目 录
一、编制依据
二、钢结构分部工程概述 三、钢结构分部的监理工作流程
四、钢结构分部工程监理工作控制要点和目标值 (一)、原材料及成品进场验收 (二)、钢结构焊接工程 (三)、紧固件连接 (四)、钢结构零、部件加工 (五)、钢结构预拼装工程 (六)、单层钢结构安装工程 (七)、钢结构涂装工程
五、钢结构分部工程监理工作的方法和措施 (一)、施工单位资质审查 (二)、焊工素质的审查 (三)、图纸会审及技术准备 (四)、施工组织设计方案审查 (五)、例会制度 (六)、施工管理质量监理 (七)、质量要素监理
(八)、质量检验和见证检测计划
为了有计划、有步骤、有目标地对“三万锭精品纱生产线工程”钢结构部分实施监理,指导监理部开展监理工作,结合本工程特点及实际情况制定钢结构分部监理实施细则。
一、编制依据
1.建筑工程监理规范 GB50319—2000 2.建筑工程施工质量验收规范 GB50300—2001 3.钢结构工程施工质量验收规范 GB50205—2002 4.建筑钢结构焊接技术规程 JGJ81—2002 5.冷弯薄壁型钢结构技术规范 JGJ18—2002 6.门式钢架轻型房屋钢结构技术规程 CECS102—2002 7.钢结构高强度螺栓连接的设计、施工及验收规程JGJ82—1991 8.本工程的《监理规划》
9.怀化市鹤城区建筑设计院设计的钢结构图纸 10.经审批的本工程施工组织设计 二、钢结构概述
本工程为三万锭精品生产线,由24榀钢架组成,跨度31.2m,钢柱最高8.77m,最低处6.6m,钢柱的断面H400~900×300×6×12,框架梁断面H750~900×250×6×10,檩条采用C250×70×20×2.5,屋面板采用0.4mm厚820型镀锌彩钢板(暗扣板)。
三、钢结构分部监理工作流程
1
(一)单层钢结构工程施工质量监理工作总程序框图
原材料及半成品进场报验 施工单位 现场检查外观质量并见证抽样送检 不合格 材料退场 专业监理工程师 施工单位 合格 品 平行或巡视检查 零、部件加工(焊接)组装 不合格 口头通知或发监 现场监理人员 施工单位 理通知单 专业监理工程师 合格 旁站监督或平行检 实 施 单 层 钢 结 构 吊 装 不合格 整改或返 现场监理人员 施工单位 施工单位 合格 品平行检验或巡视抽检 实 施 钢 结 构 涂 装 工 程 不合格 现场监理人员 施工单位 口头通知或发监 单层钢结构分部验收 理通知单 专业监理工程师 总监理工程师
单层钢结构工程施工质量监理工作总程序框图
2
(二)钢结构零件及部件加工、组装工程质量监理工作程序框图
进场钢材报验 施工单位 检查钢材质量证明书并见证抽样送检 专业监理工程师 检查结果 不合格 材料退场 施工单位 合格 巡视零部件加工、实施零件、部件加工及组钢材矫正、切割、成型、组装质量 装施工 边缘加工及端板铣平等 现场监理人员 施工单位 施工单位 钢构件零部件加工、组装 验收 专业监理工程师 零部件加工质量验收 钢构件组装质量验收 专业监理工程师 专业监理工程师 不合格 验收结果 整改或返工 施工单位 合格 口头通知或发监签署验收确认意见 理通知单 专业监理工程师 专业监理工程师
钢结构零件及部件加工、组装工程质量监理工作程序框图
3
(三)钢结构焊接工程质量监理工作程序框图
进场焊接材料报验 施工单位 检查材料质量证明书及外观质量 专业监理工程师
不合格 焊接材料退场 检查结果
施工单位 合格
见证焊接工艺评定 焊接工艺 评 定 口头通知或发监 现场监理人员 施工单位 理通知单
专业监理工程师 全数检查焊工上岗 证,并巡视焊接外观钢结构焊接施工 质量 施工单位 现场监理人员 钢结构焊接质量验收 项目监理机构
见证检测 内部缺陷无损探伤 外观质量检查 现场监理人专业检测机构 专业监理工程师
验收结果 不合格 返工整改
施工单位 合格 签署验收确认意见 口头通知或发监理通知单 专业监理工程师 专业监理工程师
钢结构焊接工程质量监理工作程序框图
4