管道试压记录
工程编号:XQ4-38 单位工程名称 桩号、区间 设计压力 试压介质 试压起止时间 强度试压 蒲县压气站(压缩机区) 场站新建消防管线 0.6 MPa 洁净水 管材规格 管线长度 图纸档案号 施工单位 DN100 750m 水-L146 中油六建 11月20日 8 时10分至 11 月20 日 14 时 10 分 压力(MPa) 1.2 稳压时间 2 压降 严密性 试压 压力(MPa) 0.6 稳压 时间 2 压降 试压情况概述: 1、在打压施工之前;先将所打压管线的焊接口处、管线内清理干净,经现场检查无遗漏焊接处及管线内吹扫、清理完毕,可进行打压试验。 2、从早晨8点10分开始注水、升压,10点10分压力达到1.2MPa;保持稳压2小时,无降压现象。降压到0.6MPa,继续稳压2小时,无任何压降现象. 结论: 记录人: 试压负责人: 施工技术负责人: 年 月 日
监理单位代表: 建设单位代表:
年 月 日 管道试压记录
工程编号:XQ4-38 单位工程名称 桩号、区间 设计压力 试压介质 试压起止时间 强度试压 蒲县压气站(压缩机区) 热力管网管线 0.75MPa 水 管材规格 管线长度 图纸档案号 施工单位 φ75、φ45、φ38、φ32 φ75=220m、φ45=45m、 φ38=20m、φ32=80m 热-L64 中油六建 11月18日 7 时20分至 11 月18日 13 时 20 分 压力(MPa) 0.8 稳压时间 2 压降 严密性 试压 压力(MPa) 0.75 稳压 时间 2 压降 试压情况概述: 1、在打压施工之前;先将所打压管线的焊接口处、管线内清理干净,经现场检查无遗漏焊接处及管线内吹扫、清理完毕,可进行打压试验。 2、从早晨7点20分开始注水、升压,9点20分压力达到0.8MPa;保持稳压2小时,无降压现象。 结论: 记录人: 试压负责人: 施工技术负责人: 年 月 日 监理单位代表: 建设单位代表:
年 月 日 管道试压记录
工程编号:XQ4-38 单位工程名称 桩号、区间 设计压力 试压介质 试压起止时间 强度试压 蒲县压气站(压缩机区) 冷却水管线 0.3MPa 洁净水 管材规格 管线长度 图纸档案号 施工单位 DN219、DN133、DN89 DN219=90m、DN133=132m、DN89=67m 暖—L132 中油六建 11月17日13 时10分至 11 月17日 19 时 10 分 压力(MPa) 0.6 稳压时间 2 压降 严密性 试压 压力(MPa) 0.3 稳压 时间 2 压降 试压情况概述: 1、在打压施工之前;先将所打压管线的焊接口处、管线内清理干净,经现场检查无遗漏焊接处及管线内吹扫、清理完毕,可进行打压试验。 2、从下午13点10分开始注水、升压,15点10分压力达到1.2MPa;保持稳压2小时,无降压现象。 结论: 记录人: 试压负责人: 施工技术负责人: 年 月 日 监理单位代表: 建设单位代表:
年 月 日 管道试压记录
工程编号:XQ4-38 单位工程名称 桩号、区间 设计压力 试压介质 试压起止时间 强度试压 蒲县压气站(压缩机区) 室外给水管线 0.6 MPa 洁净水 管材规格 管线长度 图纸档案号 施工单位 DN50 125m 暖—L146 中油六建 11月17日8 时30分至 11 月17日 14 时 30 分 压力(MPa) 1.0 稳压时间 2 压降 严密性 试压 压力(MPa) 0.6 稳压 时间 2 压降 试压情况概述: 1、在打压施工之前;先将所打压管线的焊接口处、管线内清理干净,经现场检查无遗漏焊接处及管线内吹扫、清理完毕,可进行打压试验。 2、从下午8点30分开始注水、升压,12点30分压力达到1.0MPa;保持稳压2小时,无降压现象。 结论: 记录人: 试压负责人: 施工技术负责人: 年 月 日
监理单位代表: 建设单位代表:
年 月 日