八达电气KBZ20-400/1140(660)
矿用隔爆型真空馈电开关功能原理描述
一、 元件功能与作用
1. T1—电源变压器(1140V、660V/127V),电源变换(在侧板上)
2. T2—控制变压器(127V/100V、55V、9V),电压变换(在门板上)
3. T3—零序变压器(660V/50V)零序电压信号Uo输出(在侧板上)
4. Q1—吸合线圈(约DC130V),断路器电动分闸(在本体上)
5. Q2—分励脱口线圈(DC48V),断路器电动合闸(在本体上)
6. Q3—失压线圈(DC48V),无压释放(在本体上)
7. J3—合闸继电器(JZC4-31/AC127V),合闸控制(在门板上)
8. J4—闭锁继电器(JQX-13F/DC48V),故障时闭锁合闸(在门板上)
9. SJ—时间继电器(ST3P/AC127V),作用是延时和断电(在门板上)
①延时→保证合闸可靠
②断电→保护吸合线圈(SJ失电→J3失电→Q1断电)
10. J5—漏试继电器(JZC4-31/AC127V),漏电试跳(在侧板上)
11. SK—三相电抗器(总开关/分开关时作用不同)
12. LC—滤波板。抗干扰,提高直流监测可靠性(在侧板上)
13. K—钮子开关(KN3),“总开关/分开关”选择(在侧板上)
14. RC—组件,过电压吸收,保护绝缘(在侧板上)
15. DK—手柄转换开关(LW5D),电源控制(在侧板上)
16. LH—零序电流互感器。零序电流信号Io输出(在本体上)
17. DL—电流互感器。电流变换,取样(在本体上)
18. KM—真空断路器,主回路“通/断”控制(在本体上)
19. QA—“电合”按钮,合闸控制(在门壳上)
20. FL—“电分”按钮,分闸控制(在门壳上)
21. LS—“漏试”按钮,漏电试验(在门壳上)
22. ZNBH-II—智能综合保护器。控制、保护、测量、通讯(在门板上)
二、 保护器出脚功能
(1-11)—AC100V入口
(2-3-4)—电流信号引入
(5-15)—零序电流信号Io引入
(6) — 电源地(不接机壳)
(7-8)—遥控(网络)合闸出口,外部与电合按钮“QA”并联
(9-10-18)—控制继电器引脚出口,(9-18)常闭,(9-10)常开。
上电,分闸待机,合闸运行时:(9-10)接通,(9-18)打开。
保护器(1-11)脚无电,或故障保护时:(9-18)接通,(9-10)打开。
(12)保护地,接机壳
(13-5)—开关状态信号反馈,外接KM-4辅助常开
合闸→KM4接通→(13-5)通→显示“合闸运行”
分闸→KM4打开→(13-5)断→显示“分闸待机”
(14)—零序电压信号Uo引入
(16-17)—DC40V,附加直流源,对地绝缘监视
(19)—“瓦斯闭锁”接口,对应上腔接线排86#线
与88 #线对接
(20)—“风电闭锁”接口,对应上腔接线排87#线
(86#-88#)=瓦斯闭锁接口,“常闭/常开”可选
(87#-88#)=风电闭锁接口,“常闭/常开”可选
88#=AC9V
三、 动作原理
1. 合闸:只能电合,有以下5个过程。