好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

变频器原理及应用 第二版王廷才 课后习题解答

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

容许压降给定时,主电路电线的电阻值必须满足下式: RC?(1000??U)/(3LI) 式中 RC—— 单位长电线的电阻值 (Ω/km) △U——容许线间电压降(V); L—— 1相电线的铺设距离(m); I—— 电流(A)。

8.画出电动机正转控制电路图。

答:由继电器控制的正转运行电路如图所示。

9. 画出电动机正、反转控制电路图。

10.如何实现工频和变频切换运行?画出控制电路来。

答:1) 用户可根据工作需要选择“工频运行”或“变频运行”。

2) 在“变频运行”时,一旦变频器因故障而跳闸时可自动切换为“工频运行”方式,同时进行声光报警。

11.频率给定信号有哪几种设置方法?什么方法最简便精确?

答:给定信号方式,就是调节变频器输出频率的具体方法,有模拟量给定、面板给定和通讯接口给定等多种方法。在选择给定方法时应优先选择面板给定方法,因为面板给定属于数字量给定,不需要外部接线,方法简单,频率设置精度高。

12.说明最大频率、最大给定频率与上限频率的区别。

答:最大频率fmax和最大给定频率fXM都与最大给定信号xmax相对应,但最大频率fmax通常是根据基准情况决定的,而最大给定频率fXM常常是根据实际情况进行修正的结果。

当fXM<fmax时,变频器能够输出的最大频率由fXM决定,fXM与xmax对应; 当fXM>fmax时,变频器能够输出的最大频率由fmax决定。

上限频率fH是根据生产需要预置的最大运行频率,它并不和某个确定的给定信号x相对应。 当fH<fmax时,变频器能够输出的最大频率由fH决定,fH并不与xmax对应; 当fH>fmax时,变频器能够输出的最大频率由fmax决定。

第10章变频器的安装与维护

1. 变频器储存时应注意哪些事项? 答:① 必须放置于无尘垢、干燥的位置。

② 储存位置的环境温度必须在-20℃~+65℃范围内。 ③ 储存位置的相对湿度必须在0%~95%范围内,且无结露。 ④ 避免储存于含有腐蚀性气体、液体的环境中。 ⑤ 最好适当包装存放在架子或台面上。

⑥ 长时间存放会导致电解电容的劣化,必须保证在6个月之内通一次电,通电时间至少5小时,输入电压必须用调压器缓缓升高至额定值。

2. 变频器的安装场须满足什么条件?

答:变频器装设的电气室应湿气少、无水浸入;无爆炸性、可燃性或腐蚀性气体和液体,粉尘少;装置容易搬入安装;有足够的空间,便于维修检查;备有通风口或换气装置以排出变频器产生的热量;与易受变频器产生的高次谐波和无线电干扰影响的装置分离。若安装在室外,必须单独按照户外配电装置设置。

3. 变频器安装时周围的空间最少为多少?

答:变频器在运行中会发热,为了保证散热良好,必须将变频器安装在垂直方向,切勿倒装、倾斜安装或水平安装。其上下左右与相邻的物品和挡板(墙)必须保持足够的空间,左右5cm以上,上下15cm以上。

4.变频器传动笼型电动机,电动机铭牌数据为,额定电压220V、功率11kW,4极、额定电流,电缆铺设距离50m,线路电压损失允许在额定电压2%以内,试选择所用电缆的截面大小? 解:(1)求额定电压下的容许电压降。

容许电压降;△U =220V×2% = (2)求容许压降以内的电线电阻值。

电线电阻RC =[(1000?4.4)/3?50?20)]?/km?2.54?/km (3)根据计算出的电阻选用导线。

由计算出的RC值,从厂家提供的相关表格中选用电缆,如表10-1列出的常用电缆选用表,从中看到,应选电缆电阻Ω/km以下的电缆,截面积为9mm。

5.变频器系统的主回路电缆与控制回路电缆安装时有什么要求?

答:选择主回路电缆时,须考虑电流容量、短路保护、电缆压降等因素。一般情况下,变频器输入电流

2

的有效值比电机电流大。安装时变频器与电机之间的连接电缆尽量短,接地回路须按电气设备技术标准所规定的方式施工。

变频器控制回路的控制信号均为微弱的电压、电流信号,控制电缆的截面选择必须考虑机械强度、线路压降、费用等因素。控制回路易受外界强电场或高频杂散电磁波的影响,易受主电路的高次谐波场的辐射及电源侧振动的影响,因此,必须对控制回路采取适当的屏蔽措施。

主回路电缆与控制回路电缆必须分离铺设,相隔距离按电器设备技术标准执行。 6.变频器运行为什么会对电网产生干扰?如何抑制?

答:变频器的整流电路和逆变电路都是由非线性器件组成,其电路结构会导致电网的电压电流波形发生畸变,作为对低压配电线路谐波的管理标准,电压的综合畸变率应在5%以下。若电压畸变率高于5%,可以用接入交流电抗器或直流电抗器的方法抑制高次谐波电流,使受电点电压畸变率小于5%。

7.电网电压对变频器运行会产生什么影响?如何防止?

答:电网三相电压不平衡时,会使变频器输入电流的波形发生畸变。当不平衡率大于3%时,变频器输入电流的峰值就显著变大,将导致三相电流严重失衡,从而造成连接的电线过热,变频器过压、过流,并使整流二极管将因电流峰值过大而烧毁,也有可能损坏电解电容。为减少三相电压不平衡造成的负面影响,同样可在变频器的输入侧加装交流电抗器,并在直流侧加装直流电抗器。

8.说明变频器系统调试的方法步骤?

答:变频器系统的调试步骤:1)通电前检查;2) 在断开电动机负载的情况下,对变频器通电检查;3) 空载试验;4) 负载试验。

9.在变频器的日常维护中应注意些什么?

答:(1)只有受过专业训练的人才能拆卸变频器并进行维修和器件更换。

(2)维修变频器后不要将金属等导电物遗漏在变频器内,否则有可能造成变频器损坏。

(3)进行维修检查前,为防止触电危险,请首先确认以下几项:① 变频器已切断电源;② 主控制板充电指示灯熄灭;③ 用万用表等确认直流母线间的电压已降到安全电压(DC36V以下)。

(4)对长期不使用的变频器,通电时应使用调压器慢慢升高变频器的输入电压直至额定电压,否则有触电和爆炸危险。

10.结合图10-19,说明变频器主电路的不同位置进行电量测量时,应分别使用什么仪表? 答:1)电源侧电压U1和电流I1,采用电磁式仪表。 2)电源侧功率P1采用电动式仪表。

3)输出侧电压U2采用整流式仪表。 4)输出侧电流I2采用电磁式仪表。 5)输出侧功率P2采用电动式仪表。 6)整流器输出采用磁电式仪表。

11.变频器的常见故障有哪些?应如何处理?

答:1)电源故障处理。如电源瞬时断电或电压低落出现“欠电压”显示;瞬时过电压出现“过电压”显示,都会引起变频器跳闸停机。待电源恢复正常后即可重新起动。

2)外部故障处理。如输入信号断路,输出线路开路、断相、短路、接地或绝缘电阻很低,电动机故障或过载等,变频器即显示“外部”故障而跳闸停机,经排除故障后,即可重新启用。

3)内部故障处理。如内部风扇断路或过热,熔断器断路,器件过热,存储器错误,CPU故障等,可切换至工频运行,不致影响生产;待内部故障排除后,即可恢复变频运行。

4)功能参数设置不当的处理。当参数预置后,空载试验正常,加载后出现“过电流”跳闸,可能是起动转矩设置不够或加速时间不足;也有的运行一段时间后,转动惯量减小,导致减速时“过电压”跳闸,修改功能参数,适当增大加速时间便可解决。

第11章 变频器应用举例

1. 某风机原来用风门控制风量,所需风量约为最大风量的80%,分析采用变频调速后的节能效果。 答:则功率PL和转速n L之间的关系式

3 PL?P0?KPnL

近似为

PL?KPnL

若所需风量约为最大风量的80%,可得 P=Kp× nL= Kp nL 由此可见,节能效果约为50%.

2. 画出风机变频调速系统的电路原理图,说明电路工作过程。如果要让风机在两个地方调节风量,应如何连接?

3

333答:参考图11-3,自行完成。

3. 空气压缩机的负载属于什么类型?空气压缩机的电机实现变频调速后有什么优点?

答:空气压缩机属于恒转矩负载,空气压缩机大多处于长时间连续运行状态,传统的工作方式为进气阀开、关控制方式,即压力达到上限时关阀,压缩机进入轻载运行;压力抵达下限时开阀,压缩机进入满载运行。这种频繁地加减负荷过程,不仅使供气压力波动,而且使空气压缩机的负荷状态频繁地变换。由于设计时压缩机不能排除在满负荷状态下长时间运行的可能性,所以只能按最大需求来选择电动机的容量,故选择的电动机容量一般较大。空气压缩机采用变频调速技术进行恒压供气控制后,1)节约能源使运行成本降低;2)提高压力控制精度;3)全面改善压缩机的运行性能。

4. 画出空气压缩机变频调速系统的电路原理图,说明电路工作过程。 答:参考图11-5,自行完成。

5.变频恒压供水与传统的水塔供水相比,具有什么优点?

答:采用水塔、高位水箱,或气压罐增压设备,必须由水泵以高出实际用水高度的压力来“提升”水量,其结果增大了水泵的轴功率和耗能。恒压供水控制系统的基本控制策略是:采用变频器对水泵电动机进行变频调速,组成供水压力的闭环控制系统,系统的控制目标是泵站总管的出水压力,改变水泵电动机的转速和控制水泵电动机的投运台数,从而达到给水总管压力稳定在设定的压力值上,达到节能降耗。

6. 如何选择变频恒压供水的水泵和变频器?

答:做供水系统设计时,应先选择水泵和电机,选择依据参照表11-1、表11-2和表11-3。水泵和电机选择好后,配套选择供水专用变频器。

7. 画出变频器1拖3的电路图,说明随供水量变化循环工作过程。 答:参照图11-9,自行画出。

8. 为什么恒压供水系统最好选用专用供水变频器?

答:专用供水变频器是制造商依据供水的特殊要求而设计的,方便用户选用和设置功能参数,使用操作比较方便。

9. 简述中央空调系统的组成,说明中央空调改造为变频调速的意义。

答:中央空调系统组成:1) 冷冻主机;2) 冷却水塔;3)冷冻水循环系统;4)冷却水循环系统;5)冷却风机。采用变频器控制电机后,节电率达到20%~40%,并且电机在起动时及运转过程中均无冲击电流,而冲击电流是影响接触器、电机使用寿命最主要、最直接的因素,同时采用变频器控制电机后还可避免水锤现象,因此可大大延长电机、接触器及机械散件、轴承、阀门、管道的使用寿命。

变频器原理及应用 第二版王廷才 课后习题解答

容许压降给定时,主电路电线的电阻值必须满足下式:RC?(1000??U)/(3LI)式中RC——单位长电线的电阻值(Ω/km)△U——容许线间电压降(V);L——1相电线的铺设距离(m);I——电流(A)。8.画出电动机正转控制电路图。答:由继电器控
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
149516q6lo0daes3y3831emx02sb1m00vp1
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享