水管道系统,当采用分区、分层试压时,在该部位的试验压力下,应稳压10min,压力不得下降,再将系统压力降至该部位的工作压力,在60min内压力不得下降、外观检查无渗漏为合格。
(3)各类耐压塑料管的强度试验压力(冷水)应为1.5倍工作压力,且不应小于0.9MPa;严密性试验压力应为1.15倍的设计工作压力。
2. 凝结水系统采用通水试验,应以不渗漏、排水通畅为合格。
3. 机组安装前宜进行风机三速试运转及盘管水压试验。试验压力应为系统工作压力的1.5倍,试验
观察时间应为2min,不渗漏为合格。
4. 空调水系统管路冲洗、排污:合格的条件是目测出口的水色和透明度与入口的水对比应相近,且
无可见杂物。当系统运行2h以上,水质保持稳定后,方可与设备相贯通。 三、设备安装施工技术要求
1. 制冷机组及附属设备安装要求
(1)整体组合式制冷机组机身纵、横向水平度的允许偏差应为1‰。当采用垫铁调整机组水平度时,应接触紧密并相对固定。
(2)制冷设备或制冷附属设备基(机)座下减震器的安装位置应与设备重心相匹配,各个减振器的压缩量应均匀一致,且偏差不应大于2mm。
(3)采用弹性减振器的制冷机组,应设置防止机组运行时水平位移的定位装置。
(4)冷热源与辅助设备的安装位置应满足设备操作及维修空间要求,四周应有排水设施。 2. 冷却塔安装要求
(1)基础的位置、标高应符合设计要求,允许误差应为±20mm,进风侧距建筑物应大于1m。冷却塔部件与基座的连接应采用镀锌或不锈钢螺栓,固定应牢固。
(2)冷却塔安装应水平,单台冷却塔的水平度和垂直度允许偏差应为2‰。多台冷却塔安装时,排列应整齐,各台开式冷却塔的水面高度应一致,高度偏差值不应大于30mm。
(3)冷却塔的集水盘应严密、无渗漏,进、出水口的方向和位置应正确。静止分水器的布水应均匀;转动布水器喷水出口方向应一致,转动应灵活,水量应符合设计或产品技术文件的要求。 3. 水泵安装要求
(1)整体安装的泵的纵向水平偏差不应大于0.1‰,横向水平偏差不应大于0.2‰。组合安装的泵的纵、横向安装水平偏差不应大于0.05‰。水泵与电机采用联轴器连接时,联轴器两轴芯的轴向倾斜不应大于0.2‰,径向位移不应大于0.05mm。整体安装的小型管道水泵目测应水平,不应有倾斜。 (2)减振器与水泵及水泵基础的连接,应牢固平稳、接触紧密。 4. 组合式空调机组、新风机组安装要求
(1)机组与风管采用柔性短管连接时,柔性短管的绝热性能应符合风管系统的要求。 5. 风机盘管安装要求
(1)机组安装前宜进行风机三速试验及盘管水压试验。
(2)机组应设独立支、吊架,固定应牢固,高度与坡度应正确。 6. 风机安装要求
(1)落地安装时,应按设计要求设置减震装置,并应采取防止设备水平位移的措施。悬挂安装时,吊架及减振装置应符合设计及产品技术文件要求。
(2)减振器的安装位置应正确,各组或各个减振器承受荷载的压缩量应均匀一致,偏差应小于2mm。 (3)风机的进、出口不得承受外加的重量,相连接的风管、阀件应设置独立的支、吊架。 四、管道防腐、绝热施工技术要求 1. 管道及支吊架防腐施工要求
(1)防腐工程施工时,应采取防火、防冻、防雨等措施,且不应在潮湿或低于5℃的环境下作业,并应采取相应的环境保护和劳动保护措施。
(2)防腐涂料的涂层应均匀,不应有堆积、漏涂、皱纹、气泡、掺杂及混色等缺陷。
. .专业资料. .
. .
2. 风管及管道绝热施工要求
(1)绝热层应满铺,表面应平整,不应有雷锋、空隙等缺陷。当采用卷材或板材时,允许偏差应为5mm;当采用涂抹或其他方式时,允许偏差应为10mm。
(2)立管的防潮层环向搭接缝口应顺水流方向设置;水平管的纵向缝应位于管道的侧面,并应顺水流方向设置;带有防潮层绝热材料的拼接缝应采用粘胶带封严,缝两侧粘胶带粘接的宽度不应小于20mm。胶带应牢固地粘贴在防潮层面上,不得有胀裂和脱落。
(3)橡塑绝热材料的施工应符合下列规定:①绝热层的纵、横向接缝应错开,缝间不应有孔隙,与管道表面应贴合紧密,不应有气泡;②矩形风管绝热层的纵向接缝宜处于管道上部;③多重绝热层施工时,层间的拼接缝应错开。
(4)风管绝热材料采用保温钉固定时,应符合下列规定:①保温钉与风管、部件及设备表面的连接,应采用粘接或焊接,结合应牢固,不应脱落;不得采用抽芯铆钉或自攻螺丝等破坏风管严密性的固定方法;②矩形风管及设备表面的保温钉应均布,数量符合规定;首行保温钉距绝热材料边沿的距离应小于120mm,保温钉的固定压片应松紧适度、均匀压紧;③绝热材料纵向接缝不宜设在风管底面。 (5)管道采用玻璃棉或岩棉管壳保温时,管壳规格与管道外径相匹配,管壳的纵向接缝应错开,管壳应采用金属丝、粘结带等捆扎,间距应为300-350mm,且每节至少应捆扎两道。 3. 金属保护壳的施工要求
(1)圆形保护壳应贴紧绝热层,不得有脱落、褶皱、强行接口等现象。接口搭接应顺水流方向设置,并应有凸筋加强,搭接尺寸应为20-25mm。采用自攻螺钉紧固时,螺钉间距应匀称,且不得刺破防潮层。
(2)矩形保护壳表面应平整,棱角应规则,圆弧应均匀,底部与顶部不得有明显的涂肚及凹陷。 五、多联机系统施工技术要求 1. 制冷剂管道、管件安装要求
(1)制冷剂管道弯管的弯曲半径不应小于3.5倍管道直径,最大外径与最小外径之差不应大于0.08倍管道直径,且不应使用焊接弯管及皱褶弯管。
(2)制冷剂管道的分支管,应按介质流向弯成90°与主管连接,不宜使用弯曲半径小于1.5倍管道直径的压制弯管。
(3)铜管切口应平整,不得有毛刺、凹凸等缺陷,切口允许倾斜偏差应为管径的1%;管扩口应保持同心,不得有开裂及皱褶,并应有良好的密封面。
(4)铜管采用承插钎焊焊接连接时,承口应迎着介质流动方向。当采用套管钎焊焊接连接时,插接深度应符合规定;当采用对接焊接时,管道内壁应齐平,错边量不应大于0.1倍壁厚,且不大于1mm。 2. 冷媒管道试验要求
(1)应进行系统管路吹污、气密性试验、真空试验和充注制冷剂检漏试验,技术数据应符合规定。 (2)制冷系统的吹扫排污应采用压力为0.5-0.6MPa(表压)的干燥压缩空气或氮气,应以白色(布)标识靶检查5min,目测无污物为合格。系统吹扫干净后,系统中阀门的阀芯应拆下清洗干净。 3. 系统调试要求
多联式空调(热泵)机组系统应在充灌定量制冷剂后,进行系统的试运转。 六、太阳能供暖空调系统施工技术要求 1. 太阳能集热器安装要求
(1)支撑集热器的支架应按设计要求可靠固定在基座上或基座的预埋件上,位置准确,角度一致,集热器安装倾角误差不应大于±3°。
(2)集热器与集热器之间的连接宜采用柔性连接方式,且密封可靠、无泄漏、无扭曲变形。
(3)钢结构支架及预埋件应作防腐处理。集热器支架和金属管路系统应与建筑物防雷接地系统可靠连接。
2. 蓄能水箱安装要求
. .专业资料. .
. .
(1)蓄能水箱采用钢板焊接水箱时,水箱内外壁均应进行防腐处理,内壁防腐材料应卫生、无毒,且应能承受热水的最高温度。
(2)蓄能水箱和支架之间应有隔热垫。水箱应进行检漏试验,蓄能水箱的保温应在检漏试验合格后进行。
七、系统调试要求 1. 调试准备
(1)通风与空调工程竣工验收的系统调试,应由施工单位负责,监理单位监督,设计单位与建设单位参与和配合。
(2)系统调试前应编制调试方案,并应报送专业监理工程师审核批准。系统调试应由专业施工和技术人员实施,调试结束后,应提供完整的调试资料和报告。
(3)系统调试所使用的测试仪器应在使用合格检定或校准合格有效期内,精度等级及最小分度值应能满足工程性能测定的要求。 2. 设备单机试运转要求
(1)通风机、空气处理机组中的风机,叶轮旋转方向应正确、运转应平稳、应无异常震动与声响,电机运行功率应符合设备技术文件要求。
(2)水泵叶轮旋转方向应正确,应无异常振动和声响,紧固连接部位应无松动,电机运行功率应符合设备技术文件要求。
(3)冷却塔风机与冷却水系统循环试运行不应小于2h,运行应无异常。冷却塔本体应稳固、无异常振动,运行噪音不应大于规定值,流量应符合设计要求。
(4)制冷机组运转应平稳、应无异常振动与声响;吸、排气的压力和温度应在正常工作范围内。正常运转不应少于8h。
(5)风机盘管机组的调速、温控阀的动作应正确,并应与机组运行状态一一对应,中档风量的实测值应符合设计要求。
3. 系统联合试运转及调试要求
(1)系统总风量调试结果与设计风量的允许偏差应为-5%~+10%,建筑内各区域的压差应符合设计要求。系统经过风量平衡调整,各风口及吸风罩的风量与设计风量的允许偏差不应大于15%。设备及系统主要部件的联动应符合设计要求,动作应协调正确,不应有异常现象。
(2)空调水系统应排除管道系统中的空气;系统连续运行应正常平稳;水泵的流量、压差和水泵电机的电流不应出现10%以上的波动。空调冷(热)水系统、冷却水系统的总流量与设计流量的偏差不应大于10%。 (3)水系统平衡调整后,定流量系统的各空气处理机组的水流量应符合设计要求,允许偏差应为15%;变流量系统的各空气处理机组的水流量应符合设计要求,允许偏差应为10%。 (4)冷水机组的供回水温度和冷却塔的出水温度应符合设计要求;多台制冷机或冷却塔并联运行时,各台制冷机及冷却塔的水流量与设计流量的偏差不应大于10%。
(5)舒适性空调的室内温度应优于或等于设计要求;恒温恒湿和净化空调的室内温、湿度应符合设计要求。 八、 通风与空调节能验收要求 1. 材料、设备的见证取样复试
(1)通风空调工程的绝热材料,要对导热系数、密度、吸水率等指标进行复试,检验方法为现场随机抽样送检,检查复验报告,要求同一厂家同材质的绝热材料复验不得少于2次。
(2)风机盘管机组要对供冷量、供热量、风量、出口静压、噪声及功率等参数进行复试,检验方法为随机抽样送检,核查复验报告,要求同一厂家的风机盘管机组按数量复验2%,不得少于2台。 2. 通风与空调系统节能性能检测
(1)室内温度的检测要求居住户每户抽测卧室或起居室1间,其他建筑物按房间总数抽测10%,冬季
. .专业资料. .
. .
不得低于设计计算温度2℃,且不应高于1℃,夏季不得高于设计计算温度2℃,且不应低于1℃。 (2)通风与空调系统的总风量与设计允许偏差为-5%~+10%。各风口的风量与设计允许偏差小于等于15%。
(3)空调系统的冷热水、冷却水总流量应全系统检测,与设计允许偏差小于等于10%。空调机组的水流量与设计允许偏差小于等于15%。 Ⅲ 、净化空调系统施工技术要求
现行规范规定了N1级至N9级的9个洁净度等级。N1级洁净度的水平最高。 一、净化空调系统的施工技术要求 1. 风管制作要求
2
(1)风管制作材料要求:宜采用镀锌钢板,且镀锌层厚度不应小于100g/m。当要求采用非金属风管时,应采用不燃材料或难燃材料。 (2)净化空调系统风管制作要求 ①风管内表面应平整、光滑,管内不得设有加固框或加固筋。镀锌层不应有多处或10%表面积的损伤、粉化脱落等现象。咬口缝处所涂密封胶宜在正压侧。
②风管所用的螺栓、螺母、垫圈和铆钉的材料应与管材性能相适应,不应产生电化学腐蚀。当空气洁净度等级为N1-N5级时,风管法兰的螺栓及铆钉孔的间距不应大于80mm;当空气洁净度等级为N6-N9级时,不应大于120mm。不得采用抽芯铆钉。
③矩形风管不得使用S型插条及直角形插条连接。边长大于1000mm的净化空调系统风管,无相应的加固措施,不得使用薄钢板法兰弹簧夹连接。空气洁净度等级为N1-N5级净化空调系统的风管,不得采用按扣式咬口连接。
④风管制作完毕后,应清洗。风管清洗达到洁静要求后,应对端部进行密闭封堵,并应存放在清洁的房间。
(3)净化系统阀部件要求:净化空调系统的静压箱本体、箱内高效过滤器的固定框架及其他固定件应为镀锌、镀镍部件或其他防腐件;净化空调系统消声器内的覆面材料应采用尼龙布等不宜产尘的材料。
2. 风管安装要求
(1)法兰垫料应采用不产尘、不易老化,且具有强度和弹性的材料,厚度应为5-8mm,不得采用乳胶海绵。法兰垫片宜减少拼接,且不得采用直缝对接连接,不得在垫料表面涂刷涂料。
(2)净化空调系统进行风管严密性检验时,N1-N5级的系统按高压系统风管的规定执行;N6-N9级,且工作压力小于等于1500Pa的,均按中压系统风管的规定执行。
(3)净化空调系统风管及其部件的安装,应在该区域的建筑地面工程施工完成,且室内具有防尘措施的条件下进行。
3. 高效过滤器安装要求
(1)机械密封时,应采用密封垫料,厚度宜为6-8mm,密封垫料应平整。安装后垫料的压缩应均匀,压缩率宜为25%-30%。
(2)采用液槽密封时,槽架应水平安装,不得有渗漏现场,槽内不应有污物和水分,槽内密封高度不应超过2/3槽深。密封液的熔点宜高于50℃。
(3)在净化系统中,高效过滤器应在洁净室(区)进行清洁,系统中末端过滤器前的所有空气过滤器应安装完毕,且系统应连续运行12h以上,应在现场拆开包装并进行外观检查,合格后应立即进行安装。高效过滤器安装方向应正确,密封面应严密,并应按规范要求进行现场扫描检漏,且应合格。 4. 洁净层流罩安装要求
(1)应采用独立的吊杆或支架,并应采取防止晃动的固定措施,且不得利用生产设备或壁板作为支撑。
(2)直接安装的吊顶上的层流罩,应采取减振措施,箱体四周与吊顶板之间应密封。
. .专业资料. .
. .
(3)洁净层流罩安装的水平度偏差应为1‰,高度允许偏差应为1mm。 (4)安装后,应进行不少于1h的连续试运转,且运行应正常。 5. 洁净室(区)内风口安装要求
(1)风口边框与建筑顶棚或墙壁装饰面应紧贴,接缝处应采取可靠的密封措施。 (2)带高效空气过滤器的送风口,四角应设置可调节高度的吊杆。 二、系统调试
1.单向流洁净室系统的系统总风量允许偏差应为0~+10%,室内各风口风量的允许偏差应为0~+15% 2.单向流洁净室系统的室内截面平均风速的允许偏差应为0~+10%,且截面风速不均匀度不应大于0.25。
3.相邻不同级别洁净室之间和洁净室与非洁净室之间的静压差不应小于5Pa,洁净室与室外的静压差不应小于10Pa。
4.净化空调系统运行前,应在回风、新风的吸入口处和粗、中效过滤器前设置临时无纺布过滤器。净化空调系统的检测和调整,应在系统正常运行24h及以上,达到稳定后进行。工程竣工洁净室(区)洁净度的检测,应在空态或静态下进行。检测时,室内人员不宜多于3人,并应穿着与洁净室等级向适应的洁净工作服。
欢迎您的光临,Wor文档下载后可修改编辑双击可删除页眉页脚谢谢!希望您提出您宝贵的意见,你的意见是我进步的动力。赠语; 1、如果我们做与不做都会有人笑,如果做不好与做得好还会有人笑,那么我们索性就做得更好,来给人笑吧! 2、现在你不玩命的学,以后命玩你。、我不知道年少轻狂,我只知道胜者为王。、不要做金钱、权利的奴隶;应学会做“金钱、权利”的主人。、什么时候离光明最近?那就是你觉得黑暗太黑的时候。、最值得欣赏的风景,是自己奋斗的足迹。、压力不是有人比你努力,而是那些比你牛×几倍的人依然比你努力。. .专业资料. .