贵州泰昌安能源集团矿业有限公司
兴仁县水井湾煤矿
主扇停风维护保养 安全技术措施
矿 长:
总 工:
安全矿长:
机电矿长:
生产矿长:
编 制:生产技术科
水井湾煤矿
. 二0一三年十月
主扇停风维护保养安全技术措施
根据安全操作规程,结合我矿的实际情况,保证设备完好、安全、正常、可靠运行。真正做到安全、畅通地为生产服务,特此对主扇风机进行保养检修(检修时起动备用风机)调试、防爆门、安全门,是否完好,漏风。为此,特制定以下安全措施:
一、主扇停风安全技术措施:
1、检修、停电造成主通风机停止运转时,通风机司机必须迅速打开井口防爆门和有关风门,利用自然风压通风,并电话向矿井值班领导汇报。
2、井下工作人员发现主扇停风,无论是否接到通知,必须立即停止工作,切断电源,迅速撤离到进风巷道中,再和地面联系。由值班矿长迅速决定全矿井是否停止生产,工作人员是否全部撤出。 3、主扇停风期间,安排专门人员在矿井所有入口处担任警戒,除瓦斯检查员外其他人员只准出井,不得入井。并清除进出风井20米范围内的所有火源和闲杂人员。
4、主扇恢复通风前,通风机司机要将开启的防爆门及其它风门关闭后,方可起动通风机,风机运转正常后,电话向矿井值班领导汇报。
5、主扇恢复通风后,瓦斯加查员必须检查所有工作点的瓦斯情况。
6、如果掘进巷道中瓦斯浓度超过1.0%或二氧化碳浓度超过1.5%,最高瓦斯浓度或二氧化碳浓度不超过3.0%时,必须采取措施,控制风流排放瓦斯。
7、如果巷道中瓦斯浓度或二氧化碳浓度超过3.0%时,必须制定安全排放瓦斯的措施,报矿技术负责人批准进行排放。
8、排放瓦斯前,先检查局部通风机及开关附近10米以内风流中的瓦斯浓度不超过0.5%时,方可人工开启局部通风机。
9、瓦斯排放过程中,排出的瓦斯与全风压风流混合处的瓦斯和二氧化碳都不得超过1.5%。
10、只有井下作业地点的最高瓦斯浓度不超过1.0%和二氧化碳不超过1.5%时,瓦斯排放才算结束。局扇正常供风后,由矿井值班领导下达解除警戒,通知工作人员可以入井,进入工作地点,恢复作业。
11、该措施由安全生产技术部门负责督促执行。
贯 彻 记 录
贯彻人: 监督人:
作业人员学习(签名)统计表
序姓名 学习 时间 姓名 (签名) 学习 时间 姓名 学习 时间 号 (签名) 1 2 3 4 5 6 7 8 9
(签名) 《安全技术措施》会审签字
单 位 通 风 科 安 全 科 机 电 科 调 度 室 生产矿长 安全矿长 机电矿长 姓 名 签字日期 签字说明 矿 长 总工程师