好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

输变电工程技术标书(施工组织设计) 

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

回、10kV出线10回、10kV无功补偿电容器组2×2000kVar、10kV消弧装置1个、站用变2×SC-11-200/10.5等安装及调试,站内通信设备、管道光缆、视频及环境监控系统、防火封堵、安健环划线。

2)对侧220kV那务站扩建1个出线间隔;110kV平定站扩建2个出线间隔。 (3)架空线路

1)铁塔基础一般采用掏挖基础和人工挖孔桩基础。

2)本线路工程全长35千米,跨越距离长,施工范围广,涉及青赔难度大,协调工作量大。

2.3影响施工的主要和特殊环节分析 (1)文楼站土建部分

1) 本工程土建施工主要工序包括:配电装置楼施工、警传室施工、消防水池及泵 房施工、主变基础及事故油池施工、设备基础施工,施工时应注意要做各施工班组在使用施工场地、工序衔接、施工资源等方面的协调工作。

2) 土建施工中预制构件、预留孔洞、预埋铁件必须严格按照图纸施工,以免直接 影响到电气安装,特别是几何尺寸、轴线、标高。

3) 室外相应设备的安装受不良天气影响较严重,须合理安排工期。 4) 对侧变电站扩建涉及停电,但不影响本工程工期。

5) 本工程场地平整及土建施工刚好遇上雨季,受天气影响较大,要做好雨季施工 措施,使之受雨水影响尽可能小。

6) 建构筑物预留孔洞,预埋件多,测量控制网点施工放线定位准确。 7) 土建应配合消防、照明、通信、视频监控等工程的施工。

8) 配电装置楼、110kV场地以及电缆沟施工是影响本输变电工程工期的关键工作, 必须严格按照施工进度计划安排施工。 (2)文楼站电气安装调试部分

1) 要根据现场实际制定切实可行的主变附件吊装方案,以免损坏散热器、油枕、 套管、升高座等,

2) 软母线、设备连线等导线压接要由持证压接工进行,并做好压接记录。 3) 高试作业时必须拉设安全警戒线,避免不必要的人员进入,并注意保护自己。 (3)对侧变电站部分

220kV那务站和110kV平定站是运行变电站,作业时要做好安全措施。

(4)架空线路部分

1) 沿途青赔工作,本工程线路跨越农作物较多,青赔工作难度有可能较大,影响 工期。

2) 铁塔基础浇筑完成后,需满足龄期才能进行立塔。 3) 野外施工,受不良天气影响较严重,须合理安排工期。

(二)施工现场总平面布置图

1.施工现场总平面布置图

本工程施工平面布置充分利用现场条件,按照广东电网公司的安全文明施工要求,合理布置施工队、材料站和项目部。项目部设在110千伏文楼变电站内,材料站设置3个:变电站1个,2条线路各1个。施工现场临建设施分两部分设置,分别为生产和办公两大系统。生活及休息住所在文楼镇内租用。

具体见《附图一:xxx110千伏文楼输变电工程施工现场总平面布置图》

2.施工现场总平面布置说明

2.1施工现场总平面布置原则

(1) 各项施工设施布置应满足有利生产、安全、防火、保卫和环境保护等方面的要 求。

(2) 在满足施工需要前提下,尽量减少施工用地,施工现场布置要紧凑合理。 (3) 生产性设施(钢筋加工场、模板加工场、搅拌站等)和办公性设施分开设置。 (4) 生产性设施如钢筋加工场、模板加工场、搅拌站尽量靠近使用部位设置,减少 场内二次运输工作量。

(5) 按照南方电网广东电网公司《电网工程建设标识和安全文明施工规范手册》的 要求,施工现场布置要合理有序、标志齐全、标识清楚,为施工人员提供一个安全文明的施工环境。

(6) 现场布置应体现南方电网、广东电网公司的企业形象,以及我公司特有的风貌。 2.2变电站现场施工设施一览表(见表2-1)

表2-1工程现场施工设施一览表

序号 1 2 现场施工设施名称 项目部(含业主、监理办公室) 土建材料堆放及加工区 占地面积(㎡) 240 120 备注 活动板房(9间) 单层简易钢结构 3 4 5 6 7 电气材料堆放及加工区 厕所 门卫室 医务室 工器具房 120 10 10 10 100 单层简易钢结构(共3个) 单层简易砖混钢结构 单层简易砖结构 活动板房 单层简易钢结构 2.3施工现场总平面具体布置 (1) 线路工程材料站:线路工程设2个材料站,分别在2条线路的中间,这样便 于施工和材料运输。

(2) 临时供电电源:施工临时供电电源按照三相五线制、三级配电和双重保护的 原则在每个施工点配设合格的分配电箱。

(3) 临时供水水源:施工临时供水水源基本使用附近自来水水源,管道采用镀锌 钢管。

(4) 土建材料堆放及加工区:土建材料堆放及加工区设在110kV场地东边的空地 处,采用简易钢结构,地面硬底化。原材料和加工好模板应分区堆放,并做好标识。

(5) 电气材料设备堆放及加工区:电气材料设备堆放及加工区设在110kV场地东 边的空地处,采用简易钢结构,地面硬底化。原材料和设备应分区堆放,并做好标识。

(6) 现场办公室:设在项目部,采用活动板房,是项目部人员主要办公地点,办 公室内布置各种反映施工情况的图表。项目部设在配电装置楼北侧,项目部设置施工项目经理室、施工部、质安部、物资部、资料室,以及业主办公室、监理办公室、会议室。

(7) 医务室:医务室设在项目部活动板房内,便于处理头晕、伤风感感冒和小外 皮伤之类不便。

(8) 员工活动场所:员工活动场所位于项目部内部,设在会议室。

(三)施工方案

3.1施工准备

(1)施工技术资料准备

施工技术资料的准备工作由项目技术负责人负责组织安排,施工部负责施工技术资料的编制。本工程在开工前需要把施工组织设计、质量保证大纲、职业安全健康和环境管理策划、安全基准风险分析及危险点辨识、应急预案、绿色方案、施工现场临时用电、工程施工进度计划、物资物资供应进度计划、安全文明施工二次策划、土建工程总施工方案及专项施工方案等技术资料编制完毕。在各分部工程开工前需将各分部工程的作业

指导书及施工技术资料编制完毕。变电站工程需要编制的技术资料有:配电装置楼建筑施工方案、110kV场地等土建施工方案、脚下手架搭设与拆除专项施工方案、设备吊装施工方案、一次设备安装施工方案、主变安装专项施工方案、电缆敷设施工方案、设备交接试验方案、设备调试方案;线路工程需要编制的技术资料有:架空线路工程总施工方案、铁塔基础施工方案、基础检测方案、跨越架搭设方案、铁塔组立施工方案、导地线架设施工方案等,其中主要施工技术资料编制进度见表3-1计划表。

表3-1:主要施工技术资料编制进度计划表

序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 技术资料名称 工程施工组织设计 质量保证大纲 安健环策划 应急预案、 安全基准风险分析及危险点辨识 安全文明施工二次策划 施工现场临时用电 工程施工进度计划 物资供应进度计划 土建工程总施工方案 配电装置楼建筑施工方案 脚下手架搭设与拆除专项施工方案 110kV配电装置安装方案 10kV配电装置安装方案 设备吊装施工方案 主变压器安装方案 电容器组安装施工技术措施 控制及保护屏柜安装方案 设备交接试验方案 电气设备调试方案 变电站启动方案 架空线路工程总施工方案 铁塔基础施工方案 基础检测方案 跨越架搭设方案 铁塔组立施工方案 导地线架设施工方案 编制部门 项目总工 质量部 安监部 安监部 安监部 安监部 安监部 施工部 物资部 施工部 施工部 施工部 施工部 施工部 施工部 施工部 施工部 施工部 施工部 施工部 施工部 施工部 施工部 施工部 施工部 施工部 施工部 提交期限 2014年3月20日 2014年3月20日 2014年3月20日 2014年3月20日 2014年3月20日 2014年3月20日 2014年3月20日 2014年3月20日 2014年3月20日 2014年3月20日 2014年3月20日 2014年3月20日 2014年9月15日 2014年9月15日 2014年9月15日 2014年9月15日 2014年9月15日 2014年9月15日 2014年11月20日 2014年11月20日 2014年11月20日 2014年3月20日 2014年3月20日 2014年3月20日 2015年2月1日 2015年2月1日 2015年4月1日 (2)材料设备的准备 根据施工图纸和材料清册分别编制甲、乙供材料设备到货计划。按照工程施工进度计划将开工前的材料设备运输到指定的材料站,并按程序进度取样送检。 (3)施工机械的配置

表3-2:变电站主要施工机械设备表

序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 机具名称 挖掘机 大型推土机 压路机 夯实机 砼搅拌机 砂浆机 配电箱 小型货车 泥浆工程车 钻孔机(冲孔机) 土方工程车 汽车吊机 钢筋弯曲机 钢筋张拉机 钢筋切断机 振捣器 马路切割机 电焊机 电动套丝机 水准仪 经纬仪 潜水泵 对讲机 砂轮切割机 手扳葫芦 标准电源箱 汽车式起重机 SF6气体检漏仪 SF6气体回收装置 SF6水分测量装置 弯管机 铭牌机 弯排机 电焊机 高压真空滤油机 导线液压压接机 合金切割机 砂轮切割机 高压试验装置 局放检测仪 介损测试仪 光线示波器 变压器直流电阻测试 整组试验仪 回路电阻测试仪 规格型号 PC400 50T 400升 300升 一级、二级、三级 10T 4.5T 50T 4KW 10KW 插入式 400mm BX1-315 BX1-200 6” DZS3-1 DJD2-1G50mm 2KW φ400 3t 16T M-100 日本OK401 21kVA 日本进口 200T ¢400 DC120-600kV JF-8001 TGWH-2A SC16 JD2520 5100D PCIMΩ/3 单位 台 台 台 台 台 台 个 台 辆 台 辆 台 台 台 台 台 台 台 台 台 台 台 台 台 个 个 辆 台 台 台 台 台 台 台 套 套 台 台 台 套 台 台 套 套 套 数量 3 2 1 3 2 2 6 2 2 2 8 1 2 2 2 6 1 7 1 3 2 3 6 3 3 6 1 1 1 1 2 2 1 5 1 1 2 5 1 1 1 1 1 1 1