好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

自动喷水灭火系统安装方案

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

自动喷水灭火系统安装方案

一、自动喷水灭火系统安装: 1、管道支吊架的制作与安装: 1.1管道支架设置间距:

规格 支架设置间距(M)

1.2设置原则:

①管道不允许有因介质通过发生作用而产生位移的部位,应设置固定支架,固定支架要牢固地固定在可靠的结构上。

②在管道无垂直位移或垂直位移很小的地方,可装设活动支架或刚性支架。 ③喷淋系统的分支管道设置吊架,主管的每条分支管道设置一个防晃 支架。

1.3管道支架形式及材料明细表:

墙柱三角支撑:

序号 公称直径 横担材料 规格 斜撑材料 规格 角钢 角钢 角钢 角钢 生根方式 DN25 DN32 DN40 DN50 DN70 DN80 DN100 DN150 3 3 3 3 4 5 5.5 6 2 3 4 5

DN40-50 DN70-80 DN100 DN150 角钢 角钢 角钢 角钢 ∠30×3 ∠40×4 ∠50×5 ∠50×5 ∠30×3 M10膨胀螺栓 ∠40×4 M12膨胀螺栓 ∠50×5 M12膨胀螺栓 ∠50×5 M12膨胀螺栓

地上水平管支架: 序号 公称直径 1 2 3 4 5

管垂直管卡: 序号 1 2 3 4 5 公称直径 横担材料 DN15-32 DN40-50 DN70-80 DN100 DN150

管道固定支架:

序号1 公称直径DN15-32 横担材料角钢 2 3 4 5

横担材料 角钢 角钢 角钢 角钢 角钢 规格 ∠25×3 ∠30×3 ∠40×4 ∠50×5 ∠50×5 支撑材料 角钢 角钢 角钢 角钢 角钢 规格 ∠25×3 ∠30×3 ∠40×4 ∠50×5 ∠50×5 生根方式 M10膨胀螺栓 M10膨胀螺栓 M12膨胀螺栓 M12膨胀螺栓 M12膨胀螺栓 DN15-32 DN40-50 DN70-80 DN100 DN150 规格 ∠25×3 ∠30×3 ∠40×4 ∠50×4 ∠75×4 包卡材料 角钢 角钢 角钢 角钢 角钢 规格 25×3 30×3 40×4 50×4 75×4 生根方式 M10膨胀螺栓 M10膨胀螺栓 M12膨胀螺栓 M12膨胀螺栓 M12膨胀螺栓 角钢 角钢 角钢 角钢 角钢 ∠规格25× 3 支撑材料角钢 ∠规格25× 3 M10生根方式膨胀螺栓 ∠30×3 ∠40×4 ∠50×5 ∠50×5 角钢 角钢 角钢 角钢 ∠30×3 M10膨胀螺栓 ∠40×4 M12膨胀螺栓 ∠50×5 M12膨胀螺栓 ∠50×5 M12膨胀螺栓 DN40-50 DN70-80 DN100 DN150 角钢 角钢 角钢 角钢

常用管道支吊架形式:

(1)a、b两种适用于公称直径小于或等于40mm水平起线的管道支呆,吊臂长度按实际情况而定。

立管垂直管卡 管道固定支架

(2)c、d两种是用于公称直径大于或等于50mm水平起线的管道支 架、支架周边尺寸按实际情况而定。

立管支架形式:(防晃动支架) (1)a适且于只有一要立管的支架。

(2)b适用于有两根或两根以上立管的支架。

2、自动喷水灭火系统及消防栓给水系统管道小于DN100采用镀锌钢管,丝扣连接;管道大于或等于DN100采用镀锌钢管,卡箍连接。

2.1使用专用的压槽机,在管道的一端滚压出一圈2.5mm深的沟槽,沟槽的宽度是个定值,不需考虑。将管道的两端对接后,在管道外边套上一个专用的橡胶圈,两边的搭接要相等。将两半卡箍扣住橡胶圈,卡箍的凸缘正好卡进管端压出的沟槽里,拧紧卡箍两侧的螺栓即可。

A.管道的端面一定要与管身成90°,无毛刺,管端50mm范围内光滑整洁。 B.操作人员一定要掌握压槽机的使用方法。

C.为使密封圈易于安装,可以先在管道的外面涂一薄层洗涤灵液,做为润滑剂。

2.2管道安装的顺序为: 弹线定位

2.3卡箍连接一般可分为五道工序:

卡箍安装 固定支架 切割下料 组装管道 安装密封圈 沟槽 卡箍 密封圈 因为卡箍连接具有一定的柔性,所以每隔15米要安装一个固定支架。

自动喷水灭火系统安装方案

自动喷水灭火系统安装方案一、自动喷水灭火系统安装:1、管道支吊架的制作与安装:1.1管道支架设置间距:规格支架设置间距(M)1.2设置原则:①管道不允许有因介质通过发生作用而产生位移的部位,应设置固定支架,固定支架要牢固地固定在可靠的结构上。②在管道无垂直位移或垂直位移很小的地方,可装
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
14koi30o3b79c964hjsm5kaxd91bpl00ksi
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享