第一条中心站
矿井监测监控系统保护与操作治理制度
(一)中心站监控主备运算机不得用与监控无关的事。为及早防备,运行的运算机应按期保护,监控主备机按期轮换运行,正常情形下,不超过3个月轮换一次,并作好记录。
(二)中心站交流电源应有过压和欠压爱惜和漏电爱惜的配电柜,双路电源供电,当电网发生故障,线路恢复供电后,应及时检测电源电压,避免因电网电压的变更,损坏设备或阻碍设备正常运行。 (三)UPS电源应按期测试要紧技术指标,测试可在主控运算机轮换时进行。
(四)调制调解器的接收、发送信号应按期起先测试,一样时刻距离不超过一个月,检查信号幅度大小是不是适宜,频率是不是正确。
(五)中心站必需有完善的防雷系统(电力线防雷,通信线路防雷)。并接地良好。
(六)中心站设备的绝缘电阻每季至少检查一次,接地线的接地电阻每一年至少测定一次,其电阻值必需小于2Ω。
(七)必需依照技术方法及有关规定进行检测场所的概念。对变更监测场所的测点,要在中站运行日记中详细记录下来,以便查找。系统中不用的测点名称及图形,要及时修改和删除。
(八)中心站值班人员,发觉瓦斯超限时,应当即通知矿调度所和通风调度,按规定填写超限反馈单,并送达有关部门。对系统发生的所有事件,要详细记录下来,以便追查处置。
(九)平安监控系统网络信息设备,要维持正常运行,不得随意停运,如发觉调和故障,要及时与集团公司运算机通信处、平安监控调度中心联系,并做好运行记录。
(十)中心站所有设备应有保护及测试记录,并经技术员审核签字,以供考察各设备的技术状况。 (十一)中心站应维持整洁,操作人员统一着装,挂牌上岗,并实行交交班制,不准班中脱岗。 第二条
分站、电源箱(含电池箱)
(一)分站、电源笨入井前必需依照利用说明书进行测试调校,各项技术指标与利用说明书相符,接入系统运行48小时后,确认没有问题后方可许诺下井,入井前应该依照矿电管部门要求,核查防爆性能和完好情形,对隔爆面、螺栓、垫圈、进线嘴、插头(座)、档板、密封圈、衬垫等全面检查,确保防爆性能完好后方可入井安装。
(二)井下分站和电源箱应安设在支护良好、无滴水、无杂物,便于人员观看调试的进风巷道或硐室中,安设位置应考虑供电方便,尽可能安设在各测控点的中心,以缩短测控线路。设备应安设在支架上,使其距巷道底板高度不小于300㎜。
(三)分站和电源箱的接线应符合《煤矿矿井机电设备完好标准》的要求,各插头应插接牢靠,族紧压帽,插接头应按期进行检查,避免接头松动,分站处不得留有过量的电缆,进出电缆整齐美观,每根电缆应标明去向、用途,以利查找故障。
(四)分站和电源箱安装完毕通电后,要用万用表测试输入输出端口的技术参数,并观看各指示灯是不是正常,及分站显示值和状态值与所带的监测量是不是一致,避免出与误差。
(五)每台分站箱内应贴一张该分站的输入输出量概念表,以利查找处置故障,当输入、输出量概念变更时,该表应及时修改,保证该表和实际情形一致。
(六)依照各分站与中心站的通信距离远近,调整好各分站通信发送信号幅度,与地面调制器配合,保证分站通信正常。每一个月应付所有运行分站检查校验一次。
(七)本质平安电源部份的技术指标,在下井前要对过流、短路爱惜功能进行测试,保证其动作靠得住,在利用进程中,也要按期测试,一样不超过半年测试一次。
(八)隔爆型电源箱等隔爆型电气设备的保护治理,应符合《煤矿平安规程》和《煤矿矿井机电设备完好标准》的要求。
(九)在用分站应设置断路开关,在便检修和实验备用电池组放电时刻,电源备用电池组,一个季度应查验一次放电时刻,可否知足技术指标或实际供电维持时刻,避免备用电池不起备用作用。 (十)寄存未用的隔月电池组(箱)应每一个月充放电一次,避免电池组老化失效。
(十一)分站、电源箱应成立利用保护台帐,每台设备的安设起止时期、技术日记、按期检修情形等均应予以记录,做到利用、保护心中有数。
(十二)地面实验分站最多配置两台,并在概念中表示清楚。接入系统时,要维持与系统正常通信,不然要从概念中删除,以避免增加系统边检周期。
第三条 传感器
(一)不管何种传感器在入井前均依照利用说明书进行调校标定,作技术性能查验各项指标合格,能电运行24小时,准确无误后方可许诺入井利用。
(二)甲烷传感器不垂悬挂距顶板(顶梁)不大于300㎜,距巷壁不小于200㎜,风速、负压、一氧化碳、温度、开停传感器,应安装在能正确反映该测值或设备状态的地址,传感器设置处应支护良好,无淋水。 (三)系统中运行的传感器,必需按规定的调校周期进行调校,当场显示的传感器的显示值与输出信号的对应值,必需调整一致。
(四)低浓甲烷传感器经4%以上的高浓甲烷冲击后,应及时进行查验或改换。
(五)利用中的传感器应常常擦拭,清除外表积尘,维持清洁,专门是采掘工作面的传感器应天天除尘,幸免因积尘而阻碍检测的准确性;因灭尘洒水淋湿传感器,必需及时擦干;假设传感器检测误差超过规定许诺值,应及时改换;保护、移动传感器应幸免摔打碰撞。
(六)用标准气样在井下调校的低浓甲烷传感器、一氧化碳传感器、风速传感器、负压传感器应按期上井全面检修校验;距离时刻一样不超过三个月。
(七)甲烷传感器井下调校时,地面中心站接到通知后,应注意观看屏幕显示值与井下校准气样是不是一
致,不然须当即通知 现场保护调校人员进行处置。
(八)设备开停、风门开关等开关量传感器的安装调整,应和地面中心站查对无误后方算完成,卡在较细电缆上的开停传感器,应利用不易滑动的充填物卡牢。
(九)甲烷传感器的安装、调校由通风监测队负责。通风监控人员将安装调校运行正常后的传感器移交给施工单位治理,施工单位负责传感器的移挪、保管。人为损坏由施工单位负责补偿,传感器发生异样或故障,该传感器操纵区域应当即停止作业,并与通风部门联系,待处置后方可恢复施工作业。
(十)瓦检员每班必需检查甲烷传感器位置、电缆悬挂状况并将显示数值与光学瓦斯检测值进行比较,如发觉二者误差较大,按数值大的执行,并汇报通风调度。 第四条 断电操纵
(一)凡安设甲烷传感器有电气设备的场所,必需实现瓦斯超限自动切断电气设备电源;其通过度站近程或是远程操纵视其具体情形而定。
(二)远程断电,从分站至被控开关必需安设断电操纵器(本安隔爆),反馈被控开关是不是断电信息的功能必需实现。
(三)断电操纵器入前应依照利用说明书进行功能实验,功能正常、隔爆性能良好,零部件齐全、符合电气设备完好标准,方可入井利用,运行中的断电操纵器应常常检查,严格依照隔爆电气设备治理。 (四)采掘工作面天天必需进行一次断电功能实验,确保瓦斯超限时断电功能靠得住无误,其它场所视具体情形进行,一样不得超过七天实验一次。
(五)断电实验应在采掘工作面等场所正常供电情形下进行,不管由中心站发手控命令仍是现场实验,实验前均应通知矿调度所,以便调度值班人员把握情形。
(六)中心站值班人员在进行断电实验进程中应做好记录,对不能断电的地址,必需依照事故隐患当即通知监控值班人员进行处置,并报告矿调度所,处置结果中心站也应详细记录,供事故追查之用。 (七)断电操纵器的电源必需接在电源侧,不准接在被控开关的负荷侧。
(八)断电被 控开关应利用断电自锁功能的电气开关,严禁利用DW系列的馈电开关
第五条 传输线路
(一)监控系统通信电缆的连接应采纳防水接线盒,防水受潮进水,并保证芯线接头压接靠得住;且线间、对地绝缘良好,绝缘电阻不该小于2兆殴,每季度应检查一次,检查结果应有记录。
(二)通信电缆凡采纳有屏蔽层的专用电缆,各段通信电缆的屏蔽层之间应牢固连接,包好绝缘胶带,屏蔽层绝不许诺和芯线相碰,也不能和接线盒外壳或大地接触。
(三)通信电缆的屏蔽层,只许诺在地面中心站一点接地,屏蔽层接地应采纳专用地线,该地线的接地电阻应小于Ω,并和“动力地”(即地面中心站设备外壳接地)分开,屏蔽层接地电阻每一年至少测定一次,并有记录备查。