第一章 工程概况
一、工程概况
由湖南丽星房地产开发的“阳光锦城”工程位于长沙市新建东路35号,总建筑面积:128000平方米 地下部分面积: 23450 平方米
地上部分面积:104550平方米
用地面积:21000平方米
层数:地下部分二层
地上部分:其中1#栋31层,1-3层为商铺,4-31层为酒店式公寓;2#栋31层,1-3层为商铺,4-31层为住宅;3#栋32层,首层为架空层,其北面和南面布置有二层裙房为商铺,1-31层为住宅;4#栋32层,首层为架空层,1-31层为住宅;地下一层为停车库和设备用房,地下二层为平战结合的人防停车库。
1)地下室
本工程地下室二层,地下一层为停车库和设备用房,主体内部分层高为4.8m,主体外部分为3.9m;地下二层为平战结合的人防停车库,层高为3.9m。
2)住宅
首层层高为5.6m,商业裙房层高为4.0-4.5m,住宅层层高均为3.0m。
3)无障碍设施
每栋建筑都考虑了残疾人坡道,坡度均小于1/12,且都设计了残疾人电梯。
4)本工程为一类高层建筑,耐火等级为一级,地下室耐火等级为一级;按六度抗震设防,人防等级六级;屋面防水等级为Ⅱ级,防水层耐用年限为15年;建筑耐久年限50年。
二、工程及水文地质条件
1、工程地质条件
根据湖南化工地质勘察设计研究院提供的岩土勘察报告,拟建场地各地基土层自上而下的分布情况摘要如下表:
A.杂填土:厚度0.5~9.10m,层底标高72.07~82.91m。
B.粉质粘土:厚度1.00~9.60m,层底标高72.07~82.91m。
C.砾砂:厚度0.30~9.10m,层底标高68.77~79.70m。
D.圆砾:厚度5.65~15.70m,层底标高61.07~68.80m。
E.粉质粘土:厚度0.760~7.00m,层底标高56.87~64.34m。
F强风化粉砂岩:厚度3.8~7.76m,层底标高50.67.~56.18m。
G.中风化粉砂岩:厚度4.55~12.31m,层底标高39.77~50.4m。
微风化粉砂岩:厚度2.04~14.620m,层底标高27.28~42.82m。
2、工程水文情况
根据本工程岩土工程勘察报告,拟建场地勘察深度范围内地下水类型及埋藏条件如下表所示:
地下水静止水位 序号 1 2
第一节、设计依据
一、该工程的《岩土工程勘察报告》及部分设计图纸
二、《建筑基坑支护技术规程》(JGJ120-99)
三、《建筑地基与基础设计规范》(GBJ7-89)
四、《混凝土结构设计规范》(GBJ7-89)
五、建筑与市政降水工程技术规范(JGJ/T111-98)
六、建筑桩基技术规范(JGJ94 -94)
第二节、基坑降水方案的设计
一、基坑降水方案总体技术思路
场地内对基坑施工有影响的地下水为潜水,其静止水位标高为70.25-76.57m,埋深9.22-15.42m。而我们人工挖孔桩深度为6米到8米,深度已达17米左右,已经到圆砾层
水位降深至桩基2米,即-19m处。
地下水类型 埋深(m) 大气降水 潜水 2.50-7.00 9.22-15.42 标高(m) 79.20-82.26 70.25-76.57 第二章 基坑降水、支护方案设计