仅在对母线充电时短时投入,在充电正常后的2秒后就自动退出母充保护。
备注栏说明:
备注第1项:采用不经向的复压闭锁过流保护,取主变中压侧线电压作为本侧闭锁量。
因为不经常出现由中压侧电源供低压侧供电式,故不需将低压侧电压量与中压侧并联接入。
备注第2项:中压侧复压过流I段2.1秒跳33,II段2.4秒跳31开关。重点提示动作时间配合情况。
备注第3项:充电保护0.1秒跳31开关。重点提示充电保护动作情况。
备注第4项:过负荷、接地告警发信号。 备注第5项:重点提示中后备保护停用情况。 7、低压侧后备保护部分(保护装置型号DF3231B)
变电站名称 主变编号 主变型号 主变容量 容量比 序号 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Word 文档
1# SFSZ9-31500/110 31500KVA 1:1:1 额定值名称 通知单编号 本通知单共七联 定值下发时间 接线式 保护型号 定值符号 IQD IL1 IL2 IL3 TL1 TL2 TL3 V2 VL ISD CT变比 3000/5 3000/5 3000/5 3000/5 接跳开关 53 51 该联交: 2007-01-16 YN,YN0,d11 DF3231B 原定值 新定值 1.0A 4A 4A 100A 1.3″ 1.6″ 10″ 3.5V 85V 7.2A 低 压 侧 后 备 保 护 突变量启动电流定值 复压闭锁(向)过流I段电流定值 复压闭锁(向)过流II段电流定值 复压闭锁(向)过流III段电流定值 复压闭锁(向)过流I段时间定值 复压闭锁(向)过流II段时间定值 复压闭锁(向)过流III段时间定值 负序电压闭锁定值 低电压闭锁定值 限时速断电流定值 .
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 限时速断时间定值 母线充电电流定值 母线充电时间定值 过负荷电流定值 过负荷时间定值 启动风冷电流定值 启动风冷时间定值 过载闭锁调压电流定值 过载闭锁调压时间定值 接地告警电压定值 接地告警时间定值 保护投退控制字 保护式控制字 母充保护短时投入时间定值 复合电压出口用负序电压定值 复合电压出口用低电压定值 TSD ISH TSH IFH TFH ITF TTF ITY TTY VJ0 TV1 KG1 KG2 TTR V2X VLX 3000/5 3000/5 回执: 51 51 0.6″ 4A 0.1″ 3.4A 9″ 10A 80″ 10A 80″ 20V 0.1″ 133B 9911 2″ 3.5V 85V 注:1. 采用不经向的复压闭锁过流保护,取主变低压侧线电压作为本侧复压闭锁量。 2. 低压侧复压闭锁过流I段1.3″跳53开关,复压闭锁过流II段1.6″跳51开关。 3. 充电保护0.1″跳51开关。 4. 限时速断保护0.6″跳51开关(调校核10KV出线定值后加用, 10KV出线限时速断保护电流一次值<3750A,时间T ≤0.3″)。 5. 过负荷发信号,接地告警延时发信号。 6. 过流III段、启动风冷、过载闭锁调压保护停用。 整定人 审核人 批准人 执行人 执行时间 定值单保护选择说明:
本站采用了复压闭锁过流I、II段保护(电流值整定一样,时间值是:I段保护时间跳低分段53,II段保护时间跳本侧51、限时速断保护、母线充电保护、过负荷保护及接地告警保护等。
分项说明:
第0项:突变量启动电流定值:同前。
第1项:复压闭锁(向)过流I段电流定值:同前。 第2项:复压闭锁(向)过流II段电流定值:同前。 第3项:复压闭锁(向)过流III段电流定值:没有起用。
Word 文档
.
第4、5项:复压闭锁(向)过流I、II段电流时间定值:同前。 第6项:复压闭锁(向)过流III段电流时间定值:没有起用。 第7、8项:负序电压闭锁值及低电压闭锁值:同前。 第9、10项:限时速断保护:
用于线路近端短路,线路开关拒动时,以较短时间跳本侧开关,避免了因复压闭锁过流保护时间过长而烧坏主变。该保护应与10KV线路速断(或I段)保护相配合。
第11、12项:母线充电保护:同前。 第13、14项:本侧过负荷定值,整定同前。
第15--18项:启动风冷及过载调压闭锁电流保护:同前。 第19、20项:接地告警定值:同前。
第21项:为保护投退控制字:整定及识读同前。 第22项:为保护式控制字:整定及识读同前。 第23项:母充保护短时投入时间定值:同前。 备注栏说明:
备注第1项:采用不经向的复压闭锁过流保护,取主变低压侧线电压作为本侧闭锁量。
备注第2项:低压侧复压过流I段1.3秒跳53,II段1.6秒跳51开关。重点提示动作时间配合情况。
备注第3项:充电保护0.1秒跳51开关。重点提示充电保护动作情况。
备注第4项:
备注第5项:过负荷、接地告警发信号。
Word 文档
.
(三)主变保护压板投、退实物图
各主变保护压板的设置基本都是相同的,下图为主变保护压板投、退现场实物图。
图三:DF—3200系列主变保护压板配备图
(二)110KV线路保护装置(以漳05线路保护为例说明)
(一)、保护装置组成
110KV线路保护装置同样由:线路保护装置、测量装置及操作箱等插件构成。组成实物图见图四。
Word 文档
.
图四:DF—3200系列线路保护插件组成图
(二)保护定值通知单的识读 附:漳05开关定值单:
变电站名称 接跳开关 线路名称 最大允电流 CT变比 Word 文档
05 水漳线 600A 600/5 通知单编号 本通知单六联 保护型号 线路灵敏角 定值下发时间 该联交: DF3220(V1.0) 71.1° 2007-08-20