供水管网设计计算
1. 最高日设计水量
《室外给水设计规范》(GB50013-2006)中规定,在缺乏实际用水资料情况下,最高日城市综合用水的时变化系数宜采用 1.2~1.6 ;日变化系数宜采用 1.1~1.5 。本设计采用时变化系数Kh取1.4,日变化系数Kd取1.35.
1)城市最高日综合生活用水量(包括公共设施生活用水量)为:
Q??1qN1i1i1000 (m3/d)
式中 q1i-----城市各用水分区的最高日综合生活用水量定额[L/(cap·d)],【根据大名县城市总体规划(2012-2030年)供水规划,为180 L/(cap·d)】
N1i-----设计年限内城市各用水分区的计划人口数(cap),规划确定2030年中心城区人口规模约为45万人。 2)工业企业用水量 面粉厂:3200 m3/d 化工厂:3500 m3/d 食品厂:1600 m3/d
总用水量Q2=3200+3500+1600=8300 m3/d 3)浇洒道路和绿化用水量
Q?1180*450000=81000 m3/d=937.5L/s
1000qNf?qN(m/d) Q?10003a3a34b3b33式中 q3a-----城市浇洒道路用水量定额[L/(m2·次)],本设计采用1.0 L/(m2·次);
q3b-----城市绿化用水定额[L/(m2·d)],本设计采用1.5 L/(m2·d);
N3b-----城市最高日浇洒道路面积 (m2),规划确定道路与交通设施用地为
9264000m2;
F3-----城市最高日浇洒道路次数,本设计采用2次;
'.
.
N3b-----城市最高日绿化用水面积 (m2),规划确定绿化用地为7235800m2;
Q3?1.0*9264000*2?1.5*72358003?29382(m/d)
10004)管网漏失水量:
QQ4?(10%~12%)(Q?Q?Q)(m/d)31233
4?10%*(81000?8300?29382)?11869(m/d)5)未预见水量
Q5?(8%~12%)(Q?Q?Q?Q)(m/d)31234
3Q5?10%*(81000?8300?29382?11869)?13055(m/d)
6)消防用水量 Q?qf(L/s)666式中 q6-----消防用水量定额(L/s),见《建筑设计防火规范》(GB50016-2014)表8.2.1;
F6-----同时火灾次数,见《建筑设计防火规范》(GB50016-2014)表8.2.1;
Q6 ?75*3?225(L/s)7)最高日设计用水量:
Q7?Q?Q?Q?Q?Q(m/d)
312345Q7?81000?8300?29382?11869?13055?143606(m/d)
32.供水管网设计流量
本设计为多水源给水管网系统,由于有多个泵站,水泵工作组合方案多,供水调节能力比较强,一般不需要在管网中设置水塔或高位水池进行用水量调节,设计时直接使各个水源供水泵站的设计流量之和最高时用水量。 供水管网最高日最高时设计用水量,
Q'.
s?Q?hKQhd86.4(L/s)
.
式中 Qs-----设计供水总流量(L/s)。
Qs?Q?h1.4*143606?2326.95(L/s)
86.43.清水池容积的计算
1)本次设计为多水源供水,不设水塔,故清水池调节容积为
式中 W1-----清水池调节容积(m3)
W2-----消防备用水量(m3),按2h室外消防用水量计算
W3-----给水处理系统生产自用水量(m3),一般取最高日用水量的5%~10% W4-----安全贮备水量(m3) 2)清水池调节计算如下表
清水池调节容积计算
小时 (1) 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 给水处理供水量(%) (2) 4.16 4.17 4.17 4.17 4.17 4.17 4.16 4.17 4.16 4.17 4.17 4.16 4.17 4.17 供水泵站供水量(%) (3) 2.17 2.08 3.41 4.14 5.06 5.11 5.46 5.83 4.77 4.61 4.73 5.08 4.21 4.44 清水池调节容积计算(%) (2)-(3) 1.99 2.09 0.76 0.03 (0.89) (0.94) (1.30) (1.66) (0.61) (0.44) (0.56) (0.92) (0.04) (0.27) ∑ 1.99 4.08 4.84 4.87 3.98 3.04 1.74 0.08 (0.53) (0.97) (1.53) (2.45) (2.49) (2.76) '.
.
14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 20-21 21-22 22-23 23-24 累计 4.16 4.17 4.17 4.16 4.17 4.16 4.17 4.16 4.17 4.17 100 4.11 4.05 4.42 5.15 5.33 4.71 3.24 3.35 2.33 2.21 100.00 0.05 0.12 (0.25) (0.99) (1.16) (0.55) 0.93 0.81 1.84 1.96 (2.71) (2.59) (2.84) (3.83) (4.99) (5.54) (4.61) (3.80) (1.96) (0.00) 调节容积=4.87-(-5.54)=10.41 3)清水池调节容积W1=10.41%Qd=10.41%*143606=14949.5m3,取14950m3 消防贮备数量W2=75*3600/1000*2=540m3
给水处理系统生产自用水量W3=8%* Qd=8%*143606=11488.5m3,取11489m3 安全贮备水量W4=10%* Qd=10%*143606=14360.6m3,取14361m3 所以清水池设计有效容积为W=W1+W2+W3+W4 =14950+540+11489+14361=41340m3
'.