60~69 63(端子箱至隔离开关3G机构箱) 64(端子箱至隔离开关4G机构箱) 65(端子箱至接地刀闸02G机构箱) 66(端子箱至接地刀闸03G1机构箱) 67(端子箱至隔离开关03G2机构箱) 68(端子箱至线路PT) 如此类推,路径相同多条电缆的后加(1/2/3/4) (1) 电机电源 (2) 加热电源 (3) 闭锁回路 (4) 信号回路 (5) … 举例1EX-161(1)(220kV线路端子箱到隔离开关1G机构箱电机电源电缆) 电流互感器 17 到开关端子箱 (场地内) 电流回路(端子箱70A/B/C(1/2/3). 例1EX-170A(1)A相CT第一条电缆。 (4平方截面的电缆芯不能超过10芯) 71~79(根据CT绕组序号) 到对应设备)18 71~79 备) (主控室---场地) 例1EX-171(220kV线路CT第一绕组的电缆到设,.
保护/测控与场地设备(端子箱、机构19 箱)之间长电缆 (主控室---场地) 81~99
如线路保护到开关端子箱 例1EX-181(220kV线路保护---开关端子箱的电缆) 注释:
1、 由于电缆编号较多,本原则只大概归类主要设备的编号原则,从电缆编号即可大概了解该电缆去向。具体编号根据实际设计为准。 2、 电缆编号由2部分组成。如XX—XXX(X)
前部分表示该电缆用于什么间隔或设备,如表中1ZB对应#1主变 后部分表示电缆去向,由3位数字组成。左第一位X表示多个电压等级区分,如没有,均用1表示。后两位数XX表示电缆去向,参照第14~19点。(X)表示相同路径的多根电缆不同编号。
3、 表中电缆两侧设备的编号原则不一样,因此编号时优先把较多电缆或较集中的设备编起。如把公共设备(直流电源等)、保护、测控、开关端子箱的电缆编起。
二次回路及电缆编号原则