大 柳 塔 煤 矿 “ 4
7.1 事故经过: 1 0 ” 触 电 事 故
2008年4月10日8点班,机电二队班前会安排工程班回收 309运顺 8联巷及 36联巷风机及控制开关。主管副
队长李某在班前会上安排了工作,并强调了安全注意事项,该项工作由班长秦某带领谢某、赵某、温某、苏某 等 6 人负责。约 9 点
30 分到 309 运顺 8 联巷配电点,班长秦某又对工作进行了具体分工,安排谢某、赵某两人 负责回收 36 联巷风机和开关,温某、苏
某带领王某负责回收
8 联巷风机和开关,同时也强调了相关停送电安全
管理程序工作。 8 联巷由于是双风机双电源开关,因此又专门安排温某负责停 8 联巷专用变压器并甩低压电缆 和此路开关,同时由王某配合,苏某负责停
某带领其他人员去切眼回收水泵和开关。
18 联巷此路电源馈电并甩开风机开关电缆另作排水使用。然后秦
谢某、赵某先到 18 联巷配电点后,停了他们作业点的馈电开关后并闭锁挂牌,然后又把移变停电闭锁挂牌并 上锁即进入 36 联巷开始作业。
苏某到 18 联巷后将自己作业回路的馈电开关停电闭锁并挂牌后返回 接线盒,等待接线盒到后在连接。相距约
8联巷将电缆从开关上甩下。但由于现场无
10 米处的温某在接潜水泵开关。
大约 11点 30分左右谢某和赵某工作完毕返回 18联巷,检查了自己的停的馈电和开关没有异常情况,另一台馈
电处于停电闭锁挂牌状态,于是取掉自己的停电牌,对自己的停电回路进行了送电。
正在 8联巷清洗电缆的苏某,突然发生异常触电情况,温某发现后立即过去进行现场急救。 11 点52分送至神 东医院抢救, 12 点
28 分抢救无效死亡。
7.3 原因分析
由于控制备用风机开关的上级馈电开关停电后断路器不能分断,设备质量存在严重问题,变压器送电后分支馈 电开关没有起到配电系统的断路分开关作用,在停电闭锁后,恢复上级电源时直接带电造成线路上作业的苏某 触电。
7.4 防范措施:
”加强各类机电设备的检修与维护,保障各种安全保护灵敏可靠,定期进行电气设备及保护装置的检查、检修 和试验,消除各种隐患,预防各类机电设备事故和误动作的发生。
验收管理制度,对达不到质量标准和完好要求的设备,必须按程序进行整改。