5.2.1.3. 5.2.1.3. 冷水管内有空气。 5.2.2. 5.2.2. 冷水流量低。

5.2.2.1. 5.2.2.1. 阀门开启是否正确。 5.2.2.2. 5.2.2.2. 泵是否良好。 5.2.2.3. 5.2.2.3. 过滤器是否堵塞。 5.3. 5.3. 冷却水温度度低 5.3.1. 5.3.1. 加热。 5.3.2. 5.3.2. 内循环。

5.3.3. 5.3.3. 自动温度控制。 5.4. 5.4. 电机系统异常 5.4.1. 5.4.1. 泵内是否有异物。 5.4.2. 5.4.2. 泵的电流量是否过载。 5.5. 5.5. 再生系统异常

5.5.1. 5.5.1. 冷却水泵是否正常。 5.5.2. 5.5.2. 阀门开启是否正确。 5.5.3. 5.5.3. 传感器是否正常。

5.5.4. 5.5.4. 冷却水的流量及压力是否正常。 5.6. 5.6. 贮气压力异常,此压力不得高于40mm汞柱,如达到100 mm汞柱将显示Pur字样并闪烁

不定,必须进行抽气作业,当达到40 mm汞柱以下时,闪烁停止。

6. 6. 溴冷机的冬季保养 6.1. 6.1. 在冬季,溴冷机的机房应在5℃以上,相对湿度在90%以下。 6.2. 6.2. 关闭蒸汽阀门,不要让蒸汽进入停止的溴冷机中。 6.3. 6.3. 溴冷机原则上灌满水保管。

6.3.1. 6.3.1. 关闭进、出水阀门,放尽机内的污水。 6.3.2. 6.3.2. 消除管中水垢及粘附物质。 6.3.3. 6.3.3. 冲洗干净,灌满新水。

6.3.4. 6.3.4. 防止冷水管、冷却水管的冻结。 6.4. 6.4. 注意真空度变化,必要时运转真空泵。 6.5. 6.5. 如果机房温度在0℃以下,

6.5.1. 6.5.1. 防止吸收液结晶,将溶液浓度调整到55%~57%以下,冷却水调到25%以上。 6.5.2. 6.5.2. 冷水、冷却水管的干燥与保管。 6.5.2.1. 6.5.2.1. 把机内的水排尽。 6.5.2.2. 6.5.2.2. 冲洗干净。

6.5.2.3. 6.5.2.3. 干燥的环境中保管。 6.6. 6.6. 传热管及时清洗。

锅炉岗位操作程序: 1. 1. 生产车间如需用汽,则叫锅炉房司炉工送汽,送汽过程中,一边送汽,一边排水。 2. 2. 开启冷却水和冷却水塔,开真空泵前,须先开泵,然后开水,再开阀门。 3. 3. 车间不用汽时,则叫锅炉房司炉工关闭送汽送阀,然后把分汽缸中多余的汽排尽。 4. 4. 车间在生产结束时,关闭冷却水、冷却水塔。 5. 5. 在关闭真空泵之前,须先后关闭水阀、真空泵、阀门,然后排空排水。 6. 6. 最后关闭总开关。

纯化水贮罐、输送管道清洗消毒操作程序: 1. 1. 配制1%氢氧化钠清洁剂。取11kg化学纯氢氧化钠完全溶解于50kg饮用水中,打开纯

水罐盖,然后将碱液倒入事先装了800kg的饮用水或纯化水的纯水罐内,加饮用水至满,加盖密

2. 3. 4. 5. 6.

7. 8.

封,紧固螺丝。

2. 碱液清洗:开动纯水罐的循环泵进行循环清洗纯水罐和输送管道30分钟后,打开排水阀,边循环边排放。

3. 清除碱液:关排水阀。向纯水罐注满饮用水,开动纯水罐的泵。循环15分钟后,打开排水阀,边循环边排放。

4. 配制浓度为50ppm次氯酸钠消毒剂。

5. 消毒:用浓度50ppm次氯酸钠溶液注入纯水罐中,启动循环泵消毒20分钟,排放消毒液。或用临时配制的3%(体积浓度)双氧水循环60分钟后排放。

6. 冲洗:用纯水冲洗纯水罐内壁,启动循环泵,循环15分钟后,再冲洗5分钟。边冲洗,边循环,边排放,检查纯化水出口的洗涤水与纯化水电阻率相等时,冲洗结束,密封纯水罐,关闭出水口。

7. 清洁周期:每月清洗、消毒一次。 8. 清洗、消毒结束,填写记录。