管道注水、加压过程巡视记录表
工程名称 广平县2014地下水超采综合治理井灌区高效节水灌溉项目 西张孟2号井管道 75 序次 1 2 3 4 5 注水过程 加压过程 记录时间 08时45分 12时25分 16时35分 0时5分 07时16分 开始注水日期 2014 年 12 月7日 记录段桩号 管道内径(mm) 记录段长度(m) 管材种类 情况记录 1000 Pvc 接头配件无漏水损坏现象 接头配件无漏水损坏现象 接头配件无漏水损坏现象 接头配件无漏水损坏现象 接头配件无漏水损坏现象 说明:充满水压后浸泡时间为48h,根据注水过程中该段压力可能变化情况4~6h巡视记录一次。记录出现的渗水位置、渗水量情况描述。 记录人: 校核人: 审查人:
1 / 61 / 61 / 6
管道水压试验加压过程记录表
工程名称 管道内径(mm) 加压位置 压力表高程(m) 序次 1 2 3 4 5 6 7 加压过程 8 9 10 11 12 13 14 广平县2014地下水超采综合治理井灌区高效节水灌溉项目 75 西张孟2号井主管道 起始时间 T1 7:45 7:55 8:05 试验日期 2014 年 12 月 8日 管材种类 管道试验压力(m/MPa) 表压力(m/MPa) 完成时间 保压时间T2 T(min) 7:55 8:05 8:15 10 10 10 Pvc 0.63 0.93 补水情况 描述 0 0 0 其他异常 记录 说明:由工作压力分级升至试验压力,每级0.1MPa、保压10min;不足0.1MPa时直接升至试验压力。记录出现的渗水情况、处理情况、补水情况。 记录人: 校核人: 审查人:
2 / 62 / 62 / 6
管道水压试验试验过程记录表
工程名称 管道内径(mm) 加压位置 压力表高程(m) 试验方法 广平县2014地下水超采综合治理井灌区高效节水灌溉项目 75 西张孟2号井主管道 水压试验 序次 1 2 3 4 5 6 7 8 试验过程 闭水测压 平均渗水量 外观 连续时间段 起始 时间 试验日期 2014年12月8日 管材种类 管道试验压力(m/MPa) 表压力(m/MPa) 允许渗水量(L/min.km 完成 保压时间时间 T(min) 3 5 10 pvc 0.63 0.93 0.0038 恒压补水/或压降 0.009 0.016 0.032 其他异常 记录 水压试验时,管道接口,配件等处无漏水,损坏现象 评语 本段管道打压试验符合SL234-1999规范要求,试验合格 说明:水压升至试验压力后,注水补压,稳定10min,统计渗漏(补给)水量,以渗漏量符合SL234-1999标准时,管道强度、密封为合格。 记录人: 校核人: 试验负责人: 施工单位: 监理单位: 设计单位: 建设单位: 质量监督:
3 / 63 / 63 / 6
管道注水、加压过程巡视记录表
工程名称 广平县2014地下水超采综合治理井灌区高效节水灌溉项目 西张孟3号井管道 75 序次 1 2 3 4 5 注水过程 加压过程 记录时间 08时25分 13时35分 15时35分 22时5分 06时16分 开始注水日期 2014 年 12 月10日 记录段桩号 管道内径(mm) 记录段长度(m) 管材种类 情况记录 1000 Pvc 接头配件无漏水损坏现象 接头配件无漏水损坏现象 接头配件无漏水损坏现象 接头配件无漏水损坏现象 接头配件无漏水损坏现象 说明:充满水压后浸泡时间为48h,根据注水过程中该段压力可能变化情况4~6h巡视记录一次。记录出现的渗水位置、渗水量情况描述。 记录人: 校核人: 审查人:
4 / 64 / 64 / 6
管道水压试验加压过程记录表
工程名称 管道内径(mm) 加压位置 压力表高程(m) 序次 1 2 3 4 5 6 7 加压过程 8 9 10 11 12 13 14 广平县2014地下水超采综合治理井灌区高效节水灌溉项目 75 西张孟3号井主管道 起始时间 T1 8:45 8:55 9:05 试验日期 2014 年 12 月11日 管材种类 管道试验压力(m/MPa) 表压力(m/MPa) 完成时间 保压时间T2 T(min) 8:55 9:05 9:15 10 10 10 Pvc 0.63 0.93 补水情况 描述 0 0 0 其他异常 记录 说明:由工作压力分级升至试验压力,每级0.1MPa、保压10min;不足0.1MPa时直接升至试验压力。记录出现的渗水情况、处理情况、补水情况。 记录人: 校核人: 审查人:
5 / 65 / 65 / 6