好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

输变电工程技术标书(施工组织设计)

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

表3-3:线路主要施工机械设备表

序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 名 称 吊车 镐、锄、铲 手推斗车 钢筋弯曲机 钢材切割机 发电机 电焊机 顶管机 机动绞磨 钢丝绳 钢丝绳 钢丝绳 角铁桩 对讲机 电缆滑车 牵引绳 卡线器 链条葫芦 压线钳 卸扣 穿孔器 多功能剥切刀 水平仪 手动叉车 运输车辆 小车及人货车 规 格 25t GW-40B 20MW 3t φ12.5×100m φ11×10m φ11×5m ∠90×8×1500 适用电缆型号 φ13 适用导线型号 1.5t、3t 1t~3t 单位 台 把 辆 台 台 台 台 台 台 条 条 条 条 台 只 km 只 只 台 个 套 把 台 台 台 台 数量 2 各30 30 1 1 2 2 1 4 10 20 10 30 30 150 15 30 20 5 80 2 10 3 2 6 2 备注 防扭钢丝绳 转角滑车 30 只 序号 27 28 29 30 名 称 枕木 接地电阻表 多功能万用表 绝缘摇表 规 格 4105 DT9250 NL3102 (500-2500MΩ) 8031 PS-9067 单位 条 台 台 台 台 把 台 数量 50 5 4 5 5 10 4 备注 31 32 33 相序表 水平尺 速测欧姆计 (4)施工力量的配置 1) 抽调公司的精干施工力量投入本工程施工,其中包括1个施工队负责土建工程施工任务,3个电气施工队负责电气安装及调试施工任务,3个线路施工队进行施工。

2) 在项目经理的领导下,在公司抽调技术过硬和经验丰富的工程技术人员以及各施工队的质检员、安全员组成技术、质量以及安全管理系统,负责施工技术管理、施工技术方案的制定和技术交底、质量管理和质保体系运行、安全管理和安全监督。技术人员应在工程的开始阶段,进入施工现场。施工力量的配置计划表见表3-4。

表3-4:施工力量安排计划表

序号 1 2 3 4 5 6 工程阶段 高级 工程准备 土建施工 电气施工 电气调试 线路施工 验收移交 1 1 2 2 1 2 技术力量 中级 2 2 2 2 2 4 初级 2 5 8 8 3 4 劳动力 技工 合同工 6 20 20 4 3 5 6 20 20 6 4 5 临时工 80 60 10 3.2施工工序总体安排 (1) 变电土建工程按照“先地下后地上、先主体后分部”的原则分为基础工程施 工、建筑物主体、装修施工、电缆沟、附属构筑物等五大工序。

(2) 电气安装工程按照“先设备后电缆、先安装后调试”的原则分为主变压器系

统安装、110kV配电装置安装、10kV配电装置安装、控制及保护屏台安装,电缆敷设接线、单体设备及分系统调试等六大工序。土建施工和电气施工工序以土建中间验收作为里程碑分界点。由于本工程工期比较紧,要求土建和电气互相配合,尽量避免土建和电气交叉作业的方法组织施工,小工序则作为相互交错而成流水作业。按照施工工序计划安排人员、机工具、材料进场。

(3) 线路工程执照“线路复侧、分坑及开挖、基础浇筑、铁塔组立、架线”五个

工序进行施工,线路工程施工进度不影响整个工程工期。具体施工工序参见网络图《附图三:xxx110千伏文楼输变电工程施工进度计划网络图》。

3.3主要工序和特殊工序的施工方法和施工效率估计,潜在问题的分析

(1)变电站土建部分主要工序和特殊工序的施工方法 1)定位放线

a. 进场后首先由业主向我公司提供施工定位基点及标高基点。对设计总平面图进行图上复核,以确保设计图纸的正确。现场上,与甲方一道对坐标点和水准点进行交接验收。

b. 现场建立控制坐标网和水准点,水准点由永久水准引入。 c. 工程定位后要经有关单位及监理验收合格后方可开始施工。

d. 定位测量中若发现对侧站扩建部分轴线标高与原有的不符或不吻合时,即向监理和设计汇报,听候处理。

2)现场平面控制网与标高点的建立

根据甲方提供的平面控制点,围绕建筑物,用经纬仪测量建立本工程的施工平面控制网,作为本工程施工时平面控制之用。同时根据甲方提供的水准点,围绕建筑物,用水准仪测几个施工用的水准点,作为本工程施工时高程控制之用。

3)桩基础工程施工

a. 主要工序:场地平整→放线→复线→钻桩→扎钢筋笼→浇混凝土→砼垫层→承台支模→扎筋→浇混凝土→养护→拆模→检验→回填

b. 本工程采用桩基础,土方开挖采用机械钻桩方法。桩深度由市建设局检测站的超前钻确定。由于是混凝土灌注桩,泥浆需要集中放置,及时外运,不得污染周围环境,并悬挂安全警标牌,夜间应有明显安全警标等。

4) 承台及地梁基础模板工程

基础模板采用胶合板模板组合的方法。安装基础模板前,应复查基础垫层的标高及

中心线位置,弹出基础边线;基础模板面标高应符合设计要求;模板装配需撑牢钉实。

5)基础钢筋工程

桩基经检测合格后,方可进行承台和地梁施工。垫层浇筑经自然养护24小时后,方可下料上人进行钢筋绑扎。钢筋运至基坑内人工绑扎,钢筋绑扎采用扎筋丝绑扎牢固。除双向受力构件外,一般每个钢筋交叉点均必须绑扎。钢筋的保护层采用与混凝土同成份的水泥砂浆制成的垫层,垫块制作应专人负责,制成大小5-8cm见方,厚度严格控制成钢筋保护层厚度,一般为35、25、15mm等,用于梁、柱侧的砂浆垫块还必须埋有扎筋丝。并必须十份注意养护,这样才保证垫块有较好的强度,专人垫放,垫放间距不大于1m。施工过程中钢筋运至基坑内人工绑扎,应两人用手水平平抬,不得用肩扛,更不能竖起搬运。

6)基础混凝土工程

a. 商品混凝土:本工程混泥土采用商品混凝土

b. 混凝土运输:结合本变电站工程混凝土量大等特点,混凝土运输由商家专车运输。 c. 混凝土浇筑:混凝土浇筑前应将模板湿润,采用插入式振动器为主的内部振动方法。对于基础平面较大,厚度也较厚,要注意分层下料,分批振捣,振捣要适度。振动器不宜触角钢筋及模板。

d. 混凝土养护:本工程基础体积较大,应采取相应的技术措施减少水化热及砼的收缩、防止产生温度裂缝。①首先要求砼内加入适当的外加剂,通过减少水泥用量以降低水化热。施工中的措施是对浇筑后的混凝土采取保温养护的办法。混凝土表面覆盖麻袋和塑料薄膜,覆盖的厚度以确保混凝土表面温度与混凝土中心的温度相差不超过25℃。因此在混凝土中要预埋测温管,以测量混凝土中心的实际温度。②混凝土浇筑完毕后3-12小时内,在砼表面进行浇水养护,养时间不得少于7天,加缓凝剂的砼养护不得少于14天。

e. 清水混凝土的内控质量标准:本工程所有外露设备基础全部采用清水混凝土,主要采取以下施工技术措施和技术要求。①混凝土表面平整、结净、颜色均匀一致,无明显气泡。②不得有蜂窝、麻面、露筋、夹渣、粉化。③不得有凹凸不平、为了避免缺棱掉角,基础边沿采用倒角工艺。④表面平整度、阴阳角垂直度、阴阳角方正允许偏差为2mm,立面垂直度允许偏差为2mm。

7)基础回填土工程

基础施工完成后经监理验收合格后及时回填。回填土应采有原土,避免使用耕植土

及有机质土。采用机械配合人工进行回填。分段、分层夯实,控制好回填土的含水率。辗压时轮(夯)迹应相互搭接,防止漏压,不能用机械辗压的人工用打夯。最后50mm 采用人工打夯压实,填方的边坡应设计要求和施工规范开设。

8)主体工程施工 a.模板、支顶选择

a)柱模板:柱模板采用钢模板,校正模板的垂直度后,柱模每边设钢通斜顶撑,固定于楼地面上:钢通斜项撑与楼面的夹角不宜大于45度,支承点一定要牢固可靠。

b)梁模板:底板为直边板、侧板为夹板,采用钢脚手架支承。

c)楼面模板:①楼面模板采用钢框木模板,用门式脚手架支承。②门式脚手架上架设木枋,拉线找平再铺模板。

b.模板施工工艺

a) 柱模板安装:①按照放线位置钉好压脚板。②按柱模板设计图的模板位置,由 下至上安装模板,模板之间用楔形插销插紧,转角位置用联接角模将两模板连接。③安装柱箍:柱箍可用钢管、型钢等制成,柱箍应根据柱模尺寸、侧压力大小等因素进行设计选择,必要时可增加穿墙脚螺栓。④安装柱模的拉杆或斜撑:柱模每边的拉杆或顶杆,固定于事先预埋在楼板内的钢筋环上,用花蓝螺栓调节校正模板的垂直度,拉杆或顶杆的支承点要牢固可靠,与地面的夹角宜不大于45度。

b) 梁模板安装:①在柱子上弹出轴线、梁位置线和水平线。②梁支架的排列、间 距要符合模板设计和施工方案的规定,一般情况下,采用可调式钢支顶其间距为400-1000mm不等,具体视龙骨排列而定;采用门架支顶可调上托时其间距有600、900、1800mm等。③按设计标高调整支柱的标高,然后安装木枋或钢龙骨,铺上梁底板,并拉线找平。当梁底板跨度等于及大于4m时,梁底应按设计要求起拱,如设计无要求时,起拱高度为梁跨的1‰-3‰。④支顶之间应设水平拉杆和剪刀撑,其竖向间距不大于2m,若采用门架支项,门架之间应用交叉杆联结。若楼层高度超过4.6m以上时,要另行设计。⑤支顶若支承在基土上时,应对基地土平整夯实,并满足承载力要求,并加木垫板或混凝土垫块等有效措施,确保混凝土在浇筑过程中不会发支顶下沉。⑥梁的两侧模板通过联接模用U型或插销与底板连接。⑦当梁高超过750mm时,侧模宜增加穿梁螺栓。

c) 楼板模板安装:①底层地面应夯实,并铺垫脚板。采用多层支架支模时,支顶 应垂直,上下层支顶应在同一竖向中心线上,而且要确保多层支架间在竖向与水平向稳 定。②支顶与龙骨的排列和间距,应根据楼板的混凝土重量和施工荷载大小在

输变电工程技术标书(施工组织设计)

表3-3:线路主要施工机械设备表序号1234567891011121314151617181920212223242526名称吊车镐、锄、铲手推斗车钢筋弯曲机钢材切割机发电机电焊机顶管机机动绞磨钢丝绳钢丝绳钢丝绳角铁桩对讲机电缆滑车牵引绳卡线
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
14tat5ymnj00kc5204u903ypi6bk1500izh
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享