好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

电缆敷设作业指导书(修改版)

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

实用文档

电缆敷设作业指导书

1. 目的

为了加强过程控制,提高施工人员的技术水平,确保电缆敷设工程施工质量,指导作业施工,特制订本作业指导书。 2. 适用范围

本作业指导书适用于工业与民用建筑电缆敷设施工。 3. 编制依据

GB50303-2015 《建筑电气工程施工质量验收规范》

GB50168-2006 《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》、 国标 D101-5.6 《电缆敷设》

GB50397-2007《冶金电气设备工程安装验收规范》 企业标准 Q/BYJ22-2003 《电气工程安装规范》 4. 过程控制 4.1. 人员资格

参与本过程施工的主要人员必须是电工,应持“电工作业安全操作证”上岗;卷扬机、牵引机操作人员应经过专业培训并经考核合格。 4.2. 机械、机具、设备

吊车、汽车、电缆输送机、电缆牵引机、钢丝绳、电缆放线架、钢轴、千斤顶、托辊、定滑轮、断线钳、钢锯、波纹管、皮尺、对讲机、直通电话、广播。 4.3. 作业条件

4.3.1. 电缆通道畅通;通道上的积水、杂物等清理干净。

标准

实用文档

4.3.2. 电缆桥架、走线架、电线管都已施工完毕并且经监理验收合格,

被敷设电缆两端的设备已就位(或者安装位置已经明确)。 4.3.3. 地下室、隧道等内的照明、通风、排水良好;对于直埋电缆,

所挖电缆沟深度应符合设计要求。 4.4. 材料

4.4.1. 所敷设的电缆应有合格证、质保书。

4.4.2. 校对电缆型号、规格与设计是否相符,查看电缆有无扭曲,表

面有无划伤。

4.5. 人工敷设电缆的工艺、操作要领

4.5.1. 熟悉图纸,根据要敷设的电缆长度、根数合理选用某一盘电缆,

尽量减少接头,降低损耗。

4.5.2. 敷设电缆应采用电缆放线架,严禁倒盘敷设电缆;电缆放线架

高度、钢轴的强度与电缆盘大小与重量相适应,并有制动措施。架盘两端高度一致,对于较重的盘需用千斤顶或活动吊车架盘,电缆盘方向正确,电缆应从盘的上端引出,不应使电缆在支架上及地面上摩擦拖拉(见图1)。

标准

实用文档 电缆敷设方向 图1 电缆架盘方式 4.5.3. 合理分配人力,打头的施工人员要熟悉路径,拐弯处要专人把守;对于地形复杂区域,应派专人监护,防止电缆滑落,并注意不让电缆护层受损;敷设时统一指挥,步调一致。 4.5.4. 敷设电缆时用透明胶布将电缆标签贴在电缆始端,敷设完一根

后,将同样的标签贴于电缆终端。

4.5.5. 电缆敷设尽量利用托辊,在通道上每隔一定距离放置托辊,拐

弯处放置转角托辊,避免与地面或侧壁摩擦拖拉;拐弯处留有弧度,满足电缆弯曲半径要求。

4.5.6. 高压电缆、低压电力电缆、控制电缆、弱电电缆分开排列,电

缆在直线槽内不得交叉,若交叉不可避免,尽量将电缆交叉在桥架分歧或引出处,在竖井内交叉时,尽量集中于底部入口处。 4.5.7. 控制电缆不得多根同时敷设,在电缆槽内应分层敷设、绑扎;

每根控制电缆在盘内的备用芯线应捆扎在一起并贴电缆标签。 4.5.8. 对于大截面三相单芯电缆,应成“品”字排列,控制电缆一般

标准

实用文档

不应有中间接头,若接头不可避免,应按设计加设端子盒或使用相应的中间接头,并满足所在地环境要求。

4.5.9. 电缆从梯级桥架引出时,一般从槽底部引出,大截面动力电缆

可以从槽上部引出;若是屏蔽槽,应在槽边开孔并加软绝缘衬垫;上层托盘电缆槽如果引出电缆较多时也可以从槽上部引出,但引出电缆的部位应集中并应满足弯曲半径要求。

4.5.10. 电缆穿管时,尽量将管内电缆整理成束后一次穿过,必要时可

使用滑石粉、中性凡士林等无腐蚀润滑剂。

4.5.11. 每根电缆敷设结束后应及时整理、绑扎,特别是对于拐弯、上

下坡、竖井、垂直导管处电缆,要绑扎整齐、牢固。若使用金属卡子,应在与电缆接触处加垫,单芯交流电缆不能使用导磁材料固定,以免构成闭合磁路。

4.5.12. 从封闭电缆沟内、隧道、建筑物、盘柜等处引出电缆位置应进

行封堵,封堵材料应防火、防雨、防水。

4.5.13. 直埋电缆应在转弯处、直线段每隔(50~100)米处、电缆接头

处、进入建筑物处埋设电缆标志桩。混凝土槽内敷设的电缆,应埋黄沙,并要作好隐蔽记录。

4.5.14. 电缆切割后(特别是高压电缆),切口处需进行防水、防潮处

理,并置于干燥处。

4.5.15. 二次倒放电缆前,应用皮尺量好所需电缆的长度,倒放出来的

电缆应在地面呈“8”字放置。

标准

实用文档

4.6. 机械化敷设重型电缆的工艺、操作要领 4.6.1. 电缆敷设的相关准备工作

4.6.1.1. 在敷设电缆之前,应熟悉电缆敷设路线,由电缆敷设责任人进

行敷设路径现场勘察,根据现场情况和使用的机械,确定敷设方法,并做以下工作:

a、 确定电缆盘架设位置、电缆牵引方向、电缆放线架高度等工作。电缆盘架起后要保证两端高度一致,对于较重的盘需使用千斤顶或活动吊车。选择合适的钢轴(钢轴承重强度应大于整盘电缆重量,钢轴的大小应与电缆盘大小相适应),并有良好的制动措施。电缆盘的制动措施是采用木棍插入电缆盘底边与地面间的空隙,使电缆盘停止转动。

b、 电缆盘摆放方向一定要正确,电缆应从盘的上端引出(见图1),电缆敷设时电缆盘需由人力协助转盘,不使电缆过度受力;如果电缆盘与钢轴间的摩擦较大时,可以在电缆盘上穿钢轴的位置涂抹润滑油以减少摩擦。

c、 电缆进入井口处需加套“波纹管”进行保护,且电缆下隧道的地方需安排两名作业人员进行保护(详见图2)。

标准

电缆敷设作业指导书(修改版)

实用文档电缆敷设作业指导书1.目的为了加强过程控制,提高施工人员的技术水平,确保电缆敷设工程施工质量,指导作业施工,特制订本作业指导书。2.适用范围本作业指导书适用于工业与民用建筑电缆敷设施工。3.编制依据GB50303-2015《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50168-2006
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
14qbl2zor52nsft0iuth97tl37kv1k00ra3
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享