施工现场临时用电负荷计算

、施工现场临时用电设备和用电负荷计算

1.1施工现场用电设备参数统计表

编号 用电设备名称 输送泵 塔 塔 吊 吊 型号 数量 谷量及技术数据 换算后的设备容量Pe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 HBT60 QTZ-63 型 40型 SCO200/200 1 2 5 3 6 94KW 90KW 160KW 66 KW 45KW 3 KW 12 KW 4.4KW 100 KV.A 194KVA 172.8 KVA 2.2 KW 7.3KW 16KW 11KW 0.7 X 94= 65.8KW 0.3X 90 = 27KW 0.3X 32X 5 = 48KW 0.3 X 66= 19.8KW 0.3 X 45= 13.5 KW 0.7X 3 = 2.1 KW 0.7X 12 = 8.4 KW 0.7X 4.4 = 3.08KW 100 KV.A 194KVA 172.8 KVA 0.7X 2.2 = 1.54 KW 0.7X 7.3 = 5.11KW 0.7X 16= 11.2KW 0.7X 11 = 7.7 KW 施工升降机 龙门架卷扬机 钢筋调直机 钢筋弯曲机 钢筋切断机 钢筋对焊机 电焊机 电焊机 GT6-12 GW40 QJ-40 UN-100 B41-500-38.8 KVA B41-300-28.8KVA GF-20 型 GL-12 型 Y112M-4 ZN-70 (插入式) 1 4 2 1 5 6 1 1 4 10 12 全自动钢筋箍筋弯曲机 13 14 15 自动钢筋调直切断机 直螺纹套丝机 振捣器

16 切割机(无齿锯) J3G-400 1 2.2 KW 0.7X 2.2 = 1.54 KW

17 18 19 20 21 22 23 木工电锯 污水泵.离心泵 3 3KW. 7.5KW 8 1 6.6KW 32KW 36KW 18 KW 35 KW 5 KW 0.7X 6.6 = 4.62KW 0.8X 45 = 36 KW 0.7 X 36= 25.2KW 0.7 X 18= 12.6KW 35 KW 5 KW 10 KW 蒸饭车 热水箱 镝 灯 2 DDG3500 10 生活照明 现场照明 白炽灯 碘钨灯 10 KW 合 计: 1072KW 809.99KVA 二、计算用电总量方式 方法一:

P=1.05?1.10 (klE P1/Cos(|+k2 刀 P2+ k3 刀 P3+ k4 刀 P4)

公式中:

P――供电设备总需要容量KVA)(相当于有功功率Pjs) P1――电动机额定功率KW)

P2――电焊机额定功率KW) P3――室内照明容量KW)

P4――室外照明容量KW) Cos 电动机平均功率因数(最高沏.740.78, —般为0.6A0.75) K1、K2、K3、K4――需要系数,如下表:

用电名称 数量 需要系数 K K1 数值 备注 如施工中需要电热 时,应将其用电量计算进去。 为使计算结果接近实际,式中 各项动力和照明用电,应根据 不同工作性质分类计算 电动机 加工厂动力设备 电焊机 室内照明 室外照明 3?10台 11?30台 30台以上 3?10台 10台以上 K2 K3 K4 0.7 0.6 0.5 0.5 0.6 0.5 0.8 1.0 方法二:

各用电设备组的计算负荷: 有功功率:Pjs1= Kx x艺Pe 无功功率:Qjs1 = Pjsix tg ?

视在功率:Sjs1= (P2 js1 + Q2 js1) 1/2 = Pjs1/ COS? = Kx x 2Pe / COS ? 公式中:Pjs1--用电设备组的有功计算负荷kw)

Qjs1--用电设备组的无功计算负荷kvar) Sjs1--用电设备组的视在计算负荷kVA) Kx--用电设备组的需要系数

Pe--换算到Jc (铭牌暂载率)时的设备容量

②总的负荷计算: Pjs= Kx X 艺 psi

Qjs = PjsX tg?

Sjs= (P2 js + Q2 js) 1/2

公式中:Pjs--各用电设备组的有功计算负荷的总和kW ) Qjs--各用电设备组的无功计算负荷的总和kvar)

Sjs--各用电设备组的视在计算负荷的总和KVA) Kx--用电设备组的最大负荷不会同时出现的需要系数

三、选择变压器

方法一:W=K X PI COS ?

公式中:W ――变压器的容量(KW) P――变压器服务范围内的总曲量(KW) K ――功率损失系数,取1.05~1.1 Cos 功率因数,一般为0.75

根据计算所得容量,从变压器产品目录中选择。 方法二:Sn》Sjs (一般为 1.15~1.25Sjs) 公式中:Sn --变压器容量(KW)

Sjs--各用电设备组的视在计算负荷的总和KVA)

四、实用例举

丰南区第三中学小学教学楼工程 施工现场临时用电组织设计(计算部分)

一. 编制依据、工程概况、施工现场勘察情况:

该工程施工现场临时用电组织设计编制依据。施工现场临时用电安全技术规范

(JGJ46- 2005);建筑施工安全检查标准(JGJ59— 99)《建筑施工手册》等。

1. 施工平面布置图(如图)。 2、 施工动力用电情况:

(1) 搅拌机1台,电功机率均为5.5kw; (2) 卷扬机2台,电机功率为11kwX2; (3) 对焊机1台,电机功率均为20kw;

(4) 切断机3台,电机功率为3.0 kw X;

施工现场临时用电设备和用电负荷计算应用完整实例