中华人民共和国交通行业标准(JT/T93—94)
港口机械通用电气检测方法和技术要求
Detecting methods and technical requirement of general electric device for port crane
1 主题内容与使用范围
本标准规定了港口装卸机械电气设备检测的项目以及检测方法与技术要求. 本标准适用于港口装卸机械电气设备,进口港口装卸机械电气设备可参照执行.
2 引用标准
GB998低压电器试验方法
GB1032三相异步电动机的试验方法 GB1311直流电动机试验方法 GB1497低压电器基本标准
GB2682电工成套装置中指示灯与按钮的颜色
GB3797电控设备第二部分:装有电子器件的电控设备 GB3811起重机设计规范
GB4720电控设备第一部分:低压电器电控设备 GB4942·1电机外壳防护分级 GB4942·2低压电器外壳防护等级 GB6067起重机械安全规程
GB10233电气传动控制设备基本试验方法 GB11022高压开关设备通用技术条件
GBJ232电气装置安装工程施工及验收规范,起重机电气装置篇 JB4315起重机电控设备
JT2012港口装卸区域照明照度及其检测方法 JT5017港口门座起重机技术条件 钢质海船入级与建造规范中国船级社
3 测量仪器仪表的基本要求
3.1 应采用不低于0.5级精度的测量仪器、仪表(兆欧表、功率因数表及直流电桥不低于1.0级)、
3.2 仪器、仪表的选用应使所测量值在30%~95%仪器、仪表量程范围内.
3.3 测量仪器、仪表须有计量管理机构鉴定的证书,并且在有效使用期内方可使用.
4 测量环境条件
4.1 海拔高度不超过1000米.
1
4.2 环境温度-5℃~+45℃.
4.3 最大相对湿度不大于95%,可有凝露.
5 测量项目
5.1 交流异步电动机 5.2 交流同步发电机 5.3 直流电动机 5.4 直流发电机 5.5 电力变压器 5.6 旋转式集电器 5.7 电阻器 5.8 高压开关柜 5.9 低压开关柜 5.10 联合操纵台 5.11 照明系统
5.12 电线电缆及敷设 5.13 电气设备接地 5.14 安全保护装置
6 测量方法及技术要求
6.1 交流异步电动机
6.1.1 绕组对机壳及绕组间绝缘电阻的测量 (1)、电动机在冷态常温下测定; (2)、测量用兆殴表电压等级按表1选用; (3)、测量每相绕组对机壳的绝缘电阻,用兆殴表“L”端接绕组,“E”端接地; (4)、测量时, 兆殴表放于水平位置,以接近兆殴表的规定速度均匀转动兆殴表手柄,待指针稳定后读取兆殴表的示值;
表1 电动机额定电压与兆殴表电压等级
电动机额定电压 500以下 500~3000以下 3000~10000 (5)、绝缘电阻值应满足下述规定.
电机容量等于或小于100KW者不低于1.0MΩ。 电机容量大于100KW者不低于下式计算值:
兆殴表电压等级 500 1000 2500 R1?3*U1···························(1)
1000?P
式中:R1—电机绕组绝缘电阻, MΩ;
2
P—电机额定功率,KW; U1—电机额定电压,V.
6.1.2 绕组在实际冷态下直流电组的测定
(1)、功率在300KW以上的电机必须测量其绕组的直流电阻; (2)、测量应采用双臂电桥; (3)、电阻值应采用三次测量的算术平均值,三相绕组之间直流电阻的偏差不得超过三相平均值的2%.
6.1.3 空载测量 6.1.3.1 测量条件
(1)、装卸机械不带负载(可带吊钩、抓斗、索具等);
(2)、电源电压与额定电压偏差不超过±5%,频率与额定偏差不超过±2%。电源电压和频率两者与额定值偏差同时为负值(或正值)时,两者偏差的绝对值之和不得超过5%.三相电源电压不平衡度不超过2%;
(3)、功率表采用低功率因数瓦特表.
6.1.3.2 装卸机械中,用交流异步电动机拖动的个机构分别以额定速度正反向全程运转三次(或三个周期),以三次的算术平均值作为最终测量值. 6.1.4 额定负载测量 6.1.4.1 测量条件
(1)、装卸机械带负载额定负载;
(2)、同6.1.3.1(2)、6.1.3.1(3)规定. 6.1.4.2 测量方法同6.1.3.2规定. 6.2 交流同步发电机
6.2.1 绝缘电阻的测量方法同6.1.1规定. 6.2.2 电压变化率测量
6.2.2.1 交流同步发电机连同调整装置在考虑原动机调整特向的情况下,当发电机在零至满载间任一负载下,其功率因数保持额定值,此时测定发电机的电压稳态变化率应在额定电压的±2.5%内。
6.2.2.2 在发电机空载,转速为额定值,电压接近额定值的状态下,突加和突卸60%额定电流及功率因数不超过0.4(滞后)的对称负载时,测定其瞬态电压降应不大于额定值的15%,瞬态电压上升值应不超过额定值的20%,同时测定其恢复到稳定值的时间不大于1.5S,而电压恢复到最后稳定值相差3%以内. 6.2.3 温升测量
(1)、发电机在额定电压、额定电流、额定功率因数、额定转速下运行;
(2)、功率在100KW及以下者连续运行2h,功率大于100KW连续运行4h,其温升不得超过发电机绝缘等级允许的温升; (3)、用电阻法测量温升
(4)、用精度不低于1.0级的直流电桥测量绕组的冷态电阻,并在温升实验结束时停车5min内测量绕组的热态电阻; (5)、温升计算公式:
?t?R2?R1(235?t1)?t1?t0·············································(2) R1
式中:?t?温升, ℃;
3