电气设备的基本防爆型式
1.隔爆型(d):是具有能承受内部的爆炸性混合物爆炸而不致受到损坏,而且内部爆炸不致通过外壳上任何结合面或结构孔洞引起外部混合物爆炸的电气设备。把设备可能点燃爆炸性气体混合物的部件全部封闭在一个外壳内,其外壳能够承受通过外壳任何接合面或结构间隙渗透到外壳内部的可燃性混合物在内部爆炸而不损坏,并且不会引起外部由一种、多种气体或蒸气形成的爆炸性环境的点燃。隔爆型电气设备的外壳用钢板、铸钢、铝合金、灰铸铁等材料制成。该类型设备适用于1区、2区危险环境。
2.增安型(e):是在正常时不产生火花、电弧或高温的设备上采取措施以提高安全程度的电气设备。其绝缘带电部件的外壳防护不得低于IP44;其裸露带电部件的外壳防护不得低于IP54。 它不包括在正常运行情况下产生火花或电弧的设备。该类型设备主要用于2区危险环境,部分种类可以用于1区。
3.本质安全型(i):在设备内部的所有电路都是由标准规定条件(包括正常工作或规定的故障条件)下产生的任何电火花或任何热效应均不能点燃规定的爆炸性气体环境的本质安全电路。其中,正常工作、发生一个及两个故障时不能点燃爆炸性混合物的电气设备为ia级本质安全型设备; 正常工作及发生一个故障时不能点燃爆炸性混合物的电气设备为ib级本质安全型设备。该类型设备只能用于弱电设备中,ia适用于0区、1区、2区危险环境, ib适用于1区、2区危险环境。
4.正压型(p):是向外壳内充入带正压的清洁空气、惰性气体或连续通入清洁空气以阻止爆炸性混合物进入外壳内的电气设备。正压型设备分为通风、充气、气密等三种型式。保护气体可以是空气、氮气,或其他非可燃气体。其外壳防护不得低于磅四四。其出风口气压或充气气压不得低于196Pa。该类型设备按照保护方法可以用于1区、2区危险环境。
5.油浸型(O):是将可能产生电火花、电弧或危险温度的带电零、部件浸在绝缘油里,使之不能点燃油面上方爆炸性混合物的电气设备。充油型设备外壳上应有排气孔,孔内不得有杂物;油量必须充足,最低油面以下油面深度不得小于25㎜。该类型设备适用于1区、2区危险环境。
6.充砂型(q):是将细粒状物料充填设备外壳内,令壳内出现的电弧、火焰传播、壳壁温度或粒料表面温度不能点燃壳外爆炸性混合物的电气设备。充砂型设备的外壳应有足够的机械强度,其防护不得低于IP44。该类型设备适用于1区、2区危险环境。
7.无火花型(n):是在防止危险温度、外壳防护、防冲击、防机械火花、防电缆事故等方面采取措施,以提高安全程度的电气设备.正
精选文档
.
常运行条件下,不能够点燃周围的爆炸性气体环境,也不大可能发生引起点燃的故障。该类型设备仅适用于2区危险环境。 8.浇封型(m):将可能产生引起爆炸性气体环境爆炸的火花、电弧或危险温度部分的电气部件,浇封在浇封剂(复合物)中,使它不能点燃周围爆炸性气体环境。该类型设备适用于1区、2区危险环境。 9.特殊型(S):指国家标准未包括的防爆型式。采用该类型的电气设备,由主管部门制定暂行规定,并经指定的防爆检验单位检验认可,方可按防爆特殊型电气设备使用。该类型设备根据实际使用开发研制,可适用于相应的危险环境。 10.粉尘防爆型:采用限制外壳最高表面温度和采用“尘密”或“防尘”外壳来限制粉尘进入,以防止可燃性粉尘点燃。 危险场所危险性划分:0区一般只存在于密闭的容器,贮罐等内部气体空间,在实际设计过程中1区也很少存在,大多数情况属于2区 爆炸性物质 区域定义 中国标准 在正常情况下 , 爆炸性气体混合物连续或长时间存在的场所 0 区 气体(CLASS 在正常情况下爆炸性气体混合物有可能出现的场所 Ⅰ) 在正常情况下爆炸性气体混合物不可能出现 , 仅仅在不正常2 区 情况下 , 偶尔或短时间出现的场所 在正常情况下 , 爆炸性粉尘或可燃纤维与空气的混合物可能粉尘或纤维连续 , 短时间频繁地出现或长时间存在的场所 (CLASS 在正常情况下 , 爆炸性粉尘或可燃纤维与空气的混合物不能Ⅱ/Ⅲ) 出现 , 仅仅在不正常情况下 , 偶尔或短时间出现的场所 11 区 10 区 1 区 防爆方法对危险场所的适用性: 序号 防爆型式 代号 国家标准 1 2 3 隔爆型 d GB3836.2 增安型 e GB3836.3 本安型 ia GB3836.4 防爆措施 隔离存在的点火源 设法防止产生点火源 限制点火源的能量 适用区域 Zone1,Zone2 Zone1,Zone2 Zone0-2 精选文档
.
本安型 ib GB3836.4 4 5 6 7 8 正压型 p GB3836.5 充油型 o GB3836.6 充砂型 q GB3836.7 无火花型 n GB3836.8 浇封型 m GB3836.9 限制点火源的能量 危险物质与点火源隔开 危险物质与点火源隔开 危险物质与点火源隔开 设法防止产生点火源 设法防止产生点火源 Zone1,Zone2 Zone1,Zone2 Zone1,Zone2 Zone1,Zone2 Zone2 Zone1,Zone2 IP防护等级说明(按照EN60529/IEC529) 防护等级IP54, IP为标记字母,数字5为第一标记数字,4为第二标记数字 第一标记数字表示接触保护和外来物保护等级,第二标记数字表示防水保护等级。 接触保护和外来物保护等级(第一个数字) 防护范围 名称 说明 名称 0 无防护 - 0 无防护 - 防水保护等级( 第二个数字) 防护范围 说明 防护50mm直径和球体直径为50mm,不应完全1 1 水滴防护 更大的固体外来体 进入 防护12.5mm直径球体直径为12.5mm,不应完全2 和更大的固体外来进入 体 滴 垂直落下的水滴不应引起损害 柜体倾斜15柜体向任何一侧倾斜15度2 度时,防护水角时,垂直落下的水滴不应引起损害 防护2.5mm直径和球体直径为2.5mm,不应完全防护溅出的以60度角从垂直线两侧溅3 3 更大的固体外来体 进入 水 出的水不应引起损害 4 防护1.0mm直径和球体直径为1.0mm,不应完全4 防护喷水 精选文档
从每个方向对准柜体的喷.
更大的固体外来体 进入 不可能完全阻止灰尘进入,但水都不应引起损害 从每个方向对准柜体的射5 防护灰尘 灰尘进入的数量不会对设备5 防护射水 水都不应引起损害 造成伤害 柜体内在20毫巴的低压时不6 灰尘封闭 应进入灰尘 6 防护强射水 射水都不应引起损害 柜体在标准压力下短时浸防护短时浸7 入水中时,不应有能引起损水 害的水量浸入 可以在特定的条件下浸入防护长期浸8 水中,不应有能引起损害的水 水量浸 从每个方向对准柜体的强据可能引爆的最小火花能量,将爆炸性气体分为四个危险等级 , 如下表 : 工况类别 矿井下 气体分类 Ⅰ ⅡA 矿井外的工厂 ⅡB ⅡC 代表性气体 甲烷 丙烷 乙烯 氢气 最小引爆火花能量 0.280mJ 0.180mJ 0.060mJ 0.019mJ 温度组别 T1 安全的物体表面温度 ≤ 450℃ 常见爆炸性气体 氢气、丙烯腈等 46 种 精选文档
.
T2 T3 T4 T5 T6 ≤ 300℃ ≤ 200℃ ≤ 135℃ ≤ 100℃ ≤ 85℃ 乙炔、乙烯等 47 种 汽油、丁烯醛等 36 种 乙醛、四氟乙烯等 6 种 二硫化碳 硝酸乙酯和亚硝酸乙酯 气体温度组别划分: 仪表的防爆标志 Ex(ia)ⅡC T6 的含义 : 标志内容 防爆声明 防爆方式 气体类别 温度组别 符号 Ex ia ⅡC T6 含义 符合某种防爆标准,如我国的国家标准 采用 ia 级本质安全防爆方法,可安装在 0 区 被允许涉及ⅡC 类爆炸性气体 仪表表面温度不超过 85℃
防爆电机选型
隔爆型\:如果爆炸性气体和空气必然存在,对于设备在正常运行时,把能产生电弧、火花的部件放在具有足够强度的隔爆外壳内,就可达到防爆目的,这就是隔爆型。隔爆型电气设备就是:具有能承受内部爆炸性气体混合物的爆炸压力, 并阻止内部的爆炸向外壳周围爆炸性混合物传播的电气设备外壳的电气设备。
正压外壳(通风、充气型)“p”:在设备的外壳内通入一定压力的新鲜空气或惰性气体,使周围的可燃性气体不能进入外壳内部,从而阻止点燃源与爆炸性气体接触,达到防止爆炸的目的。正压型电气设备的的关键措施是设备外壳内部保护性气体(新鲜空气或惰性气体)的压力高于环境的压力至少50Pa。因此,设备需要配置鼓风机、管道和风压继电器等,它一般用于大型电动机和控制开关设备。
正压型防爆型式按照保护水平可以分为3个等级:
px将正压型电气设备外壳内的危险区域从1区降低到非危险区。 py将正压型电气设备外壳内的危险区域从1区降低到2区。
精选文档