精品文档
第三章 管道阀门与支架安装
第一节 阀门的检查与安装
一、 阀门安装前的检查
1、 按图纸要求核对型号、规格。 2、 检查阀门是否灵活,有无卡住现象。 3、 检查阀体有无损坏现象。
4、 检查阀座与阀体、阀瓣与阀体、阀盖与阀体的结合是否良好,
阀杆与阀瓣是否灵活。 5、 垫料、填料是否满足介质要求。 6、 对旧阀应进行清洗。
7、 重点工程用阀要做强度、严密性试验。 二、 阀门的压力试验 1、 阀门的强度试验
PN≤32MPa:P = 1.5 PN,t≥5 min,合格。 PN≥32MPa:按P39表3.1执行。 2、 阀门的严密性试验
PN≤2.5MPa:P = 1.5 PN,t≥5 min,合格。 PN≥2.5MPa:P = 1.25 PN,t≥5 min,合格。 允许渗漏量:按P40表3.2执行。
三、 阀门安装的一般规定
1、 位置不应妨碍设备及本身操作、拆装和检修,外形美观; 2、 水平管上阀门阀杆向上或向某一方向倾斜,不许向下;
精品文档
精品文档
3、 同一房间内,同一设备上应排列对称,整齐美观。立管阀门
离地面以1.2m为宜。
4、 并排立管上的阀门标高一致,间距≥100 m m; 5、 设备上的阀门应设独立支架;
6、 安装法兰阀门时,亮法兰应平行、同心,不得使用双垫片; 7、 安装螺纹阀门时,应配活接,便于检修。 四、 阀门安装的注意事项
1、 铸铁阀门性脆,不得受重物撞击;
2、 搬运阀门时,不许抛掷。吊运、吊装时,绳索宜系在阀体
上;
3、 阀门应安装在操作维修最方便的地方,严禁埋于地下。地下、
空中的阀门,要设检查井和检查平台;
4、 安装阀门时,要保证阀门完整无损,必要时,在管钳处加破
布,防止损伤;
5、 安装法兰阀门时,螺栓要沿对角线拧紧,用力均匀,防止垫
片跑遍或损坏;
6、 需拆开安装的阀门,应使阀门处于开启状态,防止宁断阀杆。
精品文档
精品文档
第二节 常 用 阀 门 的 安 装
闸阀、截止阀、止回阀的安装 闸阀(闸板阀)
无方向性,安装以牢固、严密、美观为原则。 截止阀
有方向性,安装时,阀体箭头必须与介质流向一致,不得装反,截止阀方向通常“低进高出”。
安装以牢固、严密、美观、方向正确为原则。 止回阀(逆止阀、单向阀、单流)
有强烈的方向性,安装时,阀体箭头必须与介质流向一致,决不能装反,否则将起到相反的作用。
安装以牢固、严密、美观、方向正确、起闭灵活为原则。 减压阀的安装
垂直安装,应沿墙设置,高度适宜;水平安装应在永久性操作平台上; 要按具体情况设置支架,减压阀中心距墙面L≥200mm;
减压阀应直立的安装在水平管道上,不得倾斜,箭头指向介质流动方向,不得装反;
减压阀两侧应设截止阀和高、低压力表,排管应比进管大 2#-3#,旁通管比减压阀直径小1#-2#;
安装好以后,要按设计要求进行试压、冲洗和调整,并标记; 系统送汽前要打开旁通阀,待系统暖管并冲走污物,再关旁通阀。 疏水阀的安装
安装时,按设计图纸进行。若无图纸,按P43 3.3施工 安全阀的安装
定压:按安全压力定压; 泄压:一定要排向安全地方; 安全注意事项:
精品文档