电缆工程标签书写规范指导书
页面设置是否符合要求:确认正确设置打印机属性,如“纸张尺寸”、“方向”等信息;打印时如果出现图1-3的提示框,请直接点击“是”继续打印。 hmj8ii。
图1-3 打印告警图
如果位置准确,就可直接采用标签纸打印;如果位置不准确,请根据对比的差距进行页面设置的多次调节和试打印,直到位置准确为止。 iQ8vcU。 页面设置的调节方法:“文件”→“页面设置”→“页边距”;其中“装订线位置”选择“左”,页眉页脚均为“0”,然后调节“上”、“下”、“左”、“右”的数值即可。 s9c3Y3。 只有在第一次使用打印模板时需要进行上述设置,当页面设置确定后,请保存,方便以后的使用。
(3) 对打印好的标签,有以下三个要求:
打印内容全部覆盖在标签上,不应有任何内容被印在标签的底纸上。 每个空格的内容尽量居中,单行的打印内容不应覆盖分隔线和“TO:”字样。 当第一项内容较多允许空格被合并且多行打印时,请调节打印内容的位置使之尽量不要覆盖标签上自带的“TO:”字样。方法如下:用“空格”键使打印内容后移直到下一行,这样即可避开与“TO:”重合。 oXqgvA。 (4) 无论采用哪种型号的打印机,都必须一张一张的手动送纸,不能由打印机自己连续送纸,避免卡纸(标签材质由两层组成且经过印刷、刀模切割等多工序处理,不同于普通打印纸),送纸时,根据激光打印机的不同,请正确放纸以保证打印内容位置的准确。 2. 手工书写 QDWzVb。 油性笔:为了达到字迹识别、美观及耐久性的效果,在手工书写标签时必须使用随货配发的黑色油性笔(不包括圆珠笔)。MKPYkO。 特殊情况下允许但不建议使用普通黑色圆珠笔。圆珠笔与油性笔相比书写效果较差。同时书写时容易将圆珠油涂抹在标签纸上,造成脏污且使字迹模糊不清。 3hlvoB。
说明:
双头油性笔的一端为大头(笔上有标识为“细”),另一端为小头(笔上有标识为“极细”),在书写标签时请使用小头(即“极细”端)。 f9W0hf。
字体:为了便于识别和美观,要求现场手写字尽量符合标准字体模板(宋体)的要求。标准字体模板如表1-1所示:1q9CoE。 电缆工程标签书写规范指导书
字的大小可根据数字或字母的数量灵活处理。当填写有汉字的位置信息时,要求汉字大小适中、清晰可辨认、整齐美观。 书写方向:标签中内容的书写方向如图1-4所示:0J93gr。
1.1.4 标签的粘贴方法
粘贴标签之前先在整版标签纸上填写或打印好标签内容,然后揭下、粘贴在电缆或标识牌线扣上。下面分别说明两种标签的粘贴方法。VMXgM6。 1. 信号线标签
(1) 确定标签粘贴位置
标签默认粘贴位置在距离插头2cm处,特殊情况可特殊处理,如:标签位置应该避开电缆弯曲或其他影响电缆安装的位置按下图1-5中“1-标签与电缆定位示意图”所示,将标签与电缆定位。标签在电缆上粘贴后长条形文字区域一律朝向右侧或下侧,即:在标签粘贴处,当电缆垂直布放时标签朝向右,当电缆水平布放时标签朝向下,朝向下时,粘贴方法相当于图1-5中三个图形分别顺时针旋转90度(下面两个步骤中对于电缆水平布放情况不再说明)。rJoDsT。
(2) 折叠局部
向右环绕着电缆折叠标签局部,并粘贴。注意使粘贴面在电缆的中心面,局部折叠后的形状如图1-5中“2-局部折叠后标签形状示意图”所示。 粘贴后局部不一定完全和文字区域重合,根据电缆外径的不同有的会比文字区域短,这是因为局部长度是根据单芯同轴电缆的外径2.6mm设计的,当使用在大线径电缆上时剩余的不同长度的局部区域被折在标签里面,从外面只能看到整齐的文字区域。 vGWsTh。 电缆工程标签书写规范指导书
(3) 折叠标签
沿虚线向上折叠标签并粘贴,粘贴后形状如图1-5中“3-粘贴完成后标签形状示意图”所示。
2. 电源线标签
将标签纸从整版标签材料上揭下来,粘贴在线扣的标识牌上(只粘贴其中一面)。粘贴时注意尽量粘贴在标识牌的四方形凹槽内(粘贴在哪一面不作规定、由现场根据操作习惯自行确定,但是同一机房内需保持粘贴面的统一);线扣默认绑扎位置在距离插头2cm处,特殊情况可特殊处理。 YtpxGN。 电缆两端均需要绑扎线扣,线扣在电缆上绑扎后标识牌一律朝向右侧或上侧:即当电缆垂直布放时标识牌朝向右;当电缆水平布放时标识牌朝向上,并保证粘贴标签的一面朝向外侧。如图1-6。LJ0iqx。
1.1.5 标签的内容
1. 电源线标签内容
电源线标签仅粘贴在线扣标识牌的一面,内容为电缆对端位置信息(体现标签上自带的“TO:”字样的含义),即仅填写标签所在电缆侧的对端设备、控制柜、分线盒或插座的位置信息。 2. 信号线标签内容 8VqbnH。 信号线标签粘贴后有两个面,标签两面内容分别标识了电缆两端所连端口的位置信息。标签内容的填写需符合以下要求:电缆所在位置的本端内容写在区域①中;电缆所在位置的对端内容写在区域②中,即右下角带有倒写“TO:”字样的标签区域中;区域③为粘贴标签时将被折叠的局部,如图1-7所示。 从设备的电缆出线端看,标签的长条形写字内容部分均在电缆右侧,字迹朝上的一面(即露在外面能看到的一面,也就是带“TO:”字样的一面)内容为电缆所在对端的位置信息,背面为电缆所在本端的位置信息;因此一根电缆两端的标签,区域①和区域②中内容刚好相反,即在某一侧的本端内容,在另一侧时被称为对端内容。V1p5fo。
电缆工程标签书写规范指导书
1.1.6标签使用注意事项
标签内容填写、打印和粘贴过程中应保持标签纸面的清洁。 因为所使用的标签纸为防潮
防水材料,故任何情况下都不允许使用喷墨打印机进行打印,不允许使用类似钢笔的水笔书写。 p8aRpx。 在上述两项说明的基础上,要求标签粘贴整齐、美观,因为新型标签成长条旗状,如果粘贴位置、方向混乱将严重影响产品外观。 ISLdUS。 电源线的标识牌线扣绑扎,要求线扣绑扎高度一致、标识牌方向一致。 本节中对“上”、“下”、“左”、“右”等方向的描述(不包括打印机设置中相关描述),都是针对粘贴标签的施工人员正在操作的位置而言。 IZw52L。 1.2 告警外接电缆的工程标签
告警外接电缆接至用户列头柜(列头机柜指的是每一排机柜的最前面用于配电的那个机柜),在列头柜上应使用标签注明接入端子是哪一个设备使用;设备侧没有特殊要求时可不粘贴工程标签,此时标签内容仅填写在区域②中。 告警外接电缆标签内容如表1-2所示:tpQpXI。
告警电缆标签的内容较少,此时仅需要写字区域的一部分即可,这种情况在现场可灵活处理。建议和其它电缆保持一致的文字区域长度,而不要剪掉多余的没有文字的区域。 Bf2pyg。 示例如图1-8所示。标签内容为A01,说明此告警电缆从列头柜接到机房中A排01列的机柜。
1.3 网线的工程标签 1. 适用范围
适用于机柜插框单板的网口电缆,或者增值服务产品用到的各种HUB到服务器、/终端之间的网线等。 2. 标签内容含义
机柜插框单板的网口电缆标签两面内容如表1-3所示。
增值服务产品用到的各种HUB到服务器、HUB到路由器、座席/终端之间的网线或者其它类用途,标签内容根据现场实际应用环境确定;如某HUB到服务器的连接,HUB端应注明此电缆所在HUB的机柜号、插框号以及在HUB上的序列号等,服务器端应注明服务器所
电缆工程标签书写规范指导书
在机柜号、插框号或者独立放置时的具体位置;HUB到座席/终端之间的网线,座席/终端网线上标签应注明所在网口端序号。其中机柜号、插框序号的定义和表1-3中定义相同,如果HUB是独立放置即没有机柜或插框时,也应注明此HUB所在的能识别的位置信息,HUB上的序列号、座席/终端网口序号以及独立放置的服务器位置需根据实际情况填写。
YXwdMo。
3. 示例
示例图如图1-9所示:
标签一侧为“A01-03-10-05”:说明此网线一端连接到我方设备,即机房中A排01列的机柜,第三个插框、第10个板位、第5个网口的位置; 标签另一侧为“B02-03-12”:说明此网线另一端连接到终端设备上,即机房中B排02列的机柜,第三个插框、第12个网口的位置。没有板位号。0BeqzO。 1.4 光纤的工程标签
光纤工程标签适用于机柜插框或者盒式设备中单板光口连接器光纤上。光纤标签的制作有两种:一种是设备之间的连接,此时标签粘贴在连接两个设备的光纤上。另一种是设备到ODF(Optical Distribution Frame)架之间的连接,标签粘贴在连接设备和ODF架的光纤上。S6CFs7。 1.4.1 设备间光纤标签
1. 设备之间光纤标签标签内容含义 如表1-4所示:
电缆工程标签书写规范指导书