自动双缝热熔焊接机、手动电热熔接器、电焊机、 拌和站、混凝土运输车、输送泵、振动棒等。
2、施工方案
横洞衬砌采用组合钢模板按照先底板、再边墙、后拱部的顺序组织施工。 砼由洞外自动计量拌合站生产,砼输送车运输砼,混凝土输送泵泵送砼入模, 插入式振捣器振捣。
三、 施工方法
1、洞身开挖
a、 人行横洞洞身开挖采用全断面法开挖。
b、 施工过程中应加强监控量测,根据量测信息指导隧道施工,若发现围
岩级别有与设计不符,应立即调整施工方案。
施工中的注意事项
(1) 、坚持“弱爆破、短进尺、强支护、早封闭、勤量测”的原则。
(2) 、将超前地质预报与监控量测紧密结合,随时掌握围岩动态,以便指导 施工工艺,为支护参数的调整提拱依据。
(3) 、严格控制炮眼深度及装药量,严格控制超欠挖,以便达到开挖轮廓圆 顺,开挖面平整。
(4) 、隧道初期支护严格按照设计要求进行,并紧跟开挖,及早封闭成环, 喷射混凝土采用湿喷工艺。
(5) 、应随时注意开挖过程中初期支护结构的稳定性,必要时加强初期支护 参数,以策安全。
2、洞身支护
V级围岩人行横洞洞身支护主要有:型钢(116工字钢)、①22药卷药卷 锚杆、①6.5钢筋网、喷射C25砼联合支护。 (1)、工字钢
在横洞位于两主洞的开口处 8米段落增加I16工字钢(间距1m/榀),配 合锚、网、喷对锁口段加强支护,以保证施工安全。 ⑵、药卷锚杆
①22药卷锚杆每根长2m,间距1mX 1m,梅花形布置;每环预先在洞外按 设计要求加工制作,施工时锚杆钻孔位置及孔深必须精确,锚杆要除去油污、 铁锈和杂质。用高压风清除孔内岩屑,用注浆泵将水泥砂浆注入孔内,然后 将加工好的杆体插入孔内,并将锚杆与钢筋网焊为整体。待孔内砂浆终凝后 按规范要求抽样进行锚杆抗拔试验。 (3)、钢筋网
①6.5钢筋网片,20cm^ 20cm在洞外制作网片,现场拼接。在初喷砼及 施作锚杆后进行。采用人工挂网挂设于钢架背后尽量紧贴于围岩表面,搭接 长度不小于规定值。焊联:挂好网片后,将网片之间的接头以及网片钢筋和 锚杆头、钢架等焊接牢固,避免网片超出喷砼厚度和喷砼时网片晃动。 ⑷、喷射砼
正常段喷射8cm厚C25砼,防火门段喷射10cm厚C25砼,局部超挖部分 用同级砼回填密实。
按湿喷法施工。喷射砼作业采用分段、分块,先墙后拱、自下而上的顺 序进行;喷射作业时,喷嘴做反复缓慢的螺旋形运动,螺旋直径约 以保证砼喷射密实。同时掌握风压、水压及喷射距离,减少砼的回弹量。
a、 材料选择
水泥:采用祁连山水泥,型号P.042.5 ; 砂:采用洁净的中砂或粗砂,细度模数宜大于 碎石:采用坚硬耐久的碎石,粒径不宜大于 大于15 %,含泥量不大于1 %,冻融损失小于5 %。
b、 喷射混凝土配合比
选择喷射混凝土的配合比既要考虑混凝土强度和其它物理力学性能的要 求,又要考虑施工工艺的要求,与围岩的粘结力不低于
重量配合比:水泥:(砂+石)=1:3.5?1:4 水灰比:0.4?0.45 含砂率:55?60%
水泥用量:450?480kg/m3 速凝剂:4%
0.5Mpa。 2.5,含水率宜为5?7% 15mm其中针状颗粒含量不
20?30cm
外加剂:选用HS—1外加剂,掺量1.8 %。 c、 喷射混凝土顺序
喷射混凝土顺序应先墙后拱,岩面不平行,应先喷凹处找平,喷射时自下
而上,并注意呈旋转轨迹运动,一圈压一圈,纵向按顺序进行,旋转半径一 般为15cm,每次蛇行长度为3?4m
若岩层极易坍塌时,初喷应先拱后墙,复喷应先墙后拱,喷射混凝土时 喷射速度不宜太慢或太快,应适时加以调整。
d、 温度控制
气温连续5天低于5度或低于0度,应按冬季施工措施组织施工。材料 采用地炉加热装置进行预热和适当的保温措施。水泥和石子以及防冻剂保证 在正温以上,砂子温度必须大于或等于10 C,水的温度控制在50~70 C之间, 出搅拌机砼的温度控制在20 C以上,进喷射机时砼的温度控制在 10 C以上。
3、防、排水施工
人行横洞初期支护与二次衬砌之间设置了土工布和 防水板。
横洞环向每10m设置一道? 100半圆排水管,拱脚双侧设置? 160纵向双 壁打孔波纹管,墙背排水盲管与主洞墙背排水盲管相连,横洞两侧边沟内积 水引入路侧边沟。
a、防水板施工
防水板铺设前先对喷射砼面进行检查处理,不得有锚杆头或钢筋头外露,
对表面凸凹不平部位进行修凿、喷补,使喷射混凝土表面平顺。
按设计位置和数量固定纵向排水管。安装后的排水管应达到方向平顺, 水路畅通,接头牢固,管内无杂物。
横洞防水板铺设用简易台架作业,施工中先用射钉枪垫片将无纺布固定 在岩面
1.5mm厚EVA复合式
上,防水板悬挂点间距符合施工规范的规定,且悬挂点间防水板不得 绷紧,以保证防水板与喷层表面密贴。用专用热熔器将防水板与垫片点焊固 定,最后用自动爬焊机机焊牢防水板之间的连接。
b检验方法
检验时对防水板接头处进行充气试验,以保证防水板搭接质量。
4、衬砌施工
a、 底板砼
洞身开挖完后立即浇筑底板砼,浇筑底板时注意管线的预留预埋 b、 拱墙模板拼装及加固
拱墙模板立模前先浇筑底板。衬砌拱墙钢模采用
5mm厚的组合钢模板,
模板支架采用116型钢骨架,外挂组合模板,构成衬砌模板,堵头采用木模。 钢模板采用每块长1.5m,宽30cm的模板组装成型,螺旋连接蝴蝶扣加固,模 板在组装时在同一浇注段落(每循环浇筑长度为
6m段落)纵向2m 4m处,
直墙段2m高度左、右侧、拱部预留灌注窗口(即在同一断面上);模板背部 用I16拱架支撑,直墙段横向设三根10cm*10cm的方木加固,拱部设两根斜 撑(用10cm*10cm的方木加固),纵向按0.75m 一个断面加固(加固方法同 上)。
c、 堵头模板
堵头模板材料采用5cm厚的木板,木板与木板之间的接缝严密,木板紧 贴堵头模板和初期支护面,并对堵头处进行加固,避免出现漏浆和跑模现象。
d、砼浇筑
砼采用自动拌合站生产砼,由混凝土搅拌运输汽车运至工地现场。 模:砼由输送泵送入模。
砼自模板窗口由输送泵左右对称同时浇筑。由下向上,对称分层,先墙
砼入
姜路岭隧道紧急停车带专项施工方案