家用水系统空调安装标
准
Company Document number:WTUT-WT88Y-W8BBGB-BWYTT-19998
水系统安装标准
1、内机安装应具有5‰的坡度,且接管侧要低,接水盘内无异物,便于排出接水盘中冷
凝水。
2、内机吊装采用双螺母加金属垫圈。
3、冷凝水排水管每10米做一个排气孔,排气孔应做防尘处理,以防灰尘堵塞管道影响排
水。
4、冷凝水排水坡度不低于8‰。 5、冷凝水支吊架采用蓝色做卡固定。
6、冷凝水管系统做完后,要进行排水实验,以确保能正常排水。
7、若采用PPR管应注意热熔工艺,防止因热熔不够而漏水,同时防止因热熔过度而减少
管径。若采用镀锌钢管应注意套丝工艺,防止因套丝不到位而渗水。
8、主管安装完毕要进行管道保压,保压压力一般为设备运行压力的倍在6-8公斤。 9、DN25以下管道橡树保温厚度为25mm,DN32到DN80管道橡树保温厚度为30mm。 10、所有保温接口处均用保温胶水粘接,保温与保温接口处除用胶水粘贴外还需用胶带粘
贴。
11、DN20以下钢管支吊架间距为;DN25、DN32钢管支吊架间距为2m;DN40钢管支吊
架间距为;DN50钢管支吊架间距为3m;距离设备米应有一个支吊架。
12、排污阀设置在回水立管下方,且排污阀应接根管至地漏,以便排水。 13、角钢均要做防腐处理。
14、DN50以下钢管均采用套丝连接,不能采用焊接;弯头、三通处均使用管件连接。 15、户式水机必须安装压力表、安全阀,温度计可不用安装。 16、自动补水阀设在回水立管最高点,便于补水。
17、所有内机均要做回风箱,回风箱材质采用铁皮,用铆接方式固定。 18、条件允许则检修口与回风口分开,条件不允许在检修口与回风口开在一起。 19、出风口与回风口均要粘贴封口贴,封口贴粘贴平整无脱落。
20、保温要现用橡树保温胶水粘贴,在用黑色胶带缠绕,防止设备使用时因冷热交替而使
保温胶水开裂,形成冷凝水。
21、隐蔽完工时,要将保温上的灰尘、内机接水盘下保温上的灰尘擦掉,保证工程安装的
整洁度与美观度。
22、水机内机均要安装二通阀或三通阀,三通阀宜安装在长期使用的内机设备上。 23、所有电线均要穿线管已做保护,在与设备连接处的软管必须使用金属包塑软管,防止
老鼠咬线。
24、若有多根包塑软管在一起时,需用扎带进行捆绑。
25、在设备开机前要将管路系统里面的水进行清洗,保证开机时管路系统里面的水是清洁
的,防止里面有杂物而堵塞、损伤设备。
26、风口软接要连接牢固、整齐。
27、风口安装要牢固、整齐,风口百叶方向要调整一直,且确保在使用时风口无异响。