好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

SG-A075低压电气动力设备试验和试运行检验批验收记录

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

SG-A075

低压电气动力设备试验和试运行检验批验收记录 工程名称 施工单位 分包单位 施 工 执 行 标 准 及 编 号 质 量 验 收 规 范 的 规 定 施工单位检查评定记录 分项工程名称 项目负责人 项目负责人 (分包单位) 验收部位 专业工长 施工班组长 监理(建设)单位 验收记录 经旁站检查,试验合格 主 控 项 目 1. 相关电气设备线路安装试验合格 10.1.1条 试运行前全部试验合格 2. 现场单独安装的低压电器交接的低压电器交接试验符合附录B规定 10.1.2条 已作交接试验,见附表 1.配电箱盘、柜运行 10.2.1条 电压、电流正常,仪表显示正常 经检查,一般项目符合要求 一 般 项 目 2.电动机运行 10.2.2.3条 电机运转各参数正常,附试运转记录 3.360V以导线、母线温升值测试 10.2.4条 温升正常 4.电动执行机构试运转 10.2.5条 运转方向指示符合设计 施工单位检查 评定结果 监理(建设)单位验收结论 各种设备经试运行,各种参数符合设计和工艺要求,运转正常。 项目专业质量检查员: 项目专业质量(技术)负责人: 年 月 日 符合规范和设计工艺要求,同意验收。 监理工程师(建设单位项目技术负责人): 年 月 日 四川省建设厅制

SG-A075填写说明

一、此表是用于低压电动动力设备,如风机、水泵。大负荷开关母线等投入使用前试运行验收。 二、主控项目中:

1.试运行前应检查各项电气交接试验是否齐全、合格,如绝缘、开关和保护是否正确等。

2.各单独安装的电气应进行单体调试和检测,与试运行相关的箱、盘、柜应单独试验合格并按规范附录B做好记录。

三、一般项目中:

1.对相关仪表的指示应做好试运行中记录并与技术文件对比,以判断试运行是否正常。 2.试运行中应注意电机异常撞击声,振动,噪音,测量各电气参数。 3.对630A以上母线连接处应用外线检测温度仪测温升。

4.试运行中应检查并记录各电动执行机构的方向、开关和响应情况,应符合设计。

SG-A075低压电气动力设备试验和试运行检验批验收记录

SG-A075低压电气动力设备试验和试运行检验批验收记录工程名称施工单位分包单位施工执行标准及编号质量验收规范的规定施工单位检查评定记录分项工程名称项目负责人项目负责人(分包单位)验收部位专业工长施工班组长监理(建设)单位验收记录经旁站检查,试验合格主控项目
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
14v3d7ybi39vfqx3dfq7
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享