1)差动突变量启动电流定值(IQD):它是差动保护启动条件之一。 保护装置的启动元件包括:差动电流突变量启动、差动电流动作门槛启动。当差动电流突变量、差动电流动作门槛两个条件满足其中的一个,同时任一相差流满足比率制动判据时,保护进入故障处理程序中进行故障计算判别,开放出口24V正电源。启动逻辑图如下:

大于差动突变量启动电流定值时 任一相差流满足差速判据时 大于差动电流动作门槛值时 任一相差流满足比率制动判据 开放保护出口

≥1

≥1 差动保护启动逻辑图

2)差动速断电流定值(ISD):它的取值一般较大(8-10倍高压侧Ie)。 微机继电保护装置设置该保护的目的是防止在较高的短路水平时,由于CT过饱和后特性变坏高次谐波量增加,产生制动力矩可能使差动保护拒动,靠该保护迅速切除区故障。

3)差动电流动作门槛值(ICD):它差动保护启动条件之一。 同前。

4)比率制动系数(KID):比率制动又称为穿越电流制动。 即在外部故障时,穿越性短路电流Ik越大,由于TA饱和重,其差动电流出现的不平衡差电流Ibpmax就越大,两者呈线性关系,制动特性曲线斜率的作用在于区外故障时自动抬高动作值,使差动保护的动作电流能可靠躲过外部故障时流过差动回路的不平衡电流Ibpmax。见图二所示。

Word 文档

.

由图中可见,决定制动特性曲线的三要素为:差动门坎电流值(ICD)、制动特性拐点电流(Izd.mix)、比率制动系数(KID)。(DF—3200系列主变保护中制动特性拐点电流Izd.mix是固定的,不需整定)

Icd.qdIzd.miIzd Idz KID 动作区 图二:比率差动保护制动特性

5)二次谐波制动系数(KXB):当变压器空载投入时,可能出现数值很大的励磁涌流,最大可达到变压器额定电流的6~8倍。励磁涌流包含有很大的二次谐波分量。为了躲过主变空载合闸时的励磁涌流,而采用了二次谐波制动,当三相中的任一相二次谐波满足制动条件,则闭锁保护出口。整定值一般取经验值0.18{Icd2(二次谐波分量)≥Icd(基波分量)*KXB}。

6)中压侧差动平衡系数(KPM):以高压侧为基准,计算变压器中压侧平衡系数,来校正主变高、中侧开关CT二次电流相位的影响。

7)低压侧差动平衡系数(KPL):以高压侧为基准,计算变压器低压侧平衡系数,来校正主变高、低侧开关CT二次电流相位的影响。

8)接线组别(KMD):按主变实际接线组别选择控制字。见说明书。 9)控制字(KG1):微机保护中控制字为软开关,选择决定某项保护功能的投退。 关于控制字的介绍:

Word 文档

.

控制字表示一个四位十六进制数。每一位由四个二进制位组成,一个控制字共有十六个二进制位,相当于十六个软件选择开关,决定各保护功能的投退与跳闸式。二进制数和十六进制数的对照关系如下表所示:

二进制数 0000 0001 0010 0011 0100 0101 0110 0111 十六进制数 0 1 2 3 4 5 6 7 二进制数 1000 1001 1010 1011 1100 1101 1110 1111 十六进制数 8 9 A(10) B(11) C(12) D(13) E(14) F(15) 一个控制字的十六个二进制位的排列顺序为:

D15 D14 D13 D12 D11 D10 D9 D8 D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0 其中,任一位有两种状态“1”或“0”。D15-D12、D11-D8、D7-D4、D3-D0的二进制数各对应控制字的一个十六进制位,通常按8421码将二进制数转换为十六进制数。

例如:DF—3230差动保护控制字定义如下表:

位 D0 D1 D2 控制功能 CT断线检测投入(1)/退出(0) 差动电流速断保护投入(1)/退出(0) 比率差动循环闭锁(1)/退出(0) Word 文档

.

D3 D4 D5 比率差动保护投入(1)/退出(0) 二次谐波制动投入(1)/退出(0) CT断线闭锁出口(1)/退出(0) D6—D15 备用

KG1=003F,表示上表中的D0-D5为“1”,D6-D15为“0”。

控制字的整定和识读是需要对照装置说明书,光看定值单是看不出什么的。调度员应该了解当电网运行中需要投、退某种保护时,有两种式:1、直接加、停用保护出口压板;2、在装置部修改控制字。

3、主变本体保护定值部分

1)重瓦斯保护:投跳闸。主变部故障保护启动后跳主变三侧开关。 2)轻瓦斯保护:投信号。主变部轻微故障或产生气体时保护启动后发信号。

3)超温保护: 按厂家要求执行。

4)风冷保护: 退出。对110KV油浸自冷式主变该保护是退出的,对油浸风冷主变该保护启动后风扇运转。

5)压力释放保护:投信号。本保护只在主变新投产充电时投跳闸,正常运行时均投信号,防止保护误动偷跳三侧开关。在现场执行时,压板退出状态表示压力释放保护投信号位置。

4、主变差动保护定值备注部分

1)按规程要求主变差速、比率差动动作均跳01、31、51开关。 2)本站主变超温保护推荐值为80℃告警,90℃跳三侧开关,具体按现场实际情况执行。

Word 文档

.

5、高压侧后备保护部分(保护装置型号DF3231A)

变电站名称 主变编号 主变型号 主变容量 容量比 1# SFSZ9-31500/110 31500KVA 1:1:1 通知单编号 本通知单共七联 定值下发时间 接线式 保护型号 该联交: 2007-01-16 YN,YN0,d11 DF3231A 高 压 侧 后 备 保 护 序号 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 定值名称 突变量启动电流定值 复压闭锁(向)过流I段电流定值 复压闭锁(向)过流II段电流定值 复压闭锁(向)过流III段电流定值 复压闭锁(向)过流I段时间定值 复压闭锁(向)过流II段时间定值 复压闭锁(向)过流III段时间定值 负序电压闭锁定值(相电压) 低电压闭锁定值(线电压) 限时速断电流定值 限时速断时间定值 母线充电电流定值 母线充电时间定值 过负荷电流定值 过负荷时间定值 启动风冷电流定值 启动风冷时间定值 过载闭锁调压电流定值 过载闭锁调压时间定值 零序(向)过流I段电流定值 零序(向)过流II段电流定值 零序过流III段电流定值 零序(向)过流I段一时限时间定值 零序(向)过流I段二时限时间定值 零序(向)过流II段一时限时间定值 定值符号 IQD IL1 IL2 IL3 TL1 TL2 TL3 V2 VL ISD TSD ISH TSH IFH TFH ITF TTF ITY TTY I01 I02 I03 T01 T02 T03 CT变比 300/5 300/5 300/5 300/5 300/5 300/5 300/5 300/5 接跳开关 01、31、51 原定值 新定值 1.0A 3.83A 100A 100A 3.0″ 10″ 10″ 3.5V 85V 100A 10″ 100A 10″ 3.21A 9″ 1.93A 9″ 2.75A 9″ 100A 100A 100A 10″ 10″ 10″ Word 文档