好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

怎样学会看懂保护定值单 - 图文

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

.

图五:DF—3200系列线路保护压板配备图

(三)35KV线路保护装置保护装置组成:

35KV线路保护装置同样由:线路保护装置、测量装置及操作箱等插件构成。实物图同前。 保护定值通知单的识读

附:定值单:

Word 文档

.

变电站名 接跳开关 线路名称 最大负荷电流 序号 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 代号 T_QD I1 VB1 I2 T2 VB2 I3 T3 VB3 RDZ X1 X2 X3 Tj12 Tj13 Gfh1 Tfh1 Gfh2 Tfh2 Tzch VWY VTQ Fszd T_1f I_1f U_1f FDzd KG1 KG2 KG3 39 200A 定值名称 通知单编号 保 护 型 号 CT变比 定值下发时间 1.5A 35.6A 100V 6.58A 1.5″ 100V 6.58A 1.5″ 100V 0.3Ω 0.3Ω 0.3Ω 0.3Ω 10″ 10″ 5.53A 9″ 100A 999″ 10″ 100V 100V 45HZ 10″ 0.5A 60V 10HZ/S 41B3 0003 0009 原定值 DF3222A 200/5 2007-4-20 新定值 1.5A 42.7A 100V 100A 10″ 100V 6.6A 2.1″ 100V 0.3Ω 0.3Ω 0.3Ω 0.3Ω 10″ 10″ 5.5A 9″ 100A 999″ 10″ 100V 100V 45HZ 10″ 0.5A 60V 10HZ/S 41A3 0003 0004 回执: 电流保护和距离保护的突变量电流定值 I段保护的电流整定值 电流保护I段低电压整定值 II段保护的电流整定值 II段保护的时间整定值 电流保护II段低电压整定值 III段保护的电流整定值 III段保护的时间整定值 电流保护III段低电压整定值 距离保护电阻整定值 距离保护I段的电抗整定值 距离保护II段的电抗整定值 距离保护III段的电抗整定值 距离保护II段的延时整定值 距离保护III段的延时整定值 过负荷告警电流定值 过负荷告警时间定值 过负荷跳闸电流定值 过负荷跳闸时间定值 重合闸的时间整定值 重合闸检无压的整定值 重合闸检同期的电压整定值 低频保护的动作值 低频保护的动作延时值 低频保护的低电流闭锁整定值 低频保护的低电压闭锁整定值 低频保护的滑差闭锁整定值 控制字1 控制字2 控制字3 注:1. 采用不经电压闭锁的向电流保护,向指向35KV线路。 2. 停用距离保护、电流II段、低减载,将低减载压板退出,过负荷发信号。 3. 重合闸停用。 4. 原39 2005-04号通知单作废。 整定人 审核人 批准人 执行人 执行时间

Word 文档

.

1、通知单中主变额定参数部分

(1)最大负荷电流:

同前。该值是调度员监控的负荷电流。 2、通知单中距离、零序保护及重合闸部分 第0项:电流保护和距离保护的突变量电流定值:

保护装置配置了两个启动元件:突变量启动元件和模启动。突变量启动值是IQD(经验值),模启动定值为三段电流保护定值中最小值的0.98倍,两个条件满足其中一个,保护进入故障处理程序中,开放出口24V正电源。

第1、2项:I段保护的电流整定值及电流保护I段低电压整定值: 现在微机保护装置I段保护就是速断保护,在灵敏度足够时一般不用低电压保护,不用低电压保护时将定值放在最大100V,并在控制字中将相对应项设为“0”退出。

第3-5项:II段保护的电流、时间整定值及电流保护II段低电压整定值:同前。

第6-8项:III段保护的电流、时间整定值及电流保护III段低电压整定值:同前。

第9-14项:距离保护I、II、III段整定值:

距离保护在小电流接地系统不用,阻抗整定值设置为最小0.3欧,时间整定值设置为最大10秒,同时在控制字中将相对应项设为“0”退出。

第15、16项:过负荷告警电流定值、时间定值:

线路按最大负荷电流整定时达到负荷电流,延时9秒发告警信号。 第17、18项:过负荷跳闸电流定值、时间定值:

Word 文档

.

线路过负荷保护均发信号,不直接作用于跳闸。整定值设置为最大(100A/10秒)。

第19-21项:重合闸的时间整定值、检无压整定、检同期整定: 第22-26项:低频保护的整定:

按照低频减载案要求整定动作值及动作时间。39线路低频减载装置是要求退出的。

第27项:控制字KG1:用于保护功能控制。识读法同前。 第28项:控制字KG2:用于后加速、低频减载控制。 第29项:控制字KG3:用于ZCH控制。 备注栏说明:

备注1:说明向保护加用(向保护的加用在控制字KG1整定),采用不经电压闭锁的向电流保护,向指向35KV线路。

备注2:说明保护停加用情况(停用距离保护、电流II段、低减载,将低减载压板退出,过负荷发信号)。 备注3:重点交代重合闸停用。

(四)10KV、6KV线路保护定值单识读与35KV定值单相同。

附:董74排污二回线定值单:

变 电 站 名 接 跳 开 关 线 路 名 称 最 大 电 流 序号 0 1 2 3 Word 文档 74 排污二回线 300A 定值名称 通 知 单 编 号 保 护 型 号 保护版本 CT变比 原定值 DF3223 V1.0 300/5 新定值 0.5A 67.4A 100A 10″ 代号 T_QD I1 I2 T2 电流保护和距离保护的突变量电流定值 I段保护的电流整定值 II段保护的电流整定值 II段保护的时间整定值 .

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 I3 T3 VBI Tzch Fszd T_1f I_1f U_1f FDzd KG III段保护的电流整定值 III段保护的时间整定值 电流保护低电压整定值 重合闸的时间整定值 低频保护的动作值 低频保护的动作延时值 低频保护的低电流闭锁整定值 低频保护的低电压闭锁整定值 低频保护的滑差闭锁整定值 控制字 回执: 8.8A 1.0″ 100V 0.8″ 45HZ 0.15″ 0.5A 65V 3HZ/S 0A81 注:1. 采用不经向、不经电压闭锁的电流保护,投入重合闸后加速电流III段。 2. 停用电流II段,低减载停用。 整定人 审核人 批准人 执行人 执行时间 其它与35KV所述容相同。 在此着重对通知单8-12项容说明:

第8项:低频保护的动作值:电网频率降到该值后装置动作。 第9项:低频保护的动作延时值:电网频率降到启动值后,经过该时间出口。

第10项:低频保护的低电流闭锁整定值:低于该电流值启动保护。 第11项:低频保护的低电压闭锁整定值:低于该电压值启动保护。 第12项:低频保护的滑差闭锁整定值:达到该滑差值启动保护。 每年地调都要下达年度电网低频减载案,它是确保电网安全稳定的重要措施。低频保护应按规定要求加用。

(五)电容器组保护定值单识读

变电站名称 接跳开关 电容器组编号 Word 文档

73 2# 通知单编号 保护型号 电容器额压 DF3260 11/3KV

14il27s7v555mbv23rb17u3cm9b9uy004p5
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享