如识读继电保护定值通知单

继电保护装置是电网安全运行的保障,也是电网安全稳定“三道防线”(第一道防线:由性能良好的继电保护装置构成,确保快速、正确地切除电力系统的故障元件。第二道防线:由电力系统安全稳定控制系统及切机、切负荷等稳定控制措施构成,确保电力系统安全稳定运行。第三道防线:由失步解列、频率及电压紧急控制装置构成,采取解列、切负荷、切机等控制等措施,防止系统崩溃,避免出现大面积停电。)中的第一道防线,所以说确保继电保护定值的正确性及保护装置的可靠性是电网安全的重要任务。作为一名电网调度员(用户运行值班人员)在本电网运行操作管理中无疑要求对本电网继电保护装置的运行情况相当了解,除了要熟知本电网继电保护装置的配备及运行情况外,还要会看懂本电网继电保护定值通知单,了解现场设备保护压板执行情况,并且在电网事故开关跳闸时还要学会进行基本的保护动作行为的分析与动作正确性的判断等。

为了让大家对微机继电保护装置有一个基本了解,我们将按照微机保护装置插件组成(实物图)、微机保护定值单的识读、现场保护压板设置及保护动作后的简单行为分析的顺序,与大家一起学习交流。

一、电网微机保护装置的使用情况

目前,微机继电保护装置在电网中也得到广泛使用,农网110KV及以上主要设备(含主变压器)微机保护装置型号相对比较统一,主要有:南瑞RSC系列、东电子DF3200系列、国电南自PSC600系列、北京四CSC系列、美国SEL-311C系列等,农网35KV及以下设备微机保护装置型号很杂,大都为小厂家。虽然保护厂家很多,保护装置不近相同,但保护原

Word 文档

.

理、插件配置组成、保护压板的设置等基本相同。

微机继电保护装置定值通知单与常规继电器保护定值通知单不同,常规保护定值单整定项目简单,一台主变主、后备保护整定项目1通知单就完了,而微机保护定值通知单整定项目相对很多、很细,一台主变压器保护整定项目就达10通知单之多,保护整定项目多和细,使得保护的选择投、停用更加灵活。

二、主变、线路及电容器保护装置介绍

现以东电子DF3200系列保护装置为例,介绍主变压器、线路、电容器等设备保护装置插件配置情况、保护定值单的识读及现场保护压板的执行等。

(一)主变压器保护装置

(一)、保护装置组成

微机保护装置的配置是很灵活的,一般保护厂家根据用户要求提供多个保护插件供现场设备保护需要。

东电子DF3200系列三圈主变压器微机保护装置由:DF3230(主变差动保护装置)+ DF3231A(主变高后备保护装置)+ DF3231B(主变中后备保护装置)+ DF3231B(主变低后备保护装置)+ DF3232(主变本体保护装置)+ DF3280(主变高压开关操作箱)+ DF3280(主变中压开关操作箱)+ DF3280(主变低压开关操作箱)+综合测控装置组成。从实物图中可以看出,主变主、后备保护及高、中、低侧后备保护插件相互分开、并且高、中、低三侧有独立的操作箱,这样的好处是单个保护插件及操作箱因故障时,不影响其它保护插件及操作箱的正常运行。

各保护插件的功能简介:

Word 文档

.

1、主变差动保护装置:实现主变差动保护功能。

2、主变高、中、低压侧后备保护装置:实现主变各侧后备保护功能。 3、主变本体保护装置:实现主变本体保护功能。

4、主变高、中、低压侧操作箱:实现对主变各侧开关操作控制功能。 5、主变综合测控装置:实现测量与控制功能。 各保护插件实物图:

Word 文档

.

图一:DF—3200系列主变保护插件组成图

(二)主变保护定值通知单的识读

附件1:

变电站名称 主变编号 主变型号 主变容量 容量比 额定电压 110KV 35KV 10.5KV 1# SFSZ9-31500/110 31500KVA 1:1:1 一次额流 165.3A 519.6A 1732A CT变比 300/5 600/5 3000/5 差 动 保 护 序号 0 1 2 3 4 5 6 7 Word 文档

通知单编号 本通知单共七联 定值下发时间 接线式 保护型号 CT二次接线 Y Y Y 该联交: 2007-01-16 YN,YN0,d11 DF3230 二次额流 2.755A 4.33A 2.887A 定值名称 突变量启动电流定值 差动速断电流定值 差动电流动作门槛值 比率制动特性斜率 二次谐波制动系数 中压侧差动平衡系数 低压侧差动平衡系数 接线组别 定值符号 IQD ISD ICD KID KXB KPM KPL KMD 原定值 新定值 1.0A 22A 1.24A 0.5 0.18 0.64 1.65 2230 .

8 控制字 KG1 003F 保护型号(DF3232)本体保护 序号 0 1 3 4 5 定 值 名 称 重瓦斯保护 轻瓦斯保护 超温保护 风冷保护 压力释放保护 原定值 新定值 投跳闸 投信号 85℃发信号 95℃跳闸 投信号 投信号 注:1. 差动速断、比率差动动作跳01、31、51开关。 回执: 整定人 审核人 批准人 执行人 执行时间 1、通知单中主变额定参数部分

1)、主变型号、容量比、接线式、额定电压、一次额流值均为:主变铭牌标注值;

2)、CT变比为:现场实际保护取用的CT比(一般为生技部下达); 3)CT二次接线式:三侧均取Y接线(装置特殊要求取△接线时除外);

这一点与常规主变保护不一样,常规保护中,因主变一次接线式通常为典型的YN,YN0,d11接线,这样高低压侧电流存在300的相位差,为了消除由变压器两侧电流相位不同而产生的不平衡电流的影响,通常将主变星形侧(高压侧)的三个CT接成三角形,将主变三角形侧(低压侧)的三个CT接成星形,通过改变CT二次接线把二次电流的相位差校正过来。在微机保护中,则不需要改变CT接线,而统一接成Y形,这样简化了CT二次接线,节省了中间辅助设备,降低了成本,对相位差的校正它是利用装置部软件来自动校正的。

4)二次额流:因CT二次接线为Y形,故为一次额流/CT比。 2、差动保护定值部分

Word 文档

怎样学会看懂保护定值单 - 图文

.如识读继电保护定值通知单继电保护装置是电网安全运行的保障,也是电网安全稳定“三道防线”(第一道防线:由性能良好的继电保护装置构成,确保快速、正确地切除电力系统的故障元件。第二道防线:由电力系统安全稳定控制系统及切机、切负荷等稳定控制措施构成,确保电力系统安全稳