2019年《安规》考试题及答案
(发电厂和变电站、热力和机械部分)
部门(班组): 姓名: 单项选择题得分 多项选择题得分 判断题得分 简答题 总分 一、填空题 (每空1分,共15分 )
1. 低压是指用于配电交流系统中1000V及其以下的电压等级。
2. 电气第一种工作票、电气第二种工作票和电气带电作业工作票的有效时间,以批准的检修计划工作时间
为限,延期应办理手续。
3. 10及以下设备不停电时的安全距离是0.7m。110kV设备人员工作中与设备带电部分的安全距离1.5m。 4. 所有升降口、吊装孔、大小孔洞、楼梯、平台以及通道等有坠落危险处,必须设置符合标准的固定式工
业防护栏杆、扶手等设施。防护栏杆高度不低于1.05m。 5. 机器的转动部分必须装有防护罩或其他防护设备(如栅栏),露出的轴端必须设有护盖。在机器设备断电
隔离之前或在机器转动时,禁止从靠背轮和齿轮上取下防护罩或其他防护设备。 6. 室内高压设备的隔离室设有安装牢固、高度大于1.7m的遮拦,遮拦通道门加锁;
7. 运用中的电气设备是指全部带有电压、一部分带有电压或一经操作即带有电压的电气设备。
8. 高压设备发生接地故障时,室内人员进入接地点4m以内,室外人员进入接地点8m以内,均应穿绝缘靴。
接触设备的外壳和构架时,还应戴绝缘手套。
9. 生产现场需经常检查和操作的设备不应设在高处;所有高出地面、平台1.5m,需经常操作的阀门,必须
设有便于操作、牢固的梯子或平台。
10. 一个工作负责人不能同时执行两张及以上工作票。
11. 在梯子上工作时,梯子与地面的斜度为60°左右。工作人员必须登在距离梯顶不少于1m的梯蹬上工作。12. 凡在离坠落基准面2m及以上地点进行的工作,都应视作高处作业。凡能在地面上预先的工作,必须在地
面上作好,尽量减少高处作业。 二、单项选择题 (每题2分,共30分)
1. 工作人员经医师鉴定,无妨碍工作的病症,体格检查到少每两年一次。(B)
A、一年 B、两年 C、 三年 D 五年
2.工作人员具备必要的安全生产知识和技能,从事电气作业的人员应掌握触电急救等救护法。(D) A 工作经验 B 安全生产知识 C 技能 D安全生产知识和技能 3. 作业人员应被告知其作业现场存在的危险因素和防范措施。(C) A、带电设备 B 运行设备 C 危害因素 D相关因素
4. 直接验电应使用相应电压等级的验电器在设备的接地处逐相验电。验电前,验电器应先在有电设备上确证验电器良好。(D)
A、合格 B、合适 C 、良好 D、相应电压等级
5. 装设接地线时,应先装接地端,后装接导体端,接地线应接触良好,连接可靠。拆除接地线的顺序与此相反。(B)
A、应先装接地端,后装接导体端 相同 B、应先装接地端,后装接导体端 相反 C、应先装接导体,后装接地端 相同 D、应先装接导体,后装接地端 相反
6. 成套接地线应由有透明护套的多股软铜线和专用线夹组成,接地线截面不应小于25mm2
,并应满足装设地
点短路电流的要求。(D)
A、正常电流 B、额定电流 C、过载电流 D、短路电流 7. 在配电装置上,接地线应装在该装置导电部分的适当部位。(D)
A、进线部位 B、出线部位 C、进线、出线都可以 D、导电部分
8. 在高压回路上工作,需要拆除部分接地线应征得运行人员或值班调度员的许可。工作完毕后立即恢复。(C) A、工作负责人 B、工作签发人 C、运行人员或值班调度员 D、设备管理人 9. 巡视高压设备时,不宜进行其他工作。(C)
A、禁止 B、可以 C、不宜 D、视情况而定 10. 雷电天气时,不宜进行电气操作,不应就地电气操作。(C)
A、遥控操作 B、程序操作 C、就地电气操作 D、都不可以 11. 在高压开关柜的手车开关拉到“检修”位置后,应确认隔离挡板已封闭。(B)
A、指示灯显示正确 B、确认隔离挡板已封闭 C、切断操作电源 D、切断控制电源
12. 与热力和机械相关的工作人员应按本部分每年考试一次。中断工作连续3个月以上者,必须重新学习本部分,并经考试合格后,方能恢复工作。(C)
A、1个月 B、2个月 C、3个月 D、6个月 13. 任何电气设备上的标示牌,除原来放置人员或负责的运行值班人员外,其他任何人员不准移动。(C)
A、设备管理人员 B、领导 C、原来放置人员 D、维护人员
14. 在金属容器内和狭窄场所工作时,必须使用24V以下的电气工具,或选用Ⅱ类手持电动工具。必须设专人不间断地监护,监护人可以随时切断电动工具的电源。电源联接器和控制箱等应放在容器外面、宽敞、干燥场所。(B)
A、12V B、24V C、36V D、220V
15. 气瓶仓库内应设架子,使气瓶垂直立放,空的气瓶可以平放堆叠,但每一层都应垫有禁制或金属制的型板,堆叠高度不准超过1.5m。(B) A、垂直立放 1.0m B、垂直立放 1.5m
C、斜靠存放 1.0m D、斜靠存放 1.5m
四、多项选择题(每题2分,共30分)
1.在电气设备上工作应有保证安全的制度措施,可包含工作申请、工作布置、书面安全要求、工作许可、工作监护,以及工作间断、转移和终结等工作程序。(ABCD)
A、工作许可 B、工作监护 C、工作间断 D、转移和终结
2.《电业安全工作规程》(发电厂和变电所电气部分)对工作人员的要求有(ABC )
A、经医师鉴定,无妨碍工作的病症(体格检查至少每两年一次)。
B、具备必要的安全生产知识和技能,从事电气作业的人员应掌握触电急救等救护法。 C、具备必要的电气知识和业务技能,熟悉电气设备及其系统。 D、有两年以上相关工作经验
3.《电业安全工作规程》(发电厂和变电所电气部分)对作业现场的要有:(ABC)
A、作业现场的生产条件、安全设施、作业机具和安全工器具等应符合国家或行业标准规定的要求
B、安全工器具和劳动防护用品在使用前应确认合格、齐备
C、经常有人工作的场所及施工车辆上宜配备急救箱,存放急救用品,并应指定专人检查、补充或更换 D、作业现场必须有空调或风扇
4.所有工作人员都应具备必要的安全救护知识,应学会紧急救护方法,特别要学会触电急救法、窒息急救法、心肺复苏法等,并熟悉有关烧伤、烫伤、外伤、气体中毒等急救常识。(ABCD) A、烧伤 B、烫伤 C、外伤 D、、气体中毒
5.在电气设备上工作,保证安全的技术措施由运行人员或有操作资格的人员执行。(AC) A、运行人员 B、有经验人员 C、有操作资格 D、专业技术人员 6.企业必须对所有新员工 ( ABC )
A、进行厂(公司)、车间(部门)、班组(岗位)的三级安全教育培训 B、告知作业现场和工作岗存在的危险因素、防范措施及事故应急措施 C、并按本部分和其他相关安全规程的要求,考试合格后方可上岗作业 D、进行军训
7.设备异常运行可能危及人身安全时,应停止设备运行。在停止运行前除必要的运行、维护人员外,其他人员不准接近该设备或在该设备附近逗留。(CD)
A、分管生产领导 B、总工 C、运行 D、 维护
8.下列项目应填入操作票(ABCDEFG) A、拉合的断路器和隔离开关 B、检查断路器和隔离开关的位置 C、验电
D、装拆接地线
E、检查接地线是否拆除
F、安装或拆除控制回路或电压互感器回路的保险器 G、切换保护回路和检验是否确无电压等 9.工作人员进入生产现场(ABCDE)
A、必须穿着材质合格的工作服,衣服和袖口必须扣好,着装不应有可能被转动的设备绞住的部分或可能卡住的部分
B、禁止戴围巾、穿着长衣服
C、工作服禁止使用尼龙、化纤或棉、化纤混纺的衣料制作,以防遇火燃烧加重烧伤程度 D、禁止穿裙子、短裤、拖鞋、凉鞋、高跟鞋,辫子、长发必须盘在帽内 E、接触带电设备工作,必须穿绝缘鞋。
10.检修工作结束以前,若需将设备试加工作电压,应按以下要求进行:( ABC ) A全体工作人员撤离工作地点
B收回该系统的所有工作票,拆除临时遮栏、接地线和标示牌,恢复常设遮栏 C应在工作负责人和运行人员进行全面检查无误后,由运行人员进行加压试验
D应在工作负责人和运行人员进行全面检查无误后,由试验人员进行加压试验
11. 在同一电气连接部分依次在几个工作地点转移工作时,工作负责人应向工作人员交待带电范围、安全措施和注意事项。(ABC)
A、带电范围 B、安全措施 C、注意事项 D 、工作时间
12. 全部工作完毕后,工作负责人应向运行人员交待所修项目状况、试验结果、发现的问题和未处理的问题等,并与运行人员共同检查设备状况、状态,在工作票上填明工作结束时间。经双方签名后,表示工作票终结。(ABCD)
A、所修项目状况 B、试验结果 C、发现的问题 D、未处理的问题 13. 以下试验周期为半年的是:(CD)
A、绝缘杆 B、验电器 C、绝缘手套 D、绝缘鞋 14. 专责监护人安全责任(BCD) A、确认工作必要性和安全性 B、明确被监护人员和监护范围
C、工作前对被监护人员交待安全措施,告知危险点和安全注意事项 D、监督被监护人员执行本标准和现场安全措施,及时纠正不安全行为 15. 工作班成员安全责任:(ABC)
A、熟悉工作内容、工作流程,掌握安全措施,明确工作中的危险点,并履行确认手续 B、遵守安全规章制度、技术规程和劳动纪律,执行安全规程和实施现场安全措施 C、正确使用安全工器具和劳动防护用品
D、对工作票所列内容有疑问,也应向工作票签发人询问清楚,必要时应要求补充 三、判断题(每题1分,共15分)
1. 在发现直接危及人身安全的紧急情况时,现场负责人有权停止作业并组织人员撤离作业现场。( √) 2. 同一变电站内在几个电气连接部分上依次进行的同一电压等级、同一类型的不停电工作,可填用一张电气第
二种工作票。( √)
3. 装设接地线可以单人进行。( ×) 4. 不应用缠绕的方法进行接地或短路。( √)
5. 工作人员为了方便工作可以移动或拆除遮栏、标示牌。( ×) 6. 雷电天气时,不宜进行电气操作,不应就地电气操作。( √)
7. 发生人身触电时,应立即断开有关设备的电源。( √)
8. 禁止在栏杆上、管道上、靠背轮上、安全罩上或运行中设备的轴承上行走和坐、立,如必需在管道上坐、
立才能工作时,必须做好安全措施。( √)
9. 所有电气设备的金属外壳应有良好的接地装置。使用中不应将接地装置拆除,可对其进行他工作。( ×) 10. 任何电气设备上的标示牌,除原来放置人员或负责的运行值班人员外,其他任何人员不准移动。( √) 11. 使用工具前应进行检查,严禁使用不完整的工具。( √) 12. 严禁在脚手架上有人或工具、材料的情况下移动肢手架。( √) 13. 与工作无关人员禁止在起重区域内行走或停留。( √)
14. 在工作间断期间,若有紧急需要,运行人员可在工作票未交回的情况下合闸送电、但应先通知工作负责人,
在得到工作班全体人员已离开工作地点、可送电的答复,并采取必要措施后方可执行。( √) 15. 遇有电气设备着火时,应将有前设备的电源切断,然后进行救火。( √) 四、简答题
1. 工作票签发人的安全职责是什么? 工作票签发人
a) 工作是否必要和可能;
b) 工作票上所填写的安全措施是否正确和完善; c) 经常到现场检查工作是否安全地进行。
2.工作负责人的安全职责是什么?
工作负责人
a) 正确地和安全地组织工作; b) 对工作人员给予必要指导;
c) 随时检查工作人员在工作过程中是否遵守安全工作规程和安全措施。 3..工作许可人的安全职责是什么?
工作许可人
a) 检修设备与运行设备确已隔断; b) 安全措施确已完善和正确地执行;
c) 对工作负责人正确说明哪些设备有压力、高温和有爆炸危险等。
4.值班负责人的安全职责是什么?
值班负责人(运行班长、单元长)
a) 对工作票的许可至终结程序执行负责; b) 对工作票所迾完备、正确执行负责;
c) 对工作结束后的安全措施拆除与保留情况的准确填写和执行情况负责。
5.工作班成员的安全职责是什么?
工作班成员
a) 工作前认真学习安全工作规程、运行和检修工艺规程中与本作业项目有关规定、要求; b) 参加危险点分析,提出控制措施,并严格落实;
c) 遵守安全规程和规章制度,规范作业行为,确保自身、他人和设备安全。 6. 值长安全职责
a) 负责审查检修工作的必要性,审查工作票所列安全措施是否正确完备、是否符合现场实际安全条件; b) 对批准检修工期,审批后的工作票票面、安全措施负责; c) 不应批准没有危险点控制措施的工作票。 7.遇电气设备着火就如何灭火?
遇有电气设备着火时,应将有前设备的电源切断,然后进行救火。对可能带电的电气设备以及发电机、电动机等,应使用干式灭火器、二氧化碳灭火器或六氟丙烷灭火器灭火;对油开关、变压器(已隔绝电源)可使用干式灭火器、六氟丙烷灭火器等灭火,不能扑灭时再用泡沫灭火器灭火,不得已时可用干砂灭火;地面上的绝缘油着火,应用干砂灭火。扑救可能产生有毒气体的火灾(如电缆着火等)时,扑救人员应使用正压式空气呼吸器。