二次回路编号原则

1、总体原则

A、本原则依据《南方电网一体化电网运行智能系统技术规范》第3-22部分:建设规范厂站二次接线标准,并与二次专业图纸设计编制习惯相结合,汇总成编号原则。目前主要使用于基建项目新建220kV及以下变电站工程,严格按该原则设计。

B、同一组交流电流、电压回路应在回路号增加前缀 A/B/C以区分按相编号的回路。

C、直流控制、输入回路、宜在回路号后增加后缀A/B/C以区分按相编号的回路。

D、双重化配置的两套设备,相同功能的回路,编号不应相同。 E、回路编号中不宜含有括号,可用后缀英文加以区分。

2、电流回路编号

变电站电压 等级 T11-1 绕组1 110kV线路/分段/ 110 kV 变 电 站 10kV线路/ 电容/站变/ 接地变 主变 110kV侧 T11-2 绕组2 … T11-6 绕组6 T41-1 绕组1 T41-2 绕组2 T41-3 绕组3 T42-1 零序1 T11-1 绕组1 T11-2 绕组2 … A1111 A1121 … A1161 A4111 A4121 A4131 A1111 A1121 … B1111 B1121 … B1161 B4111 B4121 B4131 B1111 B1121 … C1111 C1121 … C1161 C4111 C4121 C4131 C1111 C1121 … N1111 N1121 … N1161 N4111 N4121 N4131 N4211 N1111 N1121 … L4211 电流回路用途 名称 A相 B相 C相 中性线 零序 ,.

(开关侧CT) 主变 110kV侧 (套管CT) 主变110kV侧(零序CT) 主变110kV侧(间隙CT) 主变10kV侧开关 分支一 T41-1 绕组1 T41-2 绕组2 … T41-6绕组6 T22-1 绕组1 主变10kV侧开关 分支二 T22-2 绕组2 … T22-6绕组6 T21-1 绕组1 220kV线路/母联/分段 T21-2 绕组2 … T21-8 绕组8 T11-1 绕组1 110kV线路/母联/分段 220 kV 变 电 站 10kV线路/ 电容/站变/ 接地变 主变 220kV侧 (开关侧CT) 主变 220kV侧 (套管CT) T11-2 绕组2 … T11-6 绕组6 T41-1 绕组1 T41-2 绕组2 T41-3 绕组3 T42-1 零序1 T21-1 绕组1 T21-2 绕组2 … T21-8绕组8 T22-1绕组1 T22-2绕组2 … T22-4绕组4 A4111 A4121 … A4161 A4211 A4221 … A4261 A2111 A2121 … A2181 A1111 A1121 … A1161 A4111 A4121 A4131 A2111 A2121 … A2181 A2211 A2221 … A2241 B4111 B4121 … B4161 B4211 B4221 … B4261 B2111 B2121 … B2181 B1111 B1121 … B1161 B4111 B4121 B4131 B2111 B2121 … B2181 B2211 B2221 … B2241 C4111 C4121 … C4161 C4211 C4221 … C4261 C2111 C2121 … C2181 C1111 C1121 … C1161 C4111 C4121 C4131 C2111 C2121 … C2181 C2211 C2221 … C2241 N4111 N2121 … N2161 N4211 N4221 … N4261 N2111 N2121 … N2181 N1111 N1121 … N1161 N4111 N4121 N4131 N4211 N2111 N2121 … N2181 N2211 N2221 … N2241 L4211 T14-1间隙1 N1411 L1411 T12-1绕组1 T12-2绕组2 … T12-4绕组4 T13-1零序1 T13-2零序2 A1211 A1221 … A1241 B1211 B1221 … B1241 C1211 C1221 … C1241 N1211 N1221 … N1241 N1311 N1321 L1311 L1321 T11-6绕组6 A1161 B1161 C1161 N1161 ,.

主变220kV侧(零序CT) 主变220kV侧(间隙CT) 主变 110kV侧 (开关侧CT) 主变 110kV侧 (套管CT) 主变110kV侧(零序CT) 主变110kV侧(间隙CT) 主变10kV侧开关 分支一 主变10kV侧开关 分支二 T23-1零序1 T23-2零序2 T23-3零序3 T24-1间隙1 T24-2间隙2 T11-1 绕组1 T11-2 绕组2 … T11-8绕组8 T12-1绕组1 T12-2绕组2 … T12-4绕组4 T13-1零序1 T13-2零序2 T13-3零序3 T14-1间隙1 T14-2间隙2 T41-1 绕组1 T41-2 绕组2 … T41-6绕组6 T42-1 绕组1 T42-2 绕组2 … T42-6绕组6 A4111 A4121 … A4161 A4211 A4221 … A4261 B4111 B4121 … B4161 B4211 B4221 … B4261 C4111 C4121 … C4161 C4211 C4221 … C4261 N2311 N2321 N2331 N2411 N2421 N1111 N1121 … N1181 N1211 N1221 … N1241 N1311 N1321 N1331 N1411 N1421 N4111 N4121 … N4161 N4211 N4221 … N4261 L2311 L2321 L2331 L2411 L2421 A1111 A1121 … A1181 A1211 A1221 … A1241 B1111 B1121 … B1181 B1211 B1221 … B1241 C1111 C1121 … C1181 C1211 C1221 … C1241 L1311 L1321 L1331 L1411 L1421 注释: 1、 电流回路旧编号全部用A/B/C/N411~491容易引起混淆,不再采用。本原则根据变电站电压等级及CT用途区分其电流回路编号。全站各电压等级电流回路的回路号用四位数表示。 第1位为电压等级代号(500kV:5;220kV:2;110kV:1;35kV:3;10kV:4); 第2位为该CT的编号; 第3位为该CT的二次绕组编号; ,.

第4位为电流回路的次序号

主变——T21(220kV侧开关侧CT)、T22(220kV侧套管

CT)、T23(220kV侧零序CT);T24(220kV侧间隙CT)

T11(110kV侧开关侧CT)、T12(110kV侧套管CT)、

T13(110kV侧零序CT)、T14(110kV侧间隙CT) T41(10kV侧分支一CT)、T42(10kV侧分支二CT)

2、如电流回路中串接多个设备,电流回路编号最后一位按顺序编写。如备自投---故障录波,A4121---A4122,如此类推。 3、站用变/接地变低压侧根据其开关侧CT采用顺序排下。 4、10kV电容器本体CT编号根据开关侧CT编号顺序排下。 5、母差的电流回路编号不再使用特殊编号。

3、电压回路编号

变电站电压 等级 电压回路名称 用途 A相 B相 C相 中性线 零序 ,.

PT01(计A611~量) 从电压互PT02(测感器引至量) 并列装置PT03(保之间的PT护) 回路 PT04(开 口) 电 压 互 经并列装感 置后的电器 压回路 4M(6M) N600 A(B、C、L、SC)660I(II、III)-1(2、3、4),N600 500kV 经切换后的电压回路 220kV 110kV 35kV 6~10kV A(B、C、L、SC)750,N600 A(B、C、L、SC)720,N600 A(B、C、L、SC)710,N600 A(B、C、L、SC)730,N600 A(B、C、L、SC)760,N600 3M(5M) A(B、C、L、SC)650I(II、III)-1(2、3、4),2M N600 1M A(B、C、L、SC)630I(II、III)-1(2、3、4),N600 A(B、C、L、SC)640I(II、III)-1(2、3、4), 3 3 A631~B631~ 3 3 3 C631~3 L611~A621~B621~C621~3 N600 3 3 C611~3 B611~