新疆电力公司 芨芨湖750kV变电站工程
35kV高压开关柜
技术协议专用部分
新疆电力公司 西北电力设计院 山东泰开成套电器有限公司
2014年11月
1 标准技术参数表
标人应认真逐项填写技术参数响应表中投标人保证值,不能空格,也不能以“响应”两字代替,不允许改动标准参数值。“投标人保证值”应与型式试验报告相符。如有偏差,请填写技术偏差表。
表1 标准技术参数表 序号 通用采购标准 单位 标准参数值 投标人保证值 1016001-0035-00_35kV 高压开关柜通用技术规范_V3 一 开关柜共用参数 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 结构型式 额定电压 额定电流 温升电流 额定工频1min耐受电压(相对地) 额定雷电冲击耐受电压峰值(1.2∕ 50s)(相对地) 额定短路开断电流 额定短路关合电流 额定短时耐受电流及持续时间 额定峰值耐受电流 辅助和控制回路短时工频耐受电压 试验电压 12 局部放电 单个绝缘件 电压互感器、电流互感器 13 14 15 16 供电电源 燃弧持续时间 使用寿命 设备尺寸 单台开关柜整体尺寸(长?宽?高) 控制回路 辅助回路 pC kV A A kV kV kA kA kA/s kA kV kV 手车式 40.5 1250 1.1Ir 118/95 215/185 31.5 80 31.5/4 80 2 1.1×40.5/3 ≤3 ≤10 DC220/DC110 AC380/AC220 0.3~0.5 ≥30 (2800×1400×2600) 手车式 40.5 1250 1.1Ir 118/95 215/185 31.5 80 31.5/4 80 2 1.1×40.5/3 ≤3 ≤10 DC220 AC380 0.3~0.5 ≥30 (2800×1400×2600) V V S 年 mm 序号 设备的最大运输尺寸(长?宽?高) 17 18 19 20 二 1 2 3 4 5 防护等级 爬电距离 柜体外壳 隔室间 瓷质材料(对地) 有机材料(对地) 单位 标准参数值 投标人保证值 (2900×1500×2700) IP4X IP2X ≥729 ≥810 ≥300 LSC2 (2900×1500×2700) IP4X IP2X ≥729 ≥810 ≥300 LSC2 mm mm 相间及相对地净距(裸导体) 丧失运行连续性类别 断路器参数 型号 灭弧室类型 额定电流 主回路电阻 温升试验电流 额定工频1min耐受电压 断口 A μΩ A kV 对地 断口 kV 对地 交流分量有效值 kA ms 次 kA kA/s kA ms ms ms ms ms m∕s 投标人提供 真空 1250 ≤45 1.1Ir 118/95 95 215/185 185 31.5 45 ≥30 1.5 80 31.5/4 80 ≤60 ≤60 30-60 50-100 ≥300 1.8±0.2 CTC-40.5 真空 1250 ≤45 1.1Ir 118/95 95 215/185 185 31.5 45 ≥30 1.5 80 31.5/4 80 ≤60 ≤60 30-60 50-100 ≥300 1.8±0.2 6 额定雷电冲击耐受电压峰值(1.2∕50s) 7 额定短路开断电流 时间常数 开断次数 首相开断系数 8 9 10 11 12 13 14 15 额定短路关合电流 额定短时耐受电流及持续时间 额定峰值耐受电流 开断时间 合分时间 分闸时间 合闸时间 重合闸无电流间隙时间 分、合闸平均速分闸速度 序号 16 17 18 19 20 度 分闸不同期性 合闸不同期性 机械稳定性 额定操作顺序 试验电流 21 异相接地故障开断试验 试验电压 操作顺序 空载变压器容量 22 现场开合空载变压器能力 空载励磁电流 试验电压 操作顺序 试验电流 试验电压 C1级: CC1:24×O, CC2:24×CO;BC1:24×O, BC2:24×CO C2级: CC1:48×O, CC2:24×O和24×CO; BC1:24×O, BC2:80×CO 合闸速度 单位 标准参数值 0.7±0.2 投标人保证值 0.7±0.2 ≤2 ≤2 真空断路器≥10000 O–0.3s–CO–180s–CO 27.3 40.5 O–0.3s–CO–180s–CO 10 0.5~15 40.5 10×O和10×(CO) 电缆:50, 电容器组:≥400 1.4×40.5/3 ms ms 次 kA kV MVA A kV A kV ≤2 ≤2 真空断路器≥10000 O–0.3s–CO–180s–CO 27.3 40.5 O–0.3s–CO–180s–CO 10/20/31.5 0.5~15 40.5 10×O和10×(CO) 电缆:50, 电容器组:≥400 1.4×40.5/3 23 容性电流开合试验(试验室) C1级/C2级 C2 操动机构型式或型号 操作方式 电动机电压 24 合闸操作电源 额定操作电压 操作电压允许范围 每相线圈数量 每只线圈涌流 V V 只 A 弹簧 三相机械联动 AC380 DC220 85%~110%,30%不得动作 1 DC220V、1.3A 弹簧 三相机械联动 AC380 DC220 85%~110%,30%不得动作 1 DC220V、1.3A 序号 每只线圈稳态电流 额定操作电压 操作电压允许范围 分闸操作电源 每相线圈数量 每只线圈涌电流 每只线圈稳态电流 备用辅助触点 使用寿命 弹簧机构储能时间 三 1 2 3 4 5 接地开关参数 额定短时耐受电流及持续时间 额定峰值耐受电流 额定短路关合电流 额定短路电流关合次数 机械稳定性 型式或型号 电动机电压 操动机构 6 控制电压 允许电压变化范围 备用辅助触点 四 1 电流互感器参数 型式或型号 额定电流比 绕组1 2 绕组2 额定负荷 准确级 额定电流比 额定负荷 数量 开断能力 数量 开断能力 单位 A V 只 A A 对 年 s 标准参数值 DC220V、2.5A DC220 65%~110%,30%不得动作 1 DC220V、1.3A DC220V、2.5A 10常开,10常闭 DC220 V、2.5A ≥20 ≤20 投标人保证值 DC220V、2.5A DC220 65%~110%,30%不得动作 1 DC220V、1.3A DC220V、2.5A 8常开,8常闭 DC220 V、2.5A ≥20 ≤20 kA/s kA kA 次 次 V V 对 31.5/4 80 80 2 ≥3000 手动 / / / 8常开,8常闭 DC220 V、2.5A 31.5/4 80 80 2 ≥3000 手动 / / / 8常开,8常闭 DC220 V、2.5A 电磁式 见35kV配置接线图 见35kV配置接线图 见35kV配置接线图 见35kV配置接线图 见35kV配置接线图 电磁式 详见供货一览表 详见供货一览表 详见供货一览表 详见供货一览表 详见供货一览表